crdf

Rekomendowane odpowiedzi

Witam,

Zauważyłem, że kocioł ogrzewając wodę na grzejniki pracuje tylko z mocą maksymalną 20kW, nie przechodzi na tryb pośredni lub minimalny. Przy ogrzewaniu CWU przechodzi na tryb minimalny. Czy to prawidłowe ? Temp. Kotła ustawiona na 75*C, w trakcie pracy spada do 50 i nagrzewa się do około 60-65 i znowu spada. Wszystko na maksymalnej mocy. 

Kocioł 20kW z palnikiem Pellasx Revo, zawór 4d, termostat pokojowy i czujnik pogodowy.

Korekta nadmuchu dla mocy max: -6%

Histerza H2: 12*C

Pośednia moc palnika 10kW

korekta nadmuchu dla mocy pośredniej: 0%

Minimalna moc palnika: 4kW

Korekta nadmuchu dla mocy minimalnej: 0%

Histereza kotła: 8*C

Edytowane przez crdf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie pompy na powrocie nie masz i ci zalewa kocioł chłodniejszą wodą z instalacji. 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No zalewa Ci kocioł zimna wodą z instalacji. Tutaj żadne ustawienia dużo nie pomogą. Ustaw włączenie pomp wysoko, np. na 55* i popraw instalacje wg tego schematu

1729556672_zaw4-Djedenobieg(2).jpg.09a10ee29f712ed6417438a3b206ee5d.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Do pewnego momentu. Poczytaj co to jest "korozja niskotemperaturowa"

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Rozumiem, że kociol pracuje od termostatu? To po co ta pogodówka? 

Zdejmij ten silownik i ustaw recznie ( przykladowo) na 3. Sprawdź jak bedzie zachowywała sie temp na kotle i na zasilaniu. Jak bedzie coś nie tak, to korekcja lekko w górę, lub w dół na zaworze. 

P. S 

Nie cytuj ostatniego postu. 

Edytowane przez Trener40
Dopisek
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kocioł uruchamia się do temperatury zadanej 75*C w momencie gdy na termostacie pokojowym temperatura spadnie poniżej zadanej. Jeśli  temperatura na termostacie nie spada poniżej zadanej to na kotle utrzymywana jest temperatura 40*C.

Mieszacz sterowany jest pogodowo. 

Z tymże tak jak piszę w czasie pracy do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie kocioł cały czas ma temperaturę pomiędzy 50-60*C i pracuje na maksymalnej mocy 20kW. Nie przechodzi na moc pośrednia/minimalną a temperatura 75*C na kotle dopiero jest osiągnięta gdy temperatura żądaną na termostacie jest osiągnięta (czyli następuje wygaszanie kotła).

 

Edytowane przez crdf
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.