Termet Integra II 20 kw - czy to normalna praca pompy?


pit010

Rekomendowane odpowiedzi

Witam wszystkich,

Od kilku dni użytkuje termet integra 2 plus 20kw. Zastanawia mnie kilka spraw.

1. Czy pompa powinna cały czas chodzić z maksymalną mocą Pr 99 przy Fr 00?

2. Dlaczego pomimo nastawy temperatury na 28*C wyświetlacz pokazuje 31*C a powrót 28*C?

3. Na rotometrach przepływy zazwyczaj są na poziomie 1,5 - 2 l/min, czasem jednak same z siebie spadną na 1l/min.

Podłoga (w całości) grzeje równo, temperatura w pomieszczeniach 23*C.

Pętle max 90m x 10szt. Ciśnienie 1.1 bar.

Gaz z butli propan. Brak automatyki, zaworu mieszającego, sprzęgła, pogodówki czy sterownika pokojowego.

Post wyglada trochę jak szukanie dziury w całym ale ta pompa mnie męczy

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Pewnie pompa sobie moduluje moc w zaleznosci od temperatury. Moze idzie ja ustawic w ustawieniach na sztywno.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Wg mnie odbiór ciepła jest mniejsza niż moc generowana przez piec, temperatura w piecu wzrasta powyżej zadanej i sterownik zwiększa wydatek pompy, żeby go schłodzić. U mnie tak jest jak termostaty w grzejnikach się pozamykają i zostaje tylko jeden otwarty to nie ma odbioru ciepła i pompa zaczyna gonić wodę przez sprzęgło z maksymalnym wydatkiem