Witam,

Zauważyłem, że kocioł ogrzewając wodę na grzejniki pracuje tylko z mocą maksymalną 20kW, nie przechodzi na tryb pośredni lub minimalny. Przy ogrzewaniu CWU przechodzi na tryb minimalny. Czy to prawidłowe ? Temp. Kotła ustawiona na 75*C, w trakcie pracy spada do 50 i nagrzewa się do około 60-65 i znowu spada. Wszystko na maksymalnej mocy. 

Kocioł 20kW z palnikiem Pellasx Revo, zawór 4d, termostat pokojowy i czujnik pogodowy.

Korekta nadmuchu dla mocy max: -6%

Histerza H2: 12*C

Pośednia moc palnika 10kW

korekta nadmuchu dla mocy pośredniej: 0%

Minimalna moc palnika: 4kW

Korekta nadmuchu dla mocy minimalnej: 0%

Histereza kotła: 8*C

Edytowane przez crdf
Opublikowano

Pewnie pompy na powrocie nie masz i ci zalewa kocioł chłodniejszą wodą z instalacji. 

Opublikowano

Od czego masz te 2 pompy?

Opublikowano
2 godziny temu, eliks napisał:

Od czego masz te 2 pompy?

Pompy obiegowe Wilo, jedna na instalację, druga na CWU.

Kwestia tego czy to co opisałem to normalne zachowanie kotła i taka praca jest normalna. 

Opublikowano

No zalewa Ci kocioł zimna wodą z instalacji. Tutaj żadne ustawienia dużo nie pomogą. Ustaw włączenie pomp wysoko, np. na 55* i popraw instalacje wg tego schematu

1729556672_zaw4-Djedenobieg(2).jpg.09a10ee29f712ed6417438a3b206ee5d.jpg

Opublikowano

Dziękuję. Nie jestem w domu ale ten układ właśnie tak wygląda z różnicą pompy przy powrocie pod zaworem 4d. Spróbuję wyregulować pompy.

Czy taka praca jest bezpieczna dla kotła ?

Opublikowano

Do pewnego momentu. Poczytaj co to jest "korozja niskotemperaturowa"

Opublikowano (edytowane)

Rozumiem, że kociol pracuje od termostatu? To po co ta pogodówka? 

Zdejmij ten silownik i ustaw recznie ( przykladowo) na 3. Sprawdź jak bedzie zachowywała sie temp na kotle i na zasilaniu. Jak bedzie coś nie tak, to korekcja lekko w górę, lub w dół na zaworze. 

P. S 

Nie cytuj ostatniego postu. 

Edytowane przez Trener40
Dopisek
Opublikowano (edytowane)

Kocioł uruchamia się do temperatury zadanej 75*C w momencie gdy na termostacie pokojowym temperatura spadnie poniżej zadanej. Jeśli  temperatura na termostacie nie spada poniżej zadanej to na kotle utrzymywana jest temperatura 40*C.

Mieszacz sterowany jest pogodowo. 

Z tymże tak jak piszę w czasie pracy do osiągnięcia temperatury zadanej na termostacie kocioł cały czas ma temperaturę pomiędzy 50-60*C i pracuje na maksymalnej mocy 20kW. Nie przechodzi na moc pośrednia/minimalną a temperatura 75*C na kotle dopiero jest osiągnięta gdy temperatura żądaną na termostacie jest osiągnięta (czyli następuje wygaszanie kotła).

 

Edytowane przez crdf

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.