KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
A więc wg sterownika, od wczoraj od 22, czyli przez 8 godzin, spalił 3 kg. Jak zaglądam do podajnika, to może to być prawda. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Podam może jutro, bo dzisiaj nie wierzyłem w to co pokazał sterownik. Pokazał niecałe 10 kg za dobę. A wcześniej szły mi niemal 2 worki. Prawie 30 kg. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Dziękuję za porady. Naprawdę mi pomogliście. Cieszę się jak małe dziecko, bo do tej pory jak zaczynał się sezon, to dostawałem depresji 😄 mam nadzieję, że już wszystko będzie dobrze. W ciągu ostatniej doby pracuje ok, niech tak zostanie. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Obecnie sprawa wygląda tak: Podawanie 7s, przerwa 60s. Temp CO 52, CWU 50. Podtrzymanie 25 minut. Przedmuch palnika co 30 minut. Wentylator pracuje na 20%.Przy temperaturze - 4 na piecu jest 60-65 stopni. Piec pracuje praktycznie ciągle. Tu uwaga: drastycznie zmniejszyła się ilość spalanego paliwa. Jestem w szoku. Kopczyk stabilny. W domu głowice na 3,5. Mam jeszcze tylko jedno pytanie. Czy to dobrze, że piec prawie non stop pracuje? Co z wentylatorem i podajnikiem? Nie skończą się za szybko? -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Można go źle ustawić, jeśli pracuje automatycznie? Pompka pracuje z mocą 10w, na I biegu. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Nie mam sterownika pokojowego. Pompka pracuje cały czas. Obecnie przy - 3 na dworze, piec jest w podtrzymaniu i "nie ma co robić". 74 na kotle. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za wytłumaczenie. Przy problemie z przegrzewaniem się kotła lepiej to ustawić jak najniżej, czy raczej na więcej stopni? Jak mogę sprawić, żeby nie wchodził w podtrzymanie? -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
-
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Dlaczego? Jeszcze nie wiem czy problem jest rozwiązany. Obecne nastawy: 7s podawanie, 60s przerwa. Podtrzymanie 15 minut. Obserwuję. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Dzisiaj sprawdziłem potencjał podajnika. 16.2. Z kalkulatora wyszło, że żeby piec pracował z mocą 7,4, trzeba ustawić podawanie na 7 sekund i przerwy na 70. Wyczyszczę piec, rozpalę i sprawdzam 🙂 -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Najpierw idzie powietrze, potem podawanie. Ale odstęp jest dość krótki. Powietrza ma chyba już dość mało, klapka uchylona gdzieś na 1/4 maxa. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Kopiec praktycznie bez zmian. Dzisiaj sprawdzę potencjał podajnika i ustawię już optymalnie podawane i przerwy. Bo jeszcze na pewno sporo do zrobienia. Jest 69, ale trzeba wziąć pod uwagę że trochę spadła temperatura na zewnątrz w stosunku do ostatnich dni, no i w domu nadal kilka grzejników chodzi na 5, co będę chciał zmniejszyć. Jeszcze dojdzie kwestia ustawienia klapki na wentylatorze no i ustawienia czasu podtrzymania. Jak zacznie mi się zapadać paliwo, to skrócić czas podtrzymania? -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Póki co, po wydłużeniu wczoraj przerwy do 30 sekund, dzisiaj rano na piecu 69. Czyli jest ok, są pierwsze efekty. -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Teraz mi świta, że sąsiadowi właśnie w ten sposób ustawiali moc. U mnie tego nie robiono... -
KLimosz Klimosz Combi S5 16 kw przegrzewa się
misza1991 odpowiedział(a) na misza1991 temat w Kotły z podajnikiem
Dzięki za podpowiedź. W taki razie jutro wygaszam i ważę. Odezwę się jutro.