KarolBl Opublikowano 15 Listopada 2021 #26 Opublikowano 15 Listopada 2021 Termostat pokojowy który steruje piecemZobacz sobie np tech st292Ustawiasz jaką chcesz mieć temp w pomieszczeniu i o ile może spaść zanim piec się załączy. Czyli grzeje tak długo aż się pomieszczenie nie nagrzeje i nie rozpali ponownie pieca dopóki temp w tym pomieszczeniu nie spadnie poniżej podanego proguTermostat dajemy do pomieszczenia które najdłużej się nagrzewa i jest najzimniejsze, i w tym pomieszczeniu nie używamy zaworu termostatycznego na grzejniki lub zostawiamy go na maxTemp w reszcie domu regulujemy na zawodach termostatycznych Cytuj
888104161 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #27 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Witam, Mam taki problem z tym kociołkiem. Nowo zainstalowany, pracuje od ok wrzesień/październik. Mieszkanie moich rodziców, stare budownictwo, trochę słabo zaizolowane bo to bud wielorodzinny. Pow. ok 65 m2, instalacja co cwu po remoncie, miedź, grzejniki nowe (4x 1x drabinka). Temp. na kotle ustawiona 62 stopnie, regulator pokojowy z zadaną temp 23 stopnie. Potrzebne jest trochę czasu żeby pomieszczenie nagrzać do temp. zadanej. I tu pojawia się problem. Piec pali, osiąga zadana temp. 62 stopnie i w stanie Modulacja i chyba Standby zaczynać ostro sypać pelet. Przesypuje. Manewrowanie ustawieniami Moc, korekta ślimaka i wentylatora niewiele dają. Zawsze dochodzi do zasypania palnika po 2 może 3 cyklach rozpalania. Co z tym zrobić? Dzięki za pomoc. Cytuj
Krzywap Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor #28 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Na próbę ustaw sobie takie parametry jakie podawalem wcześniej, może tylko nie zmieniaj pozycji C03 i zobacz co bedzie, tylko zapisz oryginalne żeby w razie czego wrócić do nich. Cytuj
eliks Opublikowano 9 Grudnia 2021 #29 Opublikowano 9 Grudnia 2021 Oryginalnie to powinien wrócić do ustawień fabrycznych i od tego zacząć działać bo teraz tak pozmieniał że niewiadomo gdzie jest problem. Poza tym zrób zdjęcia instalacji Cytuj
Krzywap Opublikowano 9 Grudnia 2021 Autor #30 Opublikowano 9 Grudnia 2021 To co napisał że zmieniał czyli moc, korekta a właściwie kalibracja ślimaka i wentylatora są dostępne z menu użytkownika i za wiele tam nie idzie pozmieniać. Są tam wartości od -7 do +7 i to całe przestawianie. Za to w menu system można już nabroić, dlatego proponuję zmieniać to co wcześniej podałem. Oczywiście przed zmianami w menu system dobrze jest wrócić do standardowych ustawień w menu użytkownika, czyli moc ustawić na 1 i kalibrację ślimaka i wentylatora na 0. Dopiero po przedstawieniu parametrów w menu system można ewentualnie dopasować moc i kalibrację do swoich potrzeb. Cytuj
888104161 Opublikowano 9 Grudnia 2021 #31 Opublikowano 9 Grudnia 2021 ...ustawiłem ustawienia jak powyżej. Zobaczymy jak będzie palił i co się zadzieje. Dzięki za pomoc, będę informował co się zmieniło. Cytuj
888104161 Opublikowano 10 Grudnia 2021 #32 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Witam, melduję co się dzieje: ustawienia jak wyżej, temp. zadana na kotle 65 stopni, temp. zadana termostatu pokojowego 23 stopnie, grzejniki otwarte na max. sterowanie temp tylko termostatem pokojowym. Moc ustawiona na 1, piec w trybie "praca". Piec pali ok, nie sypie za dużo peletu. Jednak moc chyba zbyt mała ponieważ temp na kotle max 51 stopni i nie osiąga temp zadanej na termostacie. na próbę podwyższyłem moc pieca na 3 a potem na 2, wzrost temp kotła, płomienia ale też sypie więcej peletu i przesypuje. Wróciłem do mocy 1. Pytanie: co zmienić w ustawieniach żeby przy nastawie mocy 2, 3 sypał mniej peletu - bez przesypywania? Cytuj
KarolBl Opublikowano 10 Grudnia 2021 #33 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Ja bym na twoim miejscu przywrócił ustawienia fabryczne jak ktoś już wcześniej radził, bo wygląda że coś jest nie tak z parametramiWiem że to bolesny krok bo trzeba sobie skonfigurować pod siebie od nowa - ale chyba inaczej tego nie ogarniesz Cytuj
888104161 Opublikowano 10 Grudnia 2021 #34 Opublikowano 10 Grudnia 2021 ..generalnie jest duży postęp ponieważ do mocy 1 dobrana jest odpowiednia dawka peletu. Teraz tylko teraz trzeba dopasować do mocy kotła 2 i 3. Czy C04 to jest ustawienie ślimaka dla mocy 2? i C05 dla mocy 3? Cytuj
Krzywap Opublikowano 10 Grudnia 2021 Autor #35 Opublikowano 10 Grudnia 2021 (edytowane) Ustaw moc 1 i zwiększ C03 do 1.2, jak będzie mało to daj jeszcze trochę więcej - jest to czas podawania pelletu w sekundach na mocy 1 w trybie praca. Tak c04 jest dla mocy 2 i c05 jest dla mocy 3, tylko że są to dawki w trybie praca, także do rozpalania nie pomoże ich zmniejszenie. Nie mam chwilowo jak sprawdzić, dlatego sprawdź Ty: przełącz na moc 2i sprawdź czy w menu systemu są te parametry które wprowadzałeś. Jeżeli są inne, to znaczy że każda moc ma swoje parametry rozpalania. Wtedy przemień na takie jak wpisywałeś na moc 1. Myślę że wiesz o co mi chodzi Edytowane 10 Grudnia 2021 przez Krzywap Korekta Cytuj
888104161 Opublikowano 10 Grudnia 2021 #36 Opublikowano 10 Grudnia 2021 Dzięki, zaraz podjadę do rodziców i zmienię i sprawdzę. Zobaczymy co się zadzieje. Dzięki za pomoc, będę meldował jaki skutek. ...wprowadzone ustawienia jak wyżej są dla wszystkich mocy. Korekta c03 wprowadzona, zobaczę co się zadzieje. Dzięki Cytuj
888104161 Opublikowano 13 Grudnia 2021 #37 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Witam, sobota i niedziela - ustawianie i testowanie: niestety przy mocy 1 nie ma opcji żeby uzyskać temperaturę, zwiększenie ilości peletu skutkuje zasypaniem palnika. W konsekwencji stanęło na moc 4 i C06 1,1. Robi Temperaturę na kotle ok 60 stopni, robi temp na pokoju 23 stopnie (zadana), wygasza się tym samym, nie zasypuje palnika. Dodatkowo zwiększyłem wentylator dla tej mocy w trybie -praca- i dopiero to zadziałało. Czyli ustawienia C i wentylator daja jakiś skutek. Nie wiem czy to dobrze ale działa, nie ma negatywnych skutków, dobrze spalony pelet itd. Oczywiście obserwuje kolejny dzień jak się to sprawdzi i ewentualne małe korekty. Dzięki za pomoc. Cytuj
Krzywap Opublikowano 13 Grudnia 2021 Autor #38 Opublikowano 13 Grudnia 2021 Cieszę się że coś pomogłem. U mnie na mocy 1 uzyskuje 60stopni, tylko dodaje trochę w kalibracji ślimaka i wentylatora. Każda instalacja jest inna, także zmieniaj, kontroluj aż do uzyskania optymalnych ustawień. Cytuj
wieszunt Opublikowano 21 Grudnia 2021 #39 Opublikowano 21 Grudnia 2021 Witam Wie ktoś może jak wydłużyć czas pracy pompy po przejściu pieca w stan standby ?? Cytuj
Mati12345 Opublikowano 9 Stycznia 2022 #40 Opublikowano 9 Stycznia 2022 Krzywap,, mam pytanie od jakiegoś czasu wyskakuje błąd er3 lub er2 w ustawieniach zrobiłem wszytko na minus czyli podawanie plus powietrze wszystko na minus 7 , mógłyś mi pomoc co mam zmienić bo albo zgaśnie i zasypie pelett albo brak odprowadzania ciepla a wszystko jest jak powinno Cytuj
Krzywap Opublikowano 10 Stycznia 2022 Autor #41 Opublikowano 10 Stycznia 2022 U mnie też może ze dwa razy wyskoczyło er3, powodem było to że zawiesił się pellet przed ślimakiem. Co do er2, u mnie ten problem nie występował, ale wg instrukcji: Spadek ciśnienia presostatu, Spadek ciśnienia powyżej 20 sekund, Sprawdzić drożność króćca doprowadzającego ciśnienie do presostatu i w razie konieczności wyczyścić. Moim zdaniem oczyść dokładnie wszystko, w szczególności króciec presostatu znajduje się on od podstawą palnika (tak mówi instrukcja), sprawdź drożność dolotu świeżego powietrza. Cytuj
Knut3 Opublikowano 10 Stycznia 2022 #42 Opublikowano 10 Stycznia 2022 W dniu 12.11.2021 o 17:25, Krzywap napisał: Dobra, u siebie mam takie ustawienia C01 - 0.6 C02 - 0.4 C03 - 0.6 C11 - 0.2 T03 - 20 T04 - 240 T06 - 120 W menu systemu wystarczy poprzestawiać. Tylko na wszelki wypadek zapisz sobie oryginalne wartości. Jak już pozmieniasz to ustaw moc na 1 i rozpalaj. Jak coś to pytaj. Witam, czy mógłbyś wyjaśnic co dany parametr oznacza? Cytuj
Knut3 Opublikowano 4 Maja 2022 #43 Opublikowano 4 Maja 2022 W dniu 12.11.2021 o 17:25, Krzywap napisał: Dobra, u siebie mam takie ustawienia C01 - 0.6 C02 - 0.4 C03 - 0.6 C11 - 0.2 T03 - 20 T04 - 240 T06 - 120 W menu systemu wystarczy poprzestawiać. Tylko na wszelki wypadek zapisz sobie oryginalne wartości. Jak już pozmieniasz to ustaw moc na 1 i rozpalaj. Jak coś to pytaj. Witam, czy mógłbyś mi podać swoje aktualne parametry Cytuj
888104161 Opublikowano 27 Lipca 2022 #44 Opublikowano 27 Lipca 2022 Witam, mimo że jeszcze ciepełko to jednak mam w perspektywie sezon grzewczy i dalsze przygody z ustawieniami. W naszych poradach zmieniamy sobie różne parametry: ustawienie ślimaka, dmuchawa itd. Takie pytanie bo nie udało mi się znaleźć info w takim temacie - którym parametrem ustawimy odstęp czasowy pomiędzy podawaniem pelletu przez ślimak? pozdrawiam Cytuj
Patryk883 Opublikowano 18 Września 2022 #45 Opublikowano 18 Września 2022 W dniu 12.11.2021 o 17:25, Krzywap napisał: Dobra, u siebie mam takie ustawienia C01 - 0.6 C02 - 0.4 C03 - 0.6 C11 - 0.2 T03 - 20 T04 - 240 T06 - 120 W menu systemu wystarczy poprzestawiać. Tylko na wszelki wypadek zapisz sobie oryginalne wartości. Jak już pozmieniasz to ustaw moc na 1 i rozpalaj. Jak coś to pytaj. Witam, czy mógłbyś podać wszystkie swoje ustawienia? Podawanie pelletu, czas, wentylator, czas rozpalania i stabilizacji itd? W dniu 27.07.2022 o 12:58, 888104161 napisał: Witam, mimo że jeszcze ciepełko to jednak mam w perspektywie sezon grzewczy i dalsze przygody z ustawieniami. W naszych poradach zmieniamy sobie różne parametry: ustawienie ślimaka, dmuchawa itd. Takie pytanie bo nie udało mi się znaleźć info w takim temacie - którym parametrem ustawimy odstęp czasowy pomiędzy podawaniem pelletu przez ślimak? pozdrawiam Zejdź lekko poniżej dawki pelletu w mocy 6 i znajdź parametr przy którym jest 10, jest to czas pomiędzy dawkami. Wydaje mi że to C12 lub C13 Cytuj
Marcin54321 Opublikowano 21 Października 2024 #46 Opublikowano 21 Października 2024 W dniu 15.11.2021 o 20:04, Krzywap napisał(a): Cieszę się, że pomogło😀 Witam mam ten sam problem rozpala się i gasnie kilka razy w ciągu godziny jak to ustawić gdzie tego szukać Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.