Witajcie. Proszę o pomoc w obliczeniu jaka pompa jest potrzebna na obieg grzejnikowy w domu jednorodzinnym.

Opiszę pokrótce obieg grzejnikowy:

- parter: 3 kaloryfery (aluminiowe długości 1,4 metra)

- piętro: 4 kaloryfery (aluminiowe długości 1,6 metra) + podłogówka w małej łazience (podłoga grzana ma około 120x150cm) + 1 kaloryfer na schodach (długości około 70cm)

- poddasze: 1 kaloryfer aluminiowy długości 1,4 metra + 1 kaloryfer na schodach (długości około 70cm)

Rurki są miedziane, przy piecu 28mm a dalej coraz cieńsze. Piec będzie na ekogroszek, 12kW.

Nie wiem co jeszcze mógłbym wam podać do obliczeń.

Wstępnie na chybił trafił wybrałem pompę Wilo Stratos 25/1-6. Ale może starczy ta słabsza wersja 1-4, a może trzeba mocniejszą ?

Z góry dziękuję za pomoc w obliczeniu.

Opublikowano (edytowane)

Co za głupota.

A jak dom ma 4 piętra to co?

Widzę, że autor tematu zaraz poleci na elektrodę sprawdzać to co mu doradzasz. 

Edytowane przez sambor
  • Zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

Szukałem na google i znalazłem poniższy wzór, którym się liczy potrzebną moc pompy w instalacji.

Podobno nie należy sugerować jedynie wysokością budynku, ale że trzeba policzyć opory instalacji. Nie jest to głupie stwierdzenie, bo jak ktoś ma parterowy budynek i kilometr podłogówki to jaka pompę trzeba zamontować ?

 

pompa-obliczenia-4.png.b0f20f0e1cef6c6d34903f695c8e9332.png

 

Edytowane przez Rafal2021
Opublikowano

Po co Ty zawracasz ludziom głowy, skoro Twoją inspiracją są wykłady i filmik na YouTube? 

Buduj i gitary nie zawracaj ?

 

  • Nie zgadzam się 1
Opublikowano (edytowane)

-

Edytowane przez Rafal2021
Opublikowano

Po pierwsze mylisz pojęcia potrzebujesz znać wysokość podnoszenia pompy, a nie jej moc.

Wysokość podnoszenia pompy to jej umowna zdolność do pokonywania oporów hydraulicznych,a nie wysokość instalacji w której pracuje.

Aby policzyć te opory potrzeba dużo więcej danych niż podałeś w poście #1.

Te dane wprowadza się do odpowiedniego programu, który to liczy jak trzeba .

Liczenie "na piechotę " jest dla studentów na kolokwiach.

Wg mnie to pompa 25/1-4 bez problemu to ruszy, ba ruszy 2x większy układ,  chyba że znowu polecisz na elektrodę i tam ci zrobią kolejny mętlik w głowie.

Wymagana jest tylko dod regulacja hydrauliczna układu.

  • Przydało się 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.