zapowietrzanie się pompy CWU

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

Proszę o wskazówki co może być powodem, że od czasu do czasu zapowietrza się obwód grzania bojlera.

W załączenia schemat i zdjęcia.

Na zdjęciach zaznaczono na niebiesko przepływ wody , ZS - to zawór sprężynowy, widoczny też odpowietrznik między pompą a zaworem sprężynowym.

Na pompie wyskakuje sporadycznie błąd E 11

 

1438415701_SchematinstalacjiCOCWUzpompnapowrocie.jpg.e4222a8455f1c686500f3734e78b814c.jpg

001.JPG

002.JPG

003.JPG

004.JPG

005.JPG

Edytowane przez bykmark

Opublikowano

Odejscie do CWU z kotla jest pierwsze  od gory wiec powietrze ktore zbierane jest z calej instalacji trafia przez kociol do pompy CWU. Lepiej jest grupe bezp. umiescic pionowo nad kotlem i odejscia/odbiory robic w bok.

Jakie jest cisnienie w instalacji? Powinno byc nie mniej jak 0,3bar w najwyzszym punkcie i nie mniej jak 0,5bar w calosci.

Instalacja napelniona swieza woda? Mozliwe ze przy podgrzewaniu przez kociol woda odgazowuje.

Opublikowano
  • Autor

To instalacja z kotłem NZ. Ciśnienie na manometrze jałowe 1bar, podczas pracy 1,2 bar

Jeśli chodzi o  grupę bezp. to fakt - ale zrobione już 4 lata temu :) i działa. 

Z tym że już w zeszły roku miałem problemu z zapowietrzaniem się i teraz po napełnieniu układu problem aby to odpowietrzyć.

Opublikowano
  • Autor

Czyli jak zmiany zrobię w ten sposób że za króćcem ciepłej wody z pieca wstawię trójnik i pionowo umieszczę grupę bezpieczeństwa - jak na zdjęciach to już będzie ok ??

aaa.jpg

zmiany.jpg

Opublikowano

Powinno zadzialac. U mnie tak jest i nigdy problemu nie mialem. Pompe tez mam ssaca po stronie odpowietrznika - nic sie nie dzieje. Cisnienie ok. 0,7bar.

Grupe w gore daj na rurkach wyjscia z kotla np. 5/4 odejscie w bok 1” lub 3/4 zalezy co pasuje.

Opublikowano

Coś oczym pisze kolega wyżej powinno pomóc.

Ew sprawdź filtr przed pompą CW.

Dodatkowo zwiększenie ciśnienia w instalacji powinno też pomóc

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.