crdf Opublikowano 14 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 14 Stycznia 2022 (edytowane) Witam, Zauważyłem, że kocioł ogrzewając wodę na grzejniki pracuje tylko z mocą maksymalną 20kW, nie przechodzi na tryb pośredni lub minimalny. Przy ogrzewaniu CWU przechodzi na tryb minimalny. Czy to prawidłowe ? Temp. Kotła ustawiona na 75*C, w trakcie pracy spada do 50 i nagrzewa się do około 60-65 i znowu spada. Wszystko na maksymalnej mocy. Kocioł 20kW z palnikiem Pellasx Revo, zawór 4d, termostat pokojowy i czujnik pogodowy. Korekta nadmuchu dla mocy max: -6% Histerza H2: 12*C Pośednia moc palnika 10kW korekta nadmuchu dla mocy pośredniej: 0% Minimalna moc palnika: 4kW Korekta nadmuchu dla mocy minimalnej: 0% Histereza kotła: 8*C Edytowane 14 Stycznia 2022 przez crdf Cytuj
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2022 #2 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Pewnie pompy na powrocie nie masz i ci zalewa kocioł chłodniejszą wodą z instalacji. Cytuj
crdf Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor #3 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Są dwie pompy Willo. Czyli kwestia ustawienia, aby woda z instalacji nie wracała do kotła ? Cytuj
crdf Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor #5 Opublikowano 14 Stycznia 2022 2 godziny temu, eliks napisał: Od czego masz te 2 pompy? Pompy obiegowe Wilo, jedna na instalację, druga na CWU. Kwestia tego czy to co opisałem to normalne zachowanie kotła i taka praca jest normalna. Cytuj
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2022 #6 Opublikowano 14 Stycznia 2022 No zalewa Ci kocioł zimna wodą z instalacji. Tutaj żadne ustawienia dużo nie pomogą. Ustaw włączenie pomp wysoko, np. na 55* i popraw instalacje wg tego schematu Cytuj
crdf Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor #7 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Dziękuję. Nie jestem w domu ale ten układ właśnie tak wygląda z różnicą pompy przy powrocie pod zaworem 4d. Spróbuję wyregulować pompy. Czy taka praca jest bezpieczna dla kotła ? Cytuj
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2022 #8 Opublikowano 14 Stycznia 2022 Do pewnego momentu. Poczytaj co to jest "korozja niskotemperaturowa" Cytuj
Trener40 Opublikowano 14 Stycznia 2022 #9 Opublikowano 14 Stycznia 2022 @crdf Ten zawór 4d na ile jest otwarty? Bez pompy na powrocie bedzie lipa. Cytuj
crdf Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor #10 Opublikowano 14 Stycznia 2022 (edytowane) Jest sterowany pogodowo. Edytowane 14 Stycznia 2022 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Trener40 Opublikowano 14 Stycznia 2022 #11 Opublikowano 14 Stycznia 2022 (edytowane) Rozumiem, że kociol pracuje od termostatu? To po co ta pogodówka? Zdejmij ten silownik i ustaw recznie ( przykladowo) na 3. Sprawdź jak bedzie zachowywała sie temp na kotle i na zasilaniu. Jak bedzie coś nie tak, to korekcja lekko w górę, lub w dół na zaworze. P. S Nie cytuj ostatniego postu. Edytowane 14 Stycznia 2022 przez Trener40 Dopisek Cytuj
crdf Opublikowano 14 Stycznia 2022 Autor #12 Opublikowano 14 Stycznia 2022 (edytowane) Kocioł uruchamia się do temperatury zadanej 75*C w momencie gdy na termostacie pokojowym temperatura spadnie poniżej zadanej. Jeśli temperatura na termostacie nie spada poniżej zadanej to na kotle utrzymywana jest temperatura 40*C. Mieszacz sterowany jest pogodowo. Z tymże tak jak piszę w czasie pracy do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie kocioł cały czas ma temperaturę pomiędzy 50-60*C i pracuje na maksymalnej mocy 20kW. Nie przechodzi na moc pośrednia/minimalną a temperatura 75*C na kotle dopiero jest osiągnięta gdy temperatura żądaną na termostacie jest osiągnięta (czyli następuje wygaszanie kotła). Edytowane 14 Stycznia 2022 przez crdf Cytuj