witam. 

Posiadam domek w starym budownictwie 45m2 wolnostojący. (gospodarczy nieocieplony).

Zainstalowano w nim piec termet ecodens silver 20. 

Grzejniki to stara żeliwna instalacja. Ustawiona na 60stopni woda i histereza na sterowniku 0,6 stopnia. 

Woda podczas postoju kotła wychładza sie na sterowniku do 40/35 stopni. Moc minimalna kotła to ok 3kw. (nie to jest istotne)

Moc maksymalna aktualnie jest zredukowana jak najbardziej sie da  (100 na sterowniku pieca/300 max, przez producenta polecane w instrukcji 210)

do czasu osiągniecia 60 stopni zasilania i +- 5 stopni różnicy powrotu piec pracuje z max mocą dozwoloną a potem cały czas bez taktowania z najniższa.

I tu moje pytanie. Czy dla kotła kondens lepiej dogrzac ta instalacje z najmniejsza mozliwa mocna max czy zwiekszyc np do połowy mocy ?

inaczej,

Lepiej rozgrzewać instalacje szybko z max moca czy wolno z min