Piec Defro 20kw gaśnie, niespalony węgiel


dawidos01111

Rekomendowane odpowiedzi

Dzień dobry,

Mam piec Defro 20kw, sterownik k1v2. Po upływie godziny, dwóch piec gaśnie. Piec podaje węgiel, a węgiel praktycznie się nie pali. Z osiągnięciem temperatury nie ma problemów. Temperatura kotła jest ustawiona na 51 stopni. Węgiel kupujemy 26-28kJ w workach foliowych z znanych marketów. Dodatkowo staramy się go rozcinać, żeby mógł trochę przeschnąć. Dodatkowo przesyłam zdjęcie ustawienia klapki wentylatora. Ustawienia pieca:
Czas podawania 6 sek,
Przerwa podawania 60sek,
Siła nadmuchu 50 bieg,
Histereza pieca 2 stopnia,
Praca podtrzymania 3 sek,
Przerwa podtrzymania 25 min,
Wentylator w podtrzymaniu pracy 10 sek,
Wentylator w podtrzymaniu czas przerwy 7 min,
Tryb palenia automatyczny.

 

Edit:

Jak piec pochodzi z 30 minut to zauważyłem, że temperatura kotła bieżąca wynosi 49-50 stopni i nie może dojść do 51. Wentylator wtedy chodzi cały czas i powoli jakby ogień przygasał. Węgiel jest podawany, ale nie może osiągnąć temperatury zadanej 51 stopni.

DSC_1666.JPG

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Gaśnie bo za duży nadmuch. Odsłoń ta klapkę całkowicie i ustawiaj nadmuch 20 - 25 . Płomień powinien być wolniejszy ale pełny. Nie rozumiem tylko czy pali się w dwustanie czy w PID, co to znaczy tryb automatyczny. Jeśli tak co nie są to chyba ustawienia trybu auto.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dziękuję za odpowiedź. Co to znaczy, że pali się w dwustanie lub PID? Tryb automatyczny to taka opcja w ustawieniach sterownika. Sterownik był ustawiany przez serwisanta i przez okres paru lat wszystko było w porządku. Po zmianie węgla zaczęły się takie rzeczy. Będę też próbować z innym węglem. 

 

Też mam takie pytanie. Czy temperatura kotła 51 nie powinna być większa koło 55 stopni minimum? Piec może rdzewieć ponoć jak jest 51. Tak mi serwisant ustawił

Edytowane przez dawidos01111
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Wszystko jasne z tym trybem automatycznym . Nazywanie tego trybem automatycznym to jakieś nieporozumienie no ale tak to wymyślił producent. Realnie sterownik pracuje w dwustanie czyli praca- przerwa i tyle. Podniesienie temperatury jak najbardziej wskazane, przy takiej aż się boję pytać o temperaturę wody powrotnej do kotła. Na obniżeniu temperatury nic nie oszczędzasz. Napisz coś o instalacji. Za duża też przerwa 1:10  , ustaw 1:6, lub 1:7 czyli podawanie 6 przerwa 42 lub 36 wentylator tak jak wcześniej pisałem. Jak jest temperatura powrotu, jak w instalacji jest rozwiązana ochrona powrotu. Ustawień z podtrzymania na razie bym nie zmieniał.

 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

3 minuty temu, 1mps napisał:

Za duża też przerwa 1:10  , ustaw 1:6, lub 1:7 czyli podawanie 6 przerwa 42 lub 36

Witam.

Koledze za dużo na razie podaje węgla a Ty każesz mu jeszcze więcej? do tego dmuchawę wolniej - to akurat dobrze.

A palnik czyszczony? kaseta powietrzna, otwory, szczeliny?

Pozdrawiam. YARO.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

1 godzinę temu, 1mps napisał:

Napisz coś o instalacji. 

 

Dziękuję serdecznie za odpowiedź. 

Jest to instalacja CO. Normalna instalacja. Instalacja chodzi bez problemu 5 lat. Parę lat temu serwisant ustawił sterownik i nie było problemu. Woda grzana jest na gaz. Mamy też gaz w domu. Piec grzeje ok 160m2. Choć nie zawsze grzane jest 160m2. Czasami jest też grzane tylko 60m2. 

1 godzinę temu, YaroXylen napisał:

 

A palnik czyszczony? kaseta powietrzna, otwory, szczeliny?

Pozdrawiam. YARO.

Dzień dobry!

Cały piec jest regularnie czyszczony. 

Również pozdrawiam serdecznie :). 

3 minuty temu, dawidos01111 napisał:

Dziękuję serdecznie za odpowiedź. 

Jest to instalacja CO. Normalna instalacja. Instalacja chodzi bez problemu 5 lat. Parę lat temu serwisant ustawił sterownik i nie było problemu. Woda grzana jest na gaz. Mamy też gaz w domu. Piec grzeje ok 160m2. Choć nie zawsze grzane jest 160m2. Czasami jest też grzane tylko 60m2. 

Dzień dobry!

Cały piec jest regularnie czyszczony. 

Również pozdrawiam serdecznie :). 

Dzisiaj spróbuję otworzyć klapkę od dmuchawy całkowicie. Oraz zmienić siłę nadmuchu na 20-25. Z tym parametrem będę kombinować. Czas podawania i przerwę na razie zostawię. 

 

Jeszcze raz dziękuję za zainteresowanie tematem! 

Edytowane przez dawidos01111
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

dawidos01111 może pora nieodpowiednia ale sprawdź sobie klapkę na wentylatorze. W/g wszelkich prawideł ta dźwignia powinna być w przeciwnym położeniu i tak wyregulowana aby się uchylała pod wpływem podmuchu. Jakoś wcześniej tego nie zauważyłem... Może tu jest dodatkowy problem.

  • Zgadzam się 1
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Takie położenie klapki jest uźywane do palenia z Pid, do dwustanu faktycznie ma być odwrotnie. Była chyba nawet naklejka na wentylatorze z instrukcją.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Witam 

Mam problem z piecem defro 20kw ciężko jest go rozpalić dopiero za którymś razem się udaje. Pojawią się alarm że zbyt niska temp. i zaczyna piszczeć. Jak by ktoś mógł opisać proces rozpalania byłbym wdzięczny. Problem drugi to brak reakcji na dotyk można to jakoś naprawić czy dzwonić w ramach gwarancji.

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.