Jurek83 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #1 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Witam. Mam piec defro eko slim 10 kw na pellet. Mam problem tego typu że jak ustawię tryb letni, to po osiągnięciu temperatury zadanej na piecu, otwiera mi się zawór na CO i ciepło idzie w grzejniki. Dodam że ochronę kotła mam wyłączoną. Dlaczego tak się dzieje? Przy trybie letnim powinien podgrzewać tylko CWU Cytuj
gilal Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #2 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Witaj Czy pompa CWU wyłącza się po dogrzaniu bojlera? I czy mocno przebija temp. kotła w trakcie grzania CWU? Może być kilka czynników, że tak się dzieje. Na przykład przegrzanie kotła i ustawione zabezpieczenie wywala ciepło z kotła. Nie masz ustawionej "pompy CWU lato" , a masz ustawioną "pompę CO lato"... Pozdrawiam Cytuj
Jurek83 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor #3 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Witam. Sprawdziłem wyjścia na sterowniku, i wszystko jest dobrze podpięte. Problem był w ustawieniu PID, musi być wyłączony. po wyłączeniu funkcji PID wszystko działa jak należy. Opcja PID pomija ustawienia manualne, działa według zadajnika PID. Pozdrawiam Cytuj
gilal Opublikowano 23 Sierpnia 2021 #4 Opublikowano 23 Sierpnia 2021 Witaj Poczytaj instrukcje sterownika, a szegolnie zakładkę z PID. Pozdrawiam Cytuj