Paolo80 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 #1 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Witam. Mam problem podlogowka na parterze, rozdzielacz 14 sekcji, dlugosci petli nie znam, ale jest okolo 150m2. Na gorze mam drugi rozdzielacz 7 sekcji, pompa taka sama jak na dole, przeplywy ponad 2l na drugim biegu, a na parterze ledwo dobija do 0.5l na trzecim. Wydaje mi sie ze instalator zalozyl za slaba pompe, moze ktos polecic cos co bedzie w stanie to uciagnac? Taka pompa jest zamontowana w obu rozdzielaczach Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2021 #2 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Jaki jest zawór 3-D przed pompą, dla 14 obiegów on jest za mały i blokuje przepływy Cytuj
Paolo80 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor #3 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Jak to sprawdzić bez rozbierania? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2021 #4 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Wystarczy sprawdzić w necie że zaw 3-D ma Kvs = 1,6, a tu potrzeba Kvs=3-4, czyli 2x większy! Cytuj
Paolo80 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Autor #5 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Czyli mam szukać innego zaworu, jakiś trop jest, bo majster co min to ogarnia to tylko większa pompe chce wsadzic A jak z dopływami do rozdzielacza? Są rury 3/4 odległość rozdzielacza od bufora jakieś 30cm Cytuj
sambor Opublikowano 21 Sierpnia 2021 #6 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Rura jak jest na wysokiej temp zasilania to powinna wystarczyć, szczególnie przy tej długości co podałeś. Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 #7 Opublikowano 21 Sierpnia 2021 Tego gościa co to zmontował to instalatorem bym nie nazwał. Cytuj
Paolo80 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor #8 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Ale wracając do pompy, to mówisz że ten zawór ja blokuje i 15-6 jest wystarczające? A ta marka Wilo jest ok? Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #9 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Pompa jest w porządku na 100% Jak chcesz sprawdzić pompę to zakrec np.5 pętli i włącz pompę, zobacz jaki przepływ jest na pozostałych pętlach. Na jakie charakterystyce masz ustawioną ta pompę. Cytuj
Paolo80 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor #10 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Pompa na 3 biegu, charakterystyka ciągła, jak zakręcie kilka pętli to przepływy ok Cytuj
sambor Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #11 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Więc jaki z tego wniosek? Cytuj
Paolo80 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Autor #12 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 (edytowane) no to ze zawór do wymiany to juz 100% pewne, tylko ta pompa, tak na chłopski rozum, skoro zawór ma kvs 1.6 i blokuje przepływy, to czy srednica pompy 15 ich nie bedzie blokować? instalator cały czas upiera się przy 25 a ja nie chce wydawać kolejnych pieniędzy, skoro sam zawór wystarczy i sam go sobie w 5min wymienię Edytowane 22 Sierpnia 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
Paweł1979 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 #13 Opublikowano 22 Sierpnia 2021 Zdemontuje zawór, podepnij pompę na krótko bez zaworu i wtedy zobacz jaki będzie przepływ. Cytuj
Paolo80 Opublikowano 18 Września 2021 Autor #14 Opublikowano 18 Września 2021 (edytowane) Założyłem zawor KVS 3,4 delikatnie przepływy wzrosły, ale dalej poniżej 1l na wszystkich pętlach jak na każdej pętli z osobna 3.5l/min, na wszystkich otwartych delikatnie ponad 05.l, Edytowane 18 Września 2021 przez Paolo80 Cytuj
Paolo80 Opublikowano 19 Września 2021 Autor #15 Opublikowano 19 Września 2021 Co teraz? Większa pompa tak jak mi instalator radził czy coś innego? Cytuj
Paolo80 Opublikowano 22 Września 2021 Autor #16 Opublikowano 22 Września 2021 Zmierzyła dzisiaj średnicę rur jakie wychodzą z bufora, rura miedziana 28mm a od trójnika wychodzą 22mm jedna na górny rozdzielacz a druga na dolny, który jest zaraz za ścianą, te srednice są ok? Cytuj
tomekb Opublikowano 23 Września 2021 #17 Opublikowano 23 Września 2021 Witam , czy jest różnica jak zakręcisz zawór 3d na maxa ,a jaki jest przepływ na odkręconym , sprawdź to ale na zimnej instalacji to będziemy coś więcej wiedzieć. Jakie te zawory założyłeś 3,4 kv .? Cytuj
Paolo80 Opublikowano 30 Września 2021 Autor #18 Opublikowano 30 Września 2021 (edytowane) Jeśli zawor całkiem skrece to rotometry pokazują 0, natomiast w skali od 1-6 przepływ się nie zmienia . Zawor mam taki jak na zdjęciu Może te moje rotometry są jakieś dziwne? Normalnie powinno: wykrecajac rotometry zwiększam przepływ a u mnie jest odwrotnie Edytowane 8 Października 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
tomekb Opublikowano 30 Września 2021 #19 Opublikowano 30 Września 2021 Witam, z tego co się orientuje to jest taki na rynku rotametr który działa odwrotnie . Jak się nie mylę to firmy Rumet. Cytuj
Paolo80 Opublikowano 30 Września 2021 Autor #20 Opublikowano 30 Września 2021 Czyli szukać większej pompy? Cytuj
tomekb Opublikowano 30 Września 2021 #21 Opublikowano 30 Września 2021 Ale teraz zawór jest odwrotnie 😉 Zmień zawór strzałką do góry i go zamknij , zamykając zawór 3d robisz tylko przepływ na podmieszaniu dopóki tutaj nie uzyskasz ok 1- 1,5 l/m to nie ma co sprawdzać czy przyłącza mają właściwą średnicę i innych błędów . Na zakŕęconym zaworze 3d sprawdzaj przepływy , jakie są np. Przy wszystkich otwartych pętlach a jakie przy połowie zamkniętych. Cytuj
Paolo80 Opublikowano 3 Października 2021 Autor #22 Opublikowano 3 Października 2021 Przy zakręconym zaworze i polowie pętli mam przepływy 2.4l, otwieranie i zamykanie zaworu robi różnicę około 0.2l Cytuj
tomekb Opublikowano 3 Października 2021 #23 Opublikowano 3 Października 2021 A przy wszystkich otwartych pętlach jaki jest przepływ i czy jak jest zamknięty zawór 3d to przepływ jest większy czy mniejszy Cytuj
Paolo80 Opublikowano 4 Października 2021 Autor #24 Opublikowano 4 Października 2021 Przy wszystkich otwartych najwięcej mogę ustawić coś pomiędzy 1 a 1.5, a jak zamknę zawor to wskakuje na minimalnie przed 1.5, czyli przepływ się podnosi ale nieznacznie, jakieś 2mm na skali Cytuj
tomekb Opublikowano 4 Października 2021 #25 Opublikowano 4 Października 2021 To jak jest rotametry prawidłowo wskazują i ten przepływ jest na poziomie 1- 1,5 l/m to jest bardzo dobrze , jak na 14 długich obwodów ( bo przecież nie wiesz jakie te pętle są długie ?) można teraz to poregulować .... przydławić pętle które są najkrótsze i czekać na zimę zobaczysz czy będzie dobrze grzało ,ewentualnie możesz jeszcze przeglądnąć te zawory kulowe, one czasami mają wbudowany zawór zwrotny w kuli ,który robi niezły opór . Cytuj