pykaman Opublikowano 28 Listopada 2020 #1 Opublikowano 28 Listopada 2020 Witam. Instalacja na kotle 146 sprzęgło, za sprzęgłem dwa obiegi z niezależnymi pompami, jeden podłogówka-dół z zaworem trójdrożnym , drugi - grzejniki na górze. Sterowanie ciepłem w pomieszczeniach niezależne od pieca na podstawie temperatury w pomieszczeniu. Czujnik włącza pompę obiegową jak spada temp w pomieszczeniu na dole. Na górze na rozdzielaczu siłowniki elektrotermiczne zamykają lub otwierają dopływ do grzejników w danym pomieszczeniu na podstawie czujnika w danym pokoju. Pompa na górze chodzi w trybie ciągłym bo zasila również grzejnik w łazience i garażu. Sterownik pieca to multimatic 700/5 zamontowany na piecu + czujnik temperatury zewnętrznej i czujnik temperatury sprzęgła. I teraz jak to ustawić w multimaticu. Krzywą na razie ustawiłem na 0,8. Ale co z pozostałymi ustawieniami? W instrukcji są różne opisy ale nie ma takiego, który odpowiada mojej instalacji. W ustawieniach multimatica są jakieś temp dzień noc ale to chyba nie da mi tego w przypadku mojej instalacji. Prosże o porady pozdrawiam wszystkich. Cytuj
bart64 Opublikowano 28 Listopada 2020 #2 Opublikowano 28 Listopada 2020 Wg mnie aby miec 2 niezalezne obiegi musisz miec modul vr 70. Ustawisz wtedy temperatury i krzywe grzewcze dla kazdego obiegu odzielnie.Wysłane z mojego SM-A505FN przy użyciu Tapatalka Cytuj