Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Buk 5 - Cio Miesieczny, Czy Brak Zaworu 3 Lub 4 Droznego


Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Ostatnio pale bukiem 5-cio miesiecznym i czarna woda kapie poprzez skraplacz kominowy i nad skraplaczem rowniez (czytaj - przecieka komin). Mimo ze na kotle mam 65st to i tak w fazie rozgrzewania nowej porcji leci. Dodam rowniez ze uzywam dmuchawy.

 

Czy przyczyna jest drewno czy dmuchawa? Jezeli dmuchawa nie chodzi to czopuch jest lekko cieply.

Mysle ze nie da sie utrzymac stalej temparatury spalin bez dmuchawy, aby nie zafotowac wody w kotle. A moze przyczyna jest brak zaworu czterodroznego czy tez trojdroznego?

 

Prosze o pomoc czy warto montowac taki zawor, jezeli tak to czy w jakims stopniu wyeliminuje to te wycieki?

Opublikowano

Jezeli mozna wiedziec, to prosze o wyjasnienie jak niska temperatura powrotu wplywa na to ze ''cieknie''. Wydawaloby sie, ze skoro temperatura powrotu jest niska, to wowczas zmusza piec do właczenia dmuchawy, aby ta podniosla temperature wody, tym samym podnoszac temperature spalin, a te z kolei powinny zabrac pare ktora wytworzylo drewno?

Z tego co sie orientuje to podniesieni temp powrotu (zawor 3,4 drog) do 55st przedluzy exploatacje kotla.

Opublikowano

To jest droga do nikąd. Dmuchawa precz, naturalny ciąg, temperatura spalin 15o--250. Podniesienie temperatury na kotle nic nie da. Temperatura powrotu szczególnie przy grawitacji nie jest taka istotna. W mnie powrót letni, a w kotle sucho jak na Sacharze.

Jaki masz kocioł?

Zastosuj się do zaleceń,a spalanie drewna stanie się dla ciebie przyjemnością jakich mało :huh:

Pozdrawiam

Opublikowano

No i tu pojawia sie problem,

 

Jak utrzymac temp spalin o ktorej piszaesz, aby kociol nie rozbujal sie za mocno?

Kociol mam z hajnowki, 25kW, moderator - http://www.moderator.com.pl/?link:oferta,p...id:unica-sensor

 

Moze wylozenie scianek bocznych szamotem pomoze poprzez zmniejszenie komory zaladowczej. Wydaje mi sie ze piec jest troche za duzy do ogrzewanej powierzchni 90m2. Planowo bedzie ogrzewal 200, ale to jak otworze poddasze uzytkowe (czyli w dalekiej przyszlosci)

Opublikowano

Czyli krokiem pierwszym jest zmiana paliwa.

 

Mam zamiar palic kostkami wegla brunatnego + troszke wegla kamiennego.

 

Czy przy takim paleniu rowniez dmuchawa nie jest wskazana.

Jezeli nie to czy mozliwe jest utrzymac w miare wysoka temp spalin bez zagotowania sie wody?

Opublikowano

Popraw mnie guitar jezli sie myle, prosze.

 

1.Czyli w tym przypadu nie zadajemy temperatury zasilania, tylko chcemy aby powrot byl 50st?

 

2. Ciekaw jestem ile wtedy ma temperatura wody wychodzacej z kotla? I tu znow pojawia sie pytanie, jezeli ma miec 65 st, to jak zapewnic bez duszenia pieca (patrz sterownik + dmuchawa) optymalna temperature wody wychodzacej z kotla?

 

3.Czy wlasnie zawor 4d jest rozwiazaniem na to? Bo skoro mamy trzymac temp spalin na poziomie 180st, to co zrobic z za bardzo rozgrzana wada (wydaje mi sie, ze do tego wlasnie dojdzie przy pilnowaniu temp spalin na tym poziomie).

4.Czy po zmontowaniu zaworu 4d woda w piecu moze miec nawet 90st, a na grzejniki i tak pojdzie np 60 (dzieki zastosowaniu 4d)?

Opublikowano

Dlatego wykonuje się układy mieszania zasilania z powrotem, wodą zasilającą dogrzewa się powrót do wymaganych 50 st. C. Spaliny w tym, przypadku będą mieć minimum 50 - kilka stopni w czasie postoju kotła. a to wystarczy. Przy pracy kotła temperatura spalin będzie wyższa co tez wystarczy do bezpiecznej pracy kotła w zakresie kondensacji pary wodnej. Niestety inaczej się nie da przy przerywanym trybie pracy i niskim zapotrzebowaniu na ciepło.

Na zasilaniu wystarczy 60 - 65 st. C do zapewnienia po podmieszaniu odpowiedniej temperatury powrotu. Krótkotrwałe niższe temperatury powrotu nie maja wpływu na kondensację.

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano

No i chyba w koncu znalazlem sposob na palenie w moim kotle. Od prawie dwoch tygodni, nic nie cieknie.

 

Mieszam po prostu wegiel z drewnem:

 

1 - 1,5 szufli wegla kamiennego (duze brylki) + max dwie szczapy buka. Temperatura na sterowniku 61st, a na powrocie ponad 50 (szacuje na dotyk).

 

Aktualnie grzeje tylko podlogowka i taki zaladunek wystarcza na 7-9h. Po takim czasie na kotle temperatura okolo 55 stopni i na ruszcie jest jescze zar. Mysle, ze podlogowka to b.dobry akumulator, dlatego tez dzieki niej opalu starcza na tak dlugo.

 

Piecem steruje sterownik + dmuchawa. Na dniach mysle, ze wypelnie komore szamotowymi ceglami,a w przyszlosci pomysle nad miarownikiem ciagu, aby palic naturalnym ciagiem.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.