pochłaniacz Opublikowano 21 Grudnia 2021 #26 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Może masz problem z przepływem ? Piszesz, że masz 4D, może jest źle ustawiony, lub zamontowany ? Na jakiej mocy chodzi pompa co ? Cytuj
misza1991 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Autor #27 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Można go źle ustawić, jeśli pracuje automatycznie? Pompka pracuje z mocą 10w, na I biegu. Cytuj
pochłaniacz Opublikowano 22 Grudnia 2021 #28 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Próbowałeś zwiększać moc pompy ? Cytuj
mkaczko Opublikowano 22 Grudnia 2021 #29 Opublikowano 22 Grudnia 2021 A jak jest sterowany ten zawór 4 d Cytuj
misza1991 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #30 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Obecnie sprawa wygląda tak: Podawanie 7s, przerwa 60s. Temp CO 52, CWU 50. Podtrzymanie 25 minut. Przedmuch palnika co 30 minut. Wentylator pracuje na 20%.Przy temperaturze - 4 na piecu jest 60-65 stopni. Piec pracuje praktycznie ciągle. Tu uwaga: drastycznie zmniejszyła się ilość spalanego paliwa. Jestem w szoku. Kopczyk stabilny. W domu głowice na 3,5. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy to dobrze, że piec prawie non stop pracuje? Co z wentylatorem i podajnikiem? Nie skończą się za szybko? Cytuj
Outsider Opublikowano 22 Grudnia 2021 #31 Opublikowano 22 Grudnia 2021 7 minut temu, misza1991 napisał: uwaga: drastycznie zmniejszyła się ilość spalanego paliwa I tak właśnie ma być. Zawsze stała praca z mocą dopasowaną do zapotrzebowania to oszczędność. A dlaczego ma się skończyć podajnik? Powiedzmy, że przepchnie 35 ton węgla. I stała praca nie ma tu nic do tego. Wentylator? Może wytrzyma rok. A może piętnaście. Tego nikt nie wie. Cytuj
digi Opublikowano 22 Grudnia 2021 #32 Opublikowano 22 Grudnia 2021 (edytowane) 16 minut temu, misza1991 napisał: Czy to dobrze, że piec prawie non stop pracuje? Co z wentylatorem i podajnikiem? Nie skończą się za szybko? Po prostu dawka, a w zasadzie energia z niej uwalniana bilansuje straty. W wentylatorze są łożyska do wymiany https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2915680.html Można wymienić sam silnik https://www.dmuchawa-do-kotla.pl/category/czesci-zamienne Edytowane 22 Grudnia 2021 przez digi Cytuj
misza1991 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #33 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Dziękuję za porady. Naprawdę mi pomogliście. Cieszę się jak małe dziecko, bo do tej pory jak zaczynał się sezon, to dostawałem depresji 😄 mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze. W ciągu ostatniej doby pracuje ok, niech tak zostanie. 1 Cytuj
mkaczko Opublikowano 22 Grudnia 2021 #34 Opublikowano 22 Grudnia 2021 To ile teraz koledze idzie pellwtu Cytuj
misza1991 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Autor #35 Opublikowano 22 Grudnia 2021 Podam może jutro, bo dzisiaj nie wierzyłem w to co pokazał sterownik. Pokazał niecałe 10 kg za dobę. A wcześniej szły mi niemal 2 worki. Prawie 30 kg. Cytuj
misza1991 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Autor #36 Opublikowano 23 Grudnia 2021 A więc wg sterownika, od wczoraj od 22, czyli przez 8 godzin, spalił 3 kg. Jak zaglądam do podajnika, to może to być prawda. Cytuj
mkaczko Opublikowano 23 Grudnia 2021 #37 Opublikowano 23 Grudnia 2021 Najlepiej sprawdzić na workach i kgU mnie w skzp04p raz pokazuje dobre spalanie raz o 1/4 za maleNajważniejsze że jest efekt Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.