MSU Opublikowano 21 Marca 2021 #1 Opublikowano 21 Marca 2021 Cześć :) Ponieważ to mój pierwszy post, najpierw chcę powitać forumowiczów :) Do rzeczy. Proszę o opinie na temat załączonego schematu CO CWU, który umieszczam w załączniku. Drodzy koledzy, czy to "pojedzie"? Taką kotłownię zamierzam zainstalować w nowo budowanym domu. Z góry dzięki za rady ? Cytuj
sambor Opublikowano 21 Marca 2021 #2 Opublikowano 21 Marca 2021 Pojechać, pojedzie, lecz ja zamiast zaw strefowego proponowałbym osobną pompę i wpięcie powrotu grzania bojlera wprost do kotła. Cytuj
PioBin Opublikowano 21 Marca 2021 #3 Opublikowano 21 Marca 2021 Witaj, Naczynie przeponowe CO masz po stronie tłocznej pompy. Lepiej jest jeśli znajduje się po ssawnej. Aczkolwiek tak tez może być. Tylko czy w takim wypadku nie jest za małe 50l? To na CWU 2l? Powrót z zasobnika CWU masz za 3D musisz zagrzać cały kocioł i dopiero później grzejesz CWU jeśli tak chcesz to ok. Zawory zwrotne praktycznie nie potrzebne -dasz tez ok - z wyjątkiem tych na CWU obowiązkowi, chyba ze maja stawiać opór niepożądanej „grawitacji”. Cytuj
MSU Opublikowano 22 Marca 2021 Autor #4 Opublikowano 22 Marca 2021 Dzięki koledzy za odpowiedź :) Stosuję zawór strefowy, ponieważ pozwala zaoszczędzić kolejną pompę i wychodzi ok. 1/3 taniej niż kolejny zespół pompowy. Sterowanie nim będzie odbywało się z wyjścia pompy CWU ze sterownika kotła a zawór docelowo to AZV 634 lub podobny. Co do naczyń faktycznie są za małe. Widocznie błędnie wpisałem parametry w apkę Reflex-a. Po ponownym przeliczeniu wychodzi min. 60L dla CO i min.11L dla CWU. Zastosuję więc 80L CO i 12L CWU. Naczynie daję po stronie tłocznej, ponieważ traktuję je jako element zabezpieczenia kotła przed nadmiernym wzrostem ciśnienia i zgodnie z PN-EN 303-5:2012 nie może być na połączeniu z kotłem żadnych zaworów. To samo dotyczy zaw. bezpieczeństwa i zaw. schładzającego. Myślę, że dając powrót z CWU bezpośrednio do kotła pozbawię się ochrony przed zimnym powrotem. Mój kocioł będzie miał 12kW i pojemność wodną ok 50L więc zagrzanie go nie będzie problemem. Wrzucam oczywiście poprawiony schemacik :) Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.