Andi23ct Opublikowano 19 Czerwca 2021 #1 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Witam, nie za bardzo wiem w jakiem dziale dodać ten post ale możliwe że trafiłem dobrze ?, mam takie pytanie odnośnie ogrzewania domu z sieci miejskiej. Moja mama założyła taka instalacje grzewczą 100 m2 domu ocieplonym, 8 letnie okna z przedsiębiorstwa energetyki cieplnej , ale rachunki które płaci jej zdaniem są duże, i teraz pytanie główne, czy zmiana starych zaworów w starych żeliwnych grzejnikach "otwarty, zamkniety" na nowe głowice termostatyczne coś dadzą by mniej płacić? Chodź głównie, że mama jest w domu sama, ogrzewa tylko dół domu, ale też nie do wysokiej temperatury, a rachunki są w wysokości ok 900 zł miesięcznie. Dziękuję serdecznie za odpowiedź wszystkim zainteresowanym tematem. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2021 #2 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Wymiana zaw grzejnikowy powinna coś dać, może obniżkę o jakieś 15% lub coś koło tego Cytuj
Andi23ct Opublikowano 19 Czerwca 2021 Autor #3 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Czyli opłaca się zainwestować parę złotych w wymianę starych zaworów na nowe termostatyczne. Cytuj
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2021 #4 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Na pewno coś da, ale dod może warto "pomajstrować" przy nastawach strony wtórnej wymiennika Cytuj
Andi23ct Opublikowano 19 Czerwca 2021 Autor #5 Opublikowano 19 Czerwca 2021 (edytowane) Możesz mi trochę wyjaśnić jak to ugryźć? Może być na priv Edytowane 20 Czerwca 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 19 Czerwca 2021 #6 Opublikowano 19 Czerwca 2021 Ciepło jest naliczane w postaci iloczynu różnicy temp na zasilaniu i powrocie oraz przepływu - te wielkości trzeba zmniejszyć, jak - to w pewnej części zależy od konstrukcji węzła cieplnego i możliwości dostępu do niego. Tu nie ma nic nielegalnego. Na priv nie pisz, gdyż nie odpowiem. Cytuj
Andi23ct Opublikowano 20 Czerwca 2021 Autor #7 Opublikowano 20 Czerwca 2021 16 godzin temu, sambor napisał: Ciepło jest naliczane w postaci iloczynu różnicy temp na zasilaniu i powrocie oraz przepływu - te wielkości trzeba zmniejszyć, jak - to w pewnej części zależy od konstrukcji węzła cieplnego i możliwości dostępu do niego. Tu nie ma nic nielegalnego. Na priv nie pisz, gdyż nie odpowiem. Cześć, dostęp jest do każdej rury z tego systemu, na powrocie jest licznik który właśnie zlicza GJ. Nie wiem czy mój pomysł jest dobry, ale może dało by się okryc czymś ten licznik by było przy nim ciepłej , wtedy też liczył by mniej tak? Pozdrawiam Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2021 #8 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Może coś pomóc, jak możesz zmienić nastawy pomp to to też coś da, Cytuj
Andi23ct Opublikowano 20 Czerwca 2021 Autor #9 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Godzinę temu, sambor napisał: Może coś pomóc, jak możesz zmienić nastawy pomp to to też coś da, Mam rozumieć na szybszy obieg ? Cytuj
sambor Opublikowano 20 Czerwca 2021 #10 Opublikowano 20 Czerwca 2021 Raczej wolniejszy - wtedy jest mniejszy przepływ czynnika - patrz post #6, może się zdarzyć że wtedy wzrośnie różnica temp między zasilaniem a powrotem i tu trzeba to dograć, tak aby iloczyn delty temp i przepływu był mniejszy. To wymaga zabawy z nastawami wstępnymi na grzejnikach i nastawami temp w pomieszczeniach. Czyli musisz nabyć zawory z możliwością nastaw wstępnych i odpowiednie do nich głowice termostatyczne. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 21 Czerwca 2021 #11 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Przede wszystkim podaj informację czy mieszkanie jest zasilane z indywidualnego węzła cieplnego czy z grupowego. Czy w jej domu znajduje się w takim węźle płytowy wymiennik ciepła ? Jeśli tak czy posiada on sterownik pogodowy. Jeśli do domu wchodzą tylko dwie rury i jest na nich licznik i podłączenie bezpośrednio do grzejników to zasilana jest przez wymiennik grupowy. Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej często zawyżają krzywą grzewczą na wymienniku bo jest to dla nich finansowo opłacalne. W pierwszej kolejności należałoby zweryfikować kto i co steruje węzłem cieplnym. W mojej mieścinie wspólnoty wręcz zabraniają dla pracowników MPEC dotykania sterowników a do pomieszczeń technicznych wchodzą pod nadzorem przedstawiciela wspólnoty. Gdyby się jednak okazało, że dom jest zasilany z niskiego parametru czyli nie ma wymiennika ciepła to prócz instalacji zaworów termostatycznych można wykonać własne podmieszanie na zaworze 3D pompą. Mamy wtedy regulację temperatury niezależnie od sieci miejskiej a co za tym idzie i oszczędności. Cytuj
Andi23ct Opublikowano 21 Czerwca 2021 Autor #12 Opublikowano 21 Czerwca 2021 Witam, na zdjęciu pokaże jak to wygląda w piewnicy , ja się na tym za bardzo nie znam, ale wygląda to na system płytkowy. Dzięki za podpowiedzi Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 22 Czerwca 2021 #13 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Wymiennika płytowego nie ma ale jest wymiennik pionowy rurowy tupu JAD. Bardzo dobry wymiennik. Jest tam sterownik pogodowy i od niego bym zaczął. Poszukaj w instrukcji jak zmienić krzywą grzewczą. Wyłącz obniżenie nocne temperatury jeśli jest. Zmiana tych dwóch nastaw spowoduje mniejsze zużycie ciepła. Cytuj
PioBin Opublikowano 22 Czerwca 2021 #14 Opublikowano 22 Czerwca 2021 (edytowane) W poście #6 masz podana zasadę działania ciepłomierza. To bardzo dokładne i czule urządzenie monitoruje przepływ oraz różnice temperatur. Aby naliczał mniej temperatury zasilania i powrotu powinny być jak najbardziej zbliżone do siebie. Na pomiar prędkości przepływu masz nieduży wpływ. Wszystko co jest za czujnikami temperatury w prawo musi być izolowane aby nie tracić ciepła na ogrzewanie czegoś co nie chcemy a za co płacimy np. piwnica, ściany, stropy itd. Przyda się obniżenie krzywej grzewczej gdyż te straty się obniżą. Jak za bardzo zjedziesz w dol to będzie za chłodno. W samych pomieszczeniach głowice z możliwością regulacji, nastaw to podstawa dla komfortu i oszczędności. Każdy C temperatury mniej/więcej to kilka % mniej/więcej ciepła. W rezygnacje z obniżenia nocnego i oszczędności ja nie wierze. Sprzeczne ze stratami ciepła. To nie kotły gdzie walczysz o spalanie. Edytowane 22 Czerwca 2021 przez PioBin Cytuj
sambor Opublikowano 22 Czerwca 2021 #15 Opublikowano 22 Czerwca 2021 Jak będą zawory z nastawami wstępnymi to można poustawiać odpowiednie przepływy i pewnie też przepływ sumaryczny się zmniejszy co pozwoli na mniejszy przepływ przez wymiennik i licznik ciepła. Cytuj
Gość Digitrax Opublikowano 23 Czerwca 2021 #16 Opublikowano 23 Czerwca 2021 Panowie tutaj licznik ciepła jest po stronie pierwotnej wymiennika na wysokim parametrze z miejskiej sieci ciepłowniczej. Nawet gdy zakręci wszystkie grzejniki to przepływ przez licznik nadal będzie występować, ponieważ one znajdują się po stronie wtórnej wymiennika. Tutaj trzeba eksperymentować z krzywą grzewczą i ustawić taką aby utrzymać komfort cieplny w pomieszczeniach. Najprościej się robi to w ten sposób, że przy odkręconych na max zaworach na grzejnikach zmieniamy krzywą grzewczą na sterowniku pogodowym w dół do momentu kiedy domownicy powiedzą, że się ochłodziło. Zmniejszając krzywą grzewczą mamy wpływ na przepływ przez wymiennik po stronie pierwotnej a co za tym idzie także i przez ciepłomierz. A to skutkuje mniejszymi rachunkami. Na zdjęciu pod wymiennikiem widać zawór dławiący sterowany siłownikiem. To on zmieniając przepływ przez wymiennik reguluje temperaturę grzejników. Większy przepływ wysokiego parametru z sieci miejskiej przez wymiennik to większa temperatura obiegu CO i większe rachunki. Cytuj
Andi23ct Opublikowano 24 Czerwca 2021 Autor #17 Opublikowano 24 Czerwca 2021 Dzień dobry, Myślicie panowie że do takiej instalacji c.o która jest grawitacyjna? Niby pompa jest zamontowana w tym systemie od pecu, ale już na kotle który jest na węgiel takiej pompy nie ma, i tu jest pytanie czy w razie jak mama rozpali w piecu odetnie zaworami system od pecu to czy obieg na takich zaworach będzie dalej funkcjonowal, czy będzie trzeba wstawić pompę koło pieca. Cytuj