MikołajD Opublikowano 15 Maja 2021 #1 Opublikowano 15 Maja 2021 Witam. Po ostatnich burzach mój piec Protech Pik 18kw że sterownikiem bado ST-717 przestał poprawnie funkcjonować. Mianowicie chyba następnego dnia po burzy z wyładowaniami w okolicy piec który jest sterowany regulatorem pokojowym chcial się rozpalić zupełnie nie potrzebnie gdyż ustawiona temperatura w pokoju to 21,5.... było 22 stopnie i on nagle wywołał rozpalanie ale nie rozpalił i wykazał błąd nieudanego rozpalania. Trochę nad tym popracowałem... Sprawdziłem połączenia wszystkich przewodów - wyglądają ok Sprawdziłem bezpieczniki te radiowe na wejściu do sterownika (6,3A) są ok. Próbowałem wystartować i dałem rozpalanie tryb automatyczny i raz podajnik podaję pellet a czasem nie ... dziwne... Przede wszystkim przy starcie nie kręci wentylator i chyba tu przyczyna nie działania ogólnego raczej. Jak próbuje rozpalać to miga przy ikonie wentylatora na przemian H i !. Wentylator podłączony na krótko działa bez problemu tylko że wiadomo na 100% Przy pracy recznej: Podajnik pelletu działa ok Podajnik wewetrzny ..ten ślimak działa ok Grzalka działa ok Wentylator nie reaguje ani na 1% ani na 30% po prostu wogole...! Żeby było ciekawej odłączyłem wtyczkę zasilajaca od wentylatora i sprawdziłem napięcie.. otóż jest stabilne 230V ... ale nie kręci. Jest przy nim też wtyczka RJ11 od hallotronu ale nic nie zmienia wpięcie przy wypięcie. Na wtyczce zasilajacej do wentylatora tej od pieca jest 230V nie kręci. Podaje z sieci też 230V działa.... Macie jakieś pomysły co mogło się uszkodzić? Zepsuć? Sterownik po burzy? Nie jest jakoś zabezpieczany? Jakieś pomysły?? Pozdrawiam Mikołaj ? Cytuj
HarryH Opublikowano 15 Maja 2021 #2 Opublikowano 15 Maja 2021 Wszystko mogło sie upalić - płytka pod mikroskop i szukasz śladów. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 15 Maja 2021 #3 Opublikowano 15 Maja 2021 Piorun jest w stanie zniszczyć wszystko i nie zostawi śladów.... ? Z reguły dokumentacji naprawczej nie ma, sprawdź czy po drodze w zasilaniu wentylatora nie ma jakiegoś zabezpieczenia. Ale generalnie bym celował w kupno nowej płytki lub sterownika. Jeżeli masz od kogo wypożyczyć sterownik na podmiankę do sprawdzenia to by było fajnie. ? Cytuj
MikołajD Opublikowano 15 Maja 2021 Autor #4 Opublikowano 15 Maja 2021 (edytowane) Nie znalazłem bezpiecznika. Zastanawia mnie fakt że zasilanie 230V z pieca (płytki) nie załącza wentylatora natomiast zasilanie 230V z sieci normanie z gniazdka już tak..... Edytowane 15 Maja 2021 przez Ryszard Proszę nie cytować ostatniego postu Cytuj
sambor Opublikowano 15 Maja 2021 #5 Opublikowano 15 Maja 2021 (edytowane) Na przyszłość rada - albo wyłączać z sieci , albo porządny UPS lub przynajmniej listwa przepięciowa albo zabezpieczenia przepięciowe kl C i B w rozdzielni budynku. Edytowane 15 Maja 2021 przez sambor Cytuj
PioBin Opublikowano 15 Maja 2021 #6 Opublikowano 15 Maja 2021 Godzinę temu, MikołajD napisał: Zastanawia mnie fakt że zasilanie 230V z pieca (płytki) nie załącza wentylatora natomiast zasilanie 230V z sieci normanie z gniazdka już tak..... Mierzyłeś na podłączonym wentylatorze?Może być tak ze napięcie jest na wyjściu sterownika gdy nie ma obciążenia. Możesz podłączyć żarówkę zamiast wentylatora (tylko nie ledowa a te stare) o podobnej mocy. Cytuj
Ryni Opublikowano 15 Maja 2021 #7 Opublikowano 15 Maja 2021 3 godziny temu, MikołajD napisał: Jak próbuje rozpalać to miga przy ikonie wentylatora na przemian H i !. Sprawdź lub wymień Halotron. Cytuj
MikołajD Opublikowano 15 Maja 2021 Autor #8 Opublikowano 15 Maja 2021 5 godzin temu, PioBin napisał: Mierzyłeś na podłączonym wentylatorze?Może być tak ze napięcie jest na wyjściu sterownika gdy nie ma obciążenia. Możesz podłączyć żarówkę zamiast wentylatora (tylko nie ledowa a te stare) o podobnej mocy. Podłączony wentylator ...12V Odłączony 230V Taki spadek ?? Przyczyna? 4 godziny temu, Ryni napisał: Sprawdź lub wymień Halotron. Naprowadzisz gdzie ? Przewód idzie do kostki przy płytce... a dalej ? Cytuj
PioBin Opublikowano 15 Maja 2021 #9 Opublikowano 15 Maja 2021 40 minut temu, MikołajD napisał: Przyczyna? Rożna. Wymien triaka. Pierwszy element na płytce do którego podłączony jest wentylator. Najczęściej przymocowany do radiatora. Koszt kilka PLN. Cytuj
Snurq Opublikowano 15 Maja 2021 #10 Opublikowano 15 Maja 2021 Skoro sterownik Bado to konstrukcja techa, więc odpowiedzialnym za sterowanie będzie tranzystor mosfet, trzeba go sprawdzić, jak i mostek który jest zaraz przy nim, niestety usterki burzowe są bardzo nietypowe, i ciężko zdalnie naprowadzić na winnego. 1 Cytuj
Ryni Opublikowano 15 Maja 2021 #11 Opublikowano 15 Maja 2021 Hallotron to czujnik obrotów silnika i będzie on zamatowany gdzieś w dmuchawie i połączony ze sterownikiem dodatkowym przewodem, jak dokładnie wygląda to w Twojej dmuchawie tego nie wiem, możne to być czujnik wyglądający ja śruba z przewodem, ale może to też być moduł elektroniczny w obudowie lub bez, na pewno powinieneś tego szukać przy dmuchawie. Cytuj
MikołajD Opublikowano 16 Maja 2021 Autor #12 Opublikowano 16 Maja 2021 22 godziny temu, PioBin napisał: Rożna. Wymien triaka. Pierwszy element na płytce do którego podłączony jest wentylator. Najczęściej przymocowany do radiatora. Koszt kilka PLN. Mam triaka - nie wiem może to tyrystor zabudowany na wentylatorze ... Nie wygląda na uszkodzony jednak chyba wymienię, parę minut roboty. Sadzisz że faktycznie może być odpowiedzialny za złe sterowanie? Później dopiero spróbuję hallotron gdzieś ogarnąć a na koniec sterownik. Mam nadzieję że coś się uda naprawić ? Dam znać Cytuj
Snurq Opublikowano 16 Maja 2021 #13 Opublikowano 16 Maja 2021 To co masz na zdjęciu to czujnik halla - zlicza obroty poprzez magnes na osi wentylatora. Sterowanie jest w środku sterownika Cytuj