- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
-
Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
Obecnie sprawa wygląda tak: Podawanie 7s, przerwa 60s. Temp CO 52, CWU 50. Podtrzymanie 25 minut. Przedmuch palnika co 30 minut. Wentylator pracuje na 20%.Przy temperaturze - 4 na piecu jest 60-65 stopni. Piec pracuje praktycznie ciągle. Tu uwaga: drastycznie zmniejszyła się ilość spalanego paliwa. Jestem w szoku. Kopczyk stabilny. W domu głowice na 3,5. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy to dobrze, że piec prawie non stop pracuje? Co z wentylatorem i podajnikiem? Nie skończą się za szybko?
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
-
Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
Kopiec praktycznie bez zmian. Dzisiaj sprawdzę potencjał podajnika i ustawię już optymalnie podawane i przerwy. Bo jeszcze na pewno sporo do zrobienia. Jest 69, ale trzeba wziąć pod uwagę że trochę spadła temperatura na zewnątrz w stosunku do ostatnich dni, no i w domu nadal kilka grzejników chodzi na 5, co będę chciał zmniejszyć. Jeszcze dojdzie kwestia ustawienia klapki na wentylatorze no i ustawienia czasu podtrzymania. Jak zacznie mi się zapadać paliwo, to skrócić czas podtrzymania?
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
- Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991
Forumowicz
-
Dołączył
-
Ostatnia wizyta