Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Jak wyłączyć pompy gdy kocioł nie pracuje


Rekomendowane odpowiedzi

Proszę o pomoc.

Zakupiłem piec elektryczny firmy Elterm Pułkownik 4/6/9/15 kw.

Kocioł ma swoją pompę obiegową, która pompuje wodę do sprzęgła.

Dodatkowo moja instalacja za sprzęgłem przewiduje pompy na każdy obieg - czyli dwie dodatkowe pompy przy każdym rozdzielaczu  (tylko ogrzewanie podłogowe).

Piec steruje pracą swojej pompy czyli jak osiągnie zadaną temperaturę po kilku minutach wyłącza się. Niestety pozostałe pompy nadal pracują i pompują wodę niepotrzebnie (tak mi się wydaje, że niepotrzebnie)

Chciałbym aby pozostałe dwie pompy wyłączyły się gdy wyłączy się pompa kotła.

W jaki sposób mogę osiągnąć ten efekt ?
 

Firma Elterm proponuje mi swój sterownik KWATERMISTRZ. Jednak jego cena jest dla mnie zaporowa.  Po drugie nie wiem czy będę korzystał z tej formy ogrzewania tj. kotłem elektrycznym.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Skontaktuj się z kolegą @besix, za niewielką kasę zmontuje Ci coś takiego jak w poście niżej;

https://drive.google.com/file/d/1qJLIZFUiRbyNLFiOmak2vUVTDN2bacx7/view?usp=sharing

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Nie jest zalecane wyłączanie pomp w instalacji CO.

Godzinę temu, murini0 napisał:

W jaki sposób mogę osiągnąć ten efekt ?

„Wyciagnij” sygnał z kotła o jego pracy (może być to wewnętrzne zasilanie pompy)  i poprzez przekaźnik (lub timer) załączaj pompę zewnętrzna.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.