Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Instalacja CO do poprawy


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich

Chciałbym spytać o poprawność wykonania instalacji CO. Jest to instalacja otwarta. Niedawno instalacja została przerobiona, jednak z tego co później przeczytałem w Internecie nie jest ona wykonana poprawnie. Na dole wrzucam schemat oraz zdjęcia.

1. Wydaje mi się, że pompka powinna być za zaworem trójdrogowym.

2. Czy średnicy rur na by-passie z pompką są wystarczające?

3. Wyjście na bojler z CWU powinno być bezpośrednio z pieca

4. Czy gdyby pompka umiejscowiona została za zaworem a wyjście na bojler CWU bezpośrednio z wyjścia z pieca -> czy w tej sytuacji powrót z bojlera CWU nie jest za blisko rury łączącej powrót z zaworem 3d?

5. Jak jeszcze można udoskonalić tą instalacje?

 

Z góry dzięki za odpowiedzi.

Pozdrawiam 

Zrzut ekranu 2021-10-25 211708.jpg

IMG_20211025_193836.jpg

IMG_20211025_193859.jpg

Opublikowano

Na drodze do naczynia na tej rurze dwu calowej jest zawór różnicowy?

Opublikowano

Masz całą instalację do przerobienia.

Pierwsza najważniejsza rzecz instalacja musi być bezpieczna dla użytkowników.

Dlatego w instalacji otwartej kocioł łączy się z naczyniem rura stalową czarna średnica 1 cal lub miedź 28mm. Na tej rurze nie może być niczego np zaworu różnicowego.

Czy masz możliwość dołożenia dodatkowej rury obok pionu na grzejniki?

Opublikowano (edytowane)

Zbiornik jest na pionie, od którego odchodzą tylko grzejniki w łazienkach. Jest on oddzielnie niż wyjście na grzejniki w dom. Nie ma możliwości dołożenia dodatkowej rury. Dla lepszego zobrazowania wstawiam zdjęcie z opisem. IMG_20211028_091556.thumb.jpg.8302908c04166d808ee869dad4fa6ba0.jpg

Edytowane przez Pucek12
Opublikowano

W takiej sytuacji myślę, że należy zrobić ten układ na dwóch pompach.

Jedna przed zbiornikiem cwu na tej nitce zielonej, powrót ze zbiornika wpiąć jak najbliżej kotla.

Pompa co na powrocie do kotła z zaworu 3d.

Powrót z grzejników wpiąć do tego zaworu 3d, tam gdzie ta czerwona otulina.

Wyrzucić zawór różnicowy, tak żeby w drodze do naczynia nie było żadnej armatury.

Termostaty na grzejnikach.

Najlepiej pompa co elektroniczna, jakby wyrzucało wodę przez naczynie należy je podnieść, 0,7 razy wysokość podnoszenia nad pompę.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.