ldonut Opublikowano 24 Stycznia 2021 #1 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Na początku chciałem zrobić tak jak na schemacie nr 1, ale teraz przyszedł pomysł żeby na parterze zrobić nowe wylewki i przy okazji położyć podłogówkę.Piec zasypowy będzie używany tylko awaryjnie, naczynie przelewowe chce żeby było w kotłowni. Czy układ z podłogówką można zrobić jakoś prościej, czy jednak musi być sprzęgło jak na schemacie nr 2. Dzięki za porady. Cytuj
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2021 #2 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Tak to niestety musi wyglądać. Sprawę byś sobie uprościł, gdybyś miał kocioł węglowy do układu zamkniętego. Jeśli kotłem wiodącym będzie gazowy, to zasobnik CWU wykorzystany będzie w połowie. Opcjonalnie można zamiast dwóch wężownic zrobić jedną i dać zawór 3D przełączający, który wysterowany będzie sygnałem pompy obiegu wtórnego wymiennika. Wtedy zawsze grzejesz cały zbiornik. Cytuj
ldonut Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor #3 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Mam pytanie odnosnie naczynia wyrownawczego. Czy ono na 100% moze byc w kotłowni w takim układzie jak na schemacie, nawet jak mam grzejniki powyzej? Cytuj
kiminero Opublikowano 24 Stycznia 2021 #4 Opublikowano 24 Stycznia 2021 Naczynie jest dobrze. Ono zabezpiecza tylko kocioł i wystarczy jak spód naczynia będzie wyżej od rury biegnącej do wymiennika o minimum 30 cm. Im wyżej tym lepiej, więc zamontuj pod sufitem pomieszczenia, w którym stoi kocioł. Wysokość montażu grzejników nie ma znaczenia, bo to odrębny obieg rozdzielony wymiennikiem od kotła. Te obiegi się nie mieszają. Cytuj
ldonut Opublikowano 24 Stycznia 2021 Autor #5 Opublikowano 24 Stycznia 2021 1) a nie mozna wlaczyc podlogowek do ukladu, wykorzystujac tylko rozdzielacz z mieszaczem? Pomijamy wtedy sprzeglo. 2) czy mozna tak, ze gdy pale w piecu zasypowym odcina mi podlogowke i grzeje tylko grzejniki? Musze sie na cos zdecydowac im wiecej czytam tym mniej wiem, dzieki za odpowiedzi Cytuj
sambor Opublikowano 24 Stycznia 2021 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2021 (edytowane) To ja się spytam po co ci to sprzęgło? Spróbuj to rozrysować bez sprzęgła. Ponadto nie wiemy jaki kocioł gazowy ani jakie powierzchnie będziesz grzał Edytowane 24 Stycznia 2021 przez sambor Cytuj
ldonut Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor #7 Opublikowano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Kociol bedzie prawdopodobnie jakis junkers/bosch, obecnie grzeje tylko zasypowym. Powierzchnia 80 m2 parter, 90 m2 pietro. Na pietrze beda grzejniki, na parterze glownie podlogowka i grzejniki. Piec weglawy zostanie awaryjnie zeby przepalic od czasu do czasu jak bedzie mroz. Zalozenie jest ze glownie uzywany bedzie gaz. Dla pieca gazowego pewnie wystarczyla by wbudowana pompa na podlogowke i grzejniki. Tylko jak zabezpieczyc podlogowke gdy bedzie sie palic zasypowym? Edytowane 25 Stycznia 2021 przez ldonut Cytuj
sambor Opublikowano 25 Stycznia 2021 #8 Opublikowano 25 Stycznia 2021 Sama pompa w kotle nie wystarczy na podlogę i grzejniki! Cytuj
ldonut Opublikowano 25 Stycznia 2021 Autor #9 Opublikowano 25 Stycznia 2021 (edytowane) Moze któryś z tych ukladow bedzie lepszy? Edytowane 25 Stycznia 2021 przez ldonut Cytuj
ldonut Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor #10 Opublikowano 27 Stycznia 2021 W dniu 24.01.2021 o 20:53, sambor napisał: To ja się spytam po co ci to sprzęgło? Spróbuj to rozrysować bez sprzęgła. Rozrysowałem bez sprzęgła. Czy jest to poprawny układ, czy coś brakuje? Jaka jest różnica od układu ze sprzęgłem? Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 27 Stycznia 2021 #11 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Taka różnica że pompy będą pracować w szeregu Cytuj
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2021 #12 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Trochę zmieniłem miejsca montażu zaw zwrotnych i dodałem 2 zawory regulujące przepływy na obiegach grzewczych Do kolegi Grundfos - niech pracują , na zdrowie. Są elektroniczne to się dostosują, chyba że będą to chinole po 200 zeta/ sztukę Cytuj
ldonut Opublikowano 27 Stycznia 2021 Autor #13 Opublikowano 27 Stycznia 2021 33 minuty temu, sambor napisał: Trochę zmieniłem miejsca montażu zaw zwrotnych i dodałem 2 zawory regulujące przepływy na obiegach grzewczych Są elektroniczne to się dostosują, chyba że będą to chinole po 200 zeta/ sztukę Dzięki. Dobre pompy to Grundfos, LFP, Weberman, czy jakaś inna? Zawór 3d może być Afriso ATM czy lepszy ARV z siłownikiem ? Co do zaworów regulujących nie mam pojęcia. Cytuj
sambor Opublikowano 27 Stycznia 2021 #14 Opublikowano 27 Stycznia 2021 Weberman to skośnooka chała ze stajni ferro, daruj sobie. Poszukaj wilo, a z tańszych to Halm albo DAB, omijaj ostatnie grundfosy coś się popsuły. Zaw 3-D najlepiej z silownikiem i trzeba dobrać automatykę sterującą tym siłownikem w funkcji pogody, ale tu pytanie jaki kocioł gazowy? zawory regulujące to coś takiego https://allegro.pl/oferta/zawor-grzybkowy-mosiezny-przelotowy-3-4-cala-zasuw-8215641979?utm_feed=aa34192d-eee2-4419-9a9a-de66b9dfae24&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=_DIO_pla_dom_budownictwo&ev_adgr=Hydraulika+i+akcesoria,+klimatyzacja+i+wentylacja,+kuchnia+oraz+pozostałe&gclid=CjwKCAiAu8SABhAxEiwAsodSZLxrzioTLZzMrhsqFdQTWr3MVEoNnYGZTmlQ0e7jjQmbAvzEDIEo7BoC8KwQAvD_BwE tylko trzeba je dobrać wg średnicy rur na które je wstawisz, Podobnie trzeba dobrać zaw 3-D - zależnie jak duża jest ta podłogówka. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 28 Stycznia 2021 #15 Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) O ile przy pracy instalacji z kotłem na paliwo stałe można dać mocniejsza pompę po stronie wtórnej wymiennika płytowego i niech pracuje na zdrowie ale co będzie w przypadku kotła gazowego w którym pompa nie ma zazwyczaj dużej wydajności i wiadomo w takiej sytuacji wstawiamy SH Czyżby zamontowanie dwóch zaworów grzybowych sprawiło ze instalacja będzie poprawnie funkcjonować? Edytowane 28 Stycznia 2021 przez Grundfos Cytuj
sambor Opublikowano 28 Stycznia 2021 #16 Opublikowano 28 Stycznia 2021 To wszystko zależy od wielkości instalacji a sprzęgło wstawiamy wtedy kiedy jest taka potrzeba a nie zawsze. Pompa w kotle gazowym ma wydajność na poziomie 1m3/h lub lepiej i wszystko zależy od regulacji i instalacji . W temacie o sprzęgłach ( był taki) podawałem zasady kiedy się daje sprzęgło a kiedy nie - bodaj materiały immergasa. Tak naprawdę to wystarczy 1 zaw regulacyjny na obiegu podłogówki a resztę załatwia pompa z kotła i regulacja hydrauliczna grzejników. Nie widzę potrzeby dawania mocniejszej pompy na obiegu wtórnym wymiennika - daje się taką jak trzeba, aby taka instalacja miała sens trzeba tak dobrać pompę wymiennika aby miała podobną charakterystykę jak pompa w kotle. Wiem , że to dla większości trudne , ale daje się to wykonać prawidłowo. Cytuj
ldonut Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor #17 Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Czy zawór zwrotny przy kotle gazowy jest zbędny, gorąca woda z wymiennika nie będzie dochodzić do kotła, chyba że źle rozumuje? Czyli w moim przypadku przy opisanej wcześniej wielkości instalacji, tego sprzęgła nie potrzebuje. Interesuje mnie jakie są plusy pominięcia sprzęgła omijając względy finansowe? Bo teraz każdy wszędzie wciska sprzęgło, bo kocioł gazowy to potrzeba itd. Niepotrzebne zastosowanie źle wpływa na instalację. Chciałbym to ogarnąć w miarę, bo przyjdzie instalator i powie że on by dał sprzęgło. 2 godziny temu, sambor napisał: trzeba tak dobrać pompę wymiennika aby miała podobną charakterystykę jak pompa w kotle. To po stronie wtórnej, a po stronie pierwotnej i na c.w.u. jaka, obojętnie? Dzięki. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez ldonut Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 28 Stycznia 2021 #18 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Zawór zwrotny na powrocie do kotła gazowego będzie blokował obieg tak ze nie pójdzie na kocioł.Nie przy każdym kotle gazowym stosuje się sprzęgło,powinno ono być w przypadku gdy pompa zamontowana w kotle „nie wydoli” Cytuj
sambor Opublikowano 28 Stycznia 2021 #19 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Tego zaw na zasilaniu kotła gazowego nie dawaj, jest na powrocie i to wystarczy. Pompa od CW przeważnie to 25/40 i tu nic nie wymyslaj Pompa na pierwotnym obiegu ( otwartym) wymiennika powinna być podobna jak na wtórnej stronie., ale to zależy od oporów hydraulicznych instalacji i samego wymiennika. Zauważ że pompa na stronie pierwotnej odsługuje tylko kocioł i wymiennik, na stronie wtórnej obsługuje wymiennik i instalację. 1 Cytuj
ldonut Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor #20 Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) Jeszcze jedna kwestia sterowania. Załóżmy że będe miał kocioł z grupy Junkers/Bosch. Kwestia sterowania Co do palenia w jednym lub drugim kotle wyjaśnił mi kiedyś KubaSko W dniu 29.10.2020 o 15:27, KubaSko napisał: Dajesz przekaźnik na pompie c.o. kotła węglowego i wpinasz w odpowiednie wyjście pod kołem. Jak palisz w śmieciaku to blokuje się palnik w gazowcu. Akurat w junkersie jest takie wyjscie Kocioł gazowy będzie miał swój sterownik pogodowy, który będzie sterował kotłem gazowym i jego pompką, zaworem 3d, pompką podłogówki. Do pieca węglowego potrzebuje sterownik który obsłuży pompkę na cwu, pompkę po stronie pierwotnej i wtórnej wymiennik oraz zawór 3d Mam racje czy się mylę? Możecie polecić jakiś sterownik do pieca węglowego który byłby dobry? Piec węglowy to SAS NWG 23KW A przy okazji wymiennika 45 KW będzie dobry i jaki najlepiej szukać typ? Edytowane 28 Stycznia 2021 przez ldonut Cytuj
sambor Opublikowano 28 Stycznia 2021 #21 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Facet co ty? łódź podwodną budujesz - podwójne sterowania, podwójne zasilania , weź nie żartuj Popatrz jak to robią inni : np Wolf - wystarcza zaw 3-D przełączający + odpowiednie sterowanie. Na rys są dwa obiegi podłogówki, ale mogą być dwa obiegi grzejników lub mieszane - podłoga i grzejniki. Wężownica dolna zasilana z drugiego źródła ciepła - np solary lub kominek Cytuj
ldonut Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor #22 Opublikowano 28 Stycznia 2021 ? popatrze, dzięki Cytuj
tommyp2 Opublikowano 28 Stycznia 2021 #23 Opublikowano 28 Stycznia 2021 1 godzinę temu, sambor napisał: Facet co ty? łódź podwodną budujesz - podwójne sterowania, podwójne zasilania , weź nie żartuj Popatrz jak to robią inni : np Wolf - wystarcza zaw 3-D przełączający + odpowiednie sterowanie. Na rys są dwa obiegi podłogówki, ale mogą być dwa obiegi grzejników lub mieszane - podłoga i grzejniki. Wężownica dolna zasilana z drugiego źródła ciepła - np solary lub kominek Pytanie odnośnie schematu, przy grzaniu kominkiem powrót wraca przez krociec A zaworu 3D, a zasilanie przechodzi przez kocioł gazowy i potem na instalację? Cytuj
sambor Opublikowano 28 Stycznia 2021 #24 Opublikowano 28 Stycznia 2021 Ten schemat jest mocno uproszczony, tam w oryginale jest dod bufor, odbierający z z solarów i kominka . Ale nie w tym rzecz - jest czujnik temp A/E2, który daje sygnał na przełączenie, dod jest czujnik, nie narysowany A/E1 na zasilaniu z kominka / wymiennika . W oryginale nie jest podane jak jest sterowana pompa wymiennika / kominka wg posiadanego rys ona jest wprost do sieci włączona. Dużym uproszczeniem dla autora tematu byłby kocioł na paliwo stałe zamontowany w układzie zamkniętym. Wtedy kotły można połączyć równolegle i po sprawie . Cytuj
ldonut Opublikowano 28 Stycznia 2021 Autor #25 Opublikowano 28 Stycznia 2021 (edytowane) 2 godziny temu, sambor napisał: Dużym uproszczeniem dla autora tematu byłby kocioł na paliwo stałe zamontowany w układzie zamkniętym. Wtedy kotły można połączyć równolegle i po sprawie . W układzie zamknietym tez bym chcial zrobic, ale producent nie przewidzial takiej opcji dla Sas NWT 23kw tylko praca z wymiennikiem. Troche sie go boje zamykac, nie tylko ja bede w nim palił i dla swietego spokoju chcialbym zrobic w układzie otwartym. Edytowane 28 Stycznia 2021 przez ldonut Cytuj