mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 #1 Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Witam. Posiadam kocioł Defro Eko Lux 20 KW. Steruje pogodowka przez zawór 4d. Kocioł odstawia się często w nadzór. Palę w PID. Ustawienia pracy: Min.praca podajnika 2s max 5s. Min. Przerwa podawania 45s max 80s Min wentylator 15 max 31. Min obroty 80 max 385. Układ otwarty na 3 pompach(CO, CWU, krótkiego obiegu). Zadane na kotle 63-65. Dobija do 70-71st. Bojler grzeje prądem więc pompa CWU rzadko załącza. Można coś poprawić żeby kocioł pracował stabilnie w pracy unikajac nadzoru? Edytowane 2 Stycznia 2022 przez Ryszard Dodano prefiks Cytuj
gersik Opublikowano 2 Stycznia 2022 #2 Opublikowano 2 Stycznia 2022 9 minut temu, mik90 napisał: Można coś poprawić żeby kocioł pracował stabilnie w pracy unikajac nadzoru? Obniżyć moc kotła. Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #3 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Jakis czas temu zszedłem z mocą do poniżej 40% i tak był nadzór. Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Stycznia 2022 #4 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Ten kocioł już na 1% ma prawie 9kW. Po prostu kupiłeś stanowczo za duży i stąd nadzór, zimne spaliny w postach sprzed lat itd. Możesz spróbować wpisać moc kotła 15kW, to był najsłabszy na tej retorcie. Wtedy minimalna moc zejdzie o 1/4 niżej i nadzorów będzie mniej. Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #5 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Ze spalinami myślę że obecnie jest ok(ociepliłem rurę do komina). Uważam że problem tkwi w ustawieniach pracy PID, tylko nie wiem jak te parametry zmienić i stąd moje pytanie czy ktoś ma jakąś propozycję ustawień. Może ktoś ma inne parametry PID gdzie kocioł dobrze pracuje? Może jakaś propozycje ustawień kotła bez PID? Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #6 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Pytanie wprost: czy na forum są osoby które mają pojęcie o ustawieniach pracy kotła a nie są jedynie komentatorami, gdzie na postawione pytanie są odpowiedzi typu za duży kocioł, zmniejsz moc albo inne głupoty. Oczywiście ci, którzy nic sensownego nie wnoszą do wypowiedzi będą urażeni, ale nie jestem tak krótko na forum żeby rozpoznowac nabijaczy postów. Pytam konkretnie o propozycje pracy w PID lub ustawień ręcznych. Masz propozycje-pisz."złote rady" zostaw dla potomnych. Cytuj
1mps Opublikowano 2 Stycznia 2022 #7 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Są 🤔 obniż min podawanie na 1 sek. Pozdrawiam. Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #8 Opublikowano 2 Stycznia 2022 W końcu coś sensownego. Dzięki. Właśnie próbowałem min. podawanie na 1s i tak cały czas podawał co skutkowało tym, że kopiec się zapadał, płomień przy 100% był bardzo niski o temp. podajnika rosła z 20 do 36 st. Dlatego to ustawienie nie pomaga. Mimo że kocioł miał np. -10 st od zadanej to i tak podawal z min. 1s Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Stycznia 2022 #9 Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Napisałem Ci prosto - ustaw 15kW. Zrobiłbyś to szybciej, niż zajęło ci użalanie się nad sobą. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez HarryH Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #10 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Ok, przepraszam ale trochę jestem uprzedzony do ogólnych morałów na forum. Spróbuję Twojej propozycji, dzięki. Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Stycznia 2022 #11 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Jeśli coś będzie nie tak z płomieniem, ustawiaj tylko korektę powietrza. Chyba trzeba też zapisać ustawienia, bo mogą zniknąć po zmianie mocy. Cytuj
1mps Opublikowano 2 Stycznia 2022 #12 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Przy tych dawkach 2-5 są ustawione dość duże przerwy chyba nie fabryczne. Mam pytanie po zmianie na 1 sek Cytuj
bercus Opublikowano 2 Stycznia 2022 #13 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Kiedy z ustawienia 2/80 zrobisz 1/80,jest tež potrzebne w 1% obnižac moc wentylatora,bo pojdzie tam polowe wegla i proporcjalno mniej do wyszej mocy. Cytuj
1mps Opublikowano 2 Stycznia 2022 #14 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Co ile sek. następowało podawanie Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #15 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Raczej co te 45s i zawsze podawał 1s 19 minut temu, HarryH napisał: Cytuj
bercus Opublikowano 2 Stycznia 2022 #16 Opublikowano 2 Stycznia 2022 (edytowane) Isto jest pid wlaczony? Tež na podawaniu 2/80 rzadko mialby kociol w nadzor wchodzic.Jescze to:nie tam do ustawienia temp.przestapienia zadanej na ktorej wchodzi w nadzor i nie ma z tego powodu szanc zejsc z moca w dol i stabilizowac pracy. Ed:Jescze czytam o grzejnikach z termostatmi.Može pusczasz za wysoka temp.w CO i termostaty sa czesto zatwarte,energia z kotla ciežko potym odchodzi. Edytowane 2 Stycznia 2022 przez bercus Cytuj
1mps Opublikowano 2 Stycznia 2022 #17 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Trochę dziwna sytuacja. Masz ustawiony stosunek podawania do przerwy 1:9. Przy minimalnym czasie powinien podawać max dawkę. Myślę że przyczyna może leżeć w źle dobranych przerwach zwłaszcza tej min. Nie wiem czy pomogę ale na twoim miejscu bym spróbował dawka 1-5 przerwa 25-60 wtedy może zacznie modulować mocą i nadmuchem a wcześniej gonił temperaturę spalin. Nie wiem czy posiadasz ekran serwisowy na którym są dane temperatury spalin zadane przez sterownik i aktualne. Dmuchawą zwalnia po zrównaniu tych temperatur. Cytuj
HarryH Opublikowano 2 Stycznia 2022 #18 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Dlatego należy ustawić 15kW, a nie wnikać w ustawienia, których w tym sterowniku nie ma sensu zmieniać, bo i tak ma swoje kaprysy. Cytuj
mik90 Opublikowano 2 Stycznia 2022 Autor #19 Opublikowano 2 Stycznia 2022 3 godziny temu, 1mps napisał: Trochę dziwna sytuacja. Masz ustawiony stosunek podawania do przerwy 1:9. Przy minimalnym czasie powinien podawać max dawkę. Myślę że przyczyna może leżeć w źle dobranych przerwach zwłaszcza tej min. Nie wiem czy pomogę ale na twoim miejscu bym spróbował dawka 1-5 przerwa 25-60 wtedy może zacznie modulować mocą i nadmuchem a wcześniej gonił temperaturę spalin. Nie wiem czy posiadasz ekran serwisowy na którym są dane temperatury spalin zadane przez sterownik i aktualne. Dmuchawą zwalnia po zrównaniu tych temperatur. Czyli proponujesz podawanie min 1s i max 5s z przerwa min 25s i max 60s? Spróbuję tej opcji. Sprawdzę jutro menu serwisowe. Tylko nie wiem czy znajdę kod do niego? Generalnie z tego co widze ster podaje zawsze tyle s co zapisze w min. czasie podawania i nieważne ile brakuje do zadanej . Cytuj
1mps Opublikowano 3 Stycznia 2022 #20 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Coś ruszyło w temacie. Tech stosował kod 5162 ale widziałem też inne. Cytuj
mik90 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Autor #21 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Zmieniłem mu dziś popołudniu ustawienia: min. podawanie 1s max 7s. Min przerwa 30s max 60s. Min. Obroty 60 max 300. Min. Wentylator 15 max 30. Ale pojawił się problem. Martwila mnie temp. Spalin która w ostatnim czasie była ciągle w granicy 68st. Dziś wyczyściłem czujnik i zamiast temp. Jest wykrzyknik. Co z tym??? Cytuj
1mps Opublikowano 3 Stycznia 2022 #22 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Tego nie wiem, sprawdź połączenie elektryczne. Ewentualnie wyłącz i włącz zasilanie pieca. Chyba że przy czyszczeniu został uszkodzony ale chyba raczej nie ma opcji. Cytuj
mik90 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Autor #23 Opublikowano 3 Stycznia 2022 A co myślisz odnośnie samych ustawień? Cytuj
1mps Opublikowano 3 Stycznia 2022 #24 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Trudno mi się odnieść nie znając fabrycznych ale kiedyś testowałem podobne co prawda inny piec i sterownik ale też tech więc zasady jak we wszystkich TECHach podobne. Powiem tak w większości fabryczne się sprawdzają ale drobne korekty muszą być. Cytuj
mik90 Opublikowano 3 Stycznia 2022 Autor #25 Opublikowano 3 Stycznia 2022 No te podane wyżej są po zmianach. Bo fabrycznie to mniej więcej było min. podawanie 1s max 5s. Przerwa min. 45s max 70s. Obroty min 80 max ja miałem 385 ale to już chyba po zmniejszeniu. Wentylator min. 14 max 31. Tak mniej więcej to było wcześniej Cytuj