cien65 Opublikowano 11 Września 2009 #1 Opublikowano 11 Września 2009 Mam drobne pytanko do szanownych fachowcow, czy piec na jednym poziomie z grzejnikami ok.10 cm roznicy da sobie radę z grzaniem? czy zastosować pompe na wyjściu czy wejściu piec weglowy z gory dziękuje uprzejmym formułowiczom za podpowiedż!!! Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Września 2009 #2 Opublikowano 11 Września 2009 pompa tylko i wyłacznie a gdzie to zalezy od instalacji i fachowca Cytuj
lucjans1 Opublikowano 11 Września 2009 #3 Opublikowano 11 Września 2009 witam cien65 na 60m/2 to instalka CO. bez pompy jest mozliwa ,tylko odpowiednie przekroje rur i delikatne spadki z powrotu oczywisćie górne rozprowadzenie zasilania.. :D tak robiono przez lata i nie było pompekkkk........ :rolleyes: lucjans1 Cytuj
cien65 Opublikowano 11 Września 2009 Autor #4 Opublikowano 11 Września 2009 dzieki za podpowiedz zrobię z pompką i kulowym tak ze w razie "W"brak prądu bedzie miało gdzie wypchnąc ciepła wode tylko dalej gnębi mnie czy pompka na wyjściu czy powrocie prawie jestem pewny ze osoby korzystajace z co zagotują wode a wtedy po paru razach pompka pa pa :D Cytuj
automatyk Opublikowano 11 Września 2009 #5 Opublikowano 11 Września 2009 to juz sobie odpowiedziałes gdzie ma byc pompa Cytuj
cien65 Opublikowano 11 Września 2009 Autor #6 Opublikowano 11 Września 2009 teraz utwierdziłeś mnie /wejscie / ale czytałem na forum ze się zapowietrza nie bardzo łapie jak no ale? hmm!!! Cytuj
gors Opublikowano 11 Września 2009 #7 Opublikowano 11 Września 2009 Mam drobne pytanko do szanownych fachowcow, czy piec na jednym poziomie z grzejnikami ok.10 cm roznicy da sobie radę z grzaniem? czy zastosować pompe na wyjściu czy wejściu piec weglowy z gory dziękuje uprzejmym formułowiczom za podpowiedż!!! kolego zasady hydrauliki mówią ze jeśli powrót z pieca będzie niżej niż polowa wysokości grzejnika to będzie działać.. co prawda nie będzie to pełną wydajność.. w Twoim wypadku w ogóle bym się tym nie przejmował .. będzie działać na pewno .. pozdrawiam Cytuj
sawo Opublikowano 12 Września 2009 #8 Opublikowano 12 Września 2009 Jeżeli dasz pompę na zasilaniu ,to naczynie wzbiorcze wystarczy jak będzie 60 cm nad najwyżej położonym grzejnikiem. natomiast pompa na powrocie .to naczynie musi być minimum 0.7 wysokości słupa wody pompy. np. pompa 25/40 ma wysokość słupa wody 4 m ,to naczynie minimum 2.8 m nad pompą. inaczej pompa będzie wypychała wodę z naczynia wzbiorczego czyli naczynie wpięte na ssaniu pompy może być niżej ,a naczynie wpięte po stronie tłoczenia pompy musi być wyżej Cytuj
automatyk Opublikowano 12 Września 2009 #9 Opublikowano 12 Września 2009 jesli pompa na zasilaniu to nacznie moze byc na równi z grzejnikami i 1000% nic nie bedzie sie działo bo cisnienie w grzejnikach bedzie wyszsze niz w zbiorniku natomiast jak da pompe na powrocie to naczynie powinien zamontowac min 4 wyzej od grzejnika choc jak dobrze bedzie instalacja zrobiona to wystrczy ze da o 1 metr wyzej niz grzejniki Cytuj
cien65 Opublikowano 12 Września 2009 Autor #10 Opublikowano 12 Września 2009 Dzięki wszystkim za wiadomości nie grzesze dużą wiedzą ale jestem elektrykiem jakby ktoś coś chciał się dowiedzieć chętnie podpowiem a instalacje co poprosiła mnie mama nie jest zbyt bogata to zrobie jej oczywiście za darmo jeszcze raz dziekuje ludziom dobrej woli fajnie jest wiedzieć że są jeszcze bezinteresowni ludzie tacy jak na tym forum.Od wtorku biorę się do roboty jak skończe to powiem jak wyszło.Po przeczytaniu podpowiedzi jednak pompka na wyjściu!!! Cytuj