Rosnące ciśnienie


Kamil699

Rekomendowane odpowiedzi

Witam posiadam piec koś 18 plus dom piętrowy i naczynie przełomowe varem do 5 bardzo czerwone i w tym sezonie pojawił się u mnie pewien problem obóz ustawiam na sterowniku 50 stopni pompe mam na dwójka  ustawioną i problem jest tego typu że gdy temperatura podejdzie pod 60 stopni rośnie mi ciśnienie na naczynia przełomowym i wywala wodę zaworem bezpieczeństwa poziom gdzieś 3 bary wtedy jest. Dlaczego to cisniecisnienie  tak szybko rośnie. Za mało wody w układzie czy jak ja dolewam wody tak do 1 bara ale teraz po paleniu zawsze mi spada do 0.6 na naczynia przełomowym czerwona wskazówka ma 1.5 bara. Za mało wody w instalacji jest że tak rośnie ciśnienie  czy za mało powietrza 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Za mało powietrza. Odłącz naczynie od układu CO i uzupełnij ciśnienie wstępne do poziomu o 0,3 bar niższego niż ciśnienie w zimnej instalacji.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Kiedy masz zimną instalację musisz zdemontować naczynie przeponowe najlepiej jakbyś miał szybkozłączkę, potem tak jak piszesz dobijasz ciśnienia jak do opony samochodu, ciśnienie ma być niższe w naczyniu właśnie o około 0,3 niż ciśnienie w instalacji. Wtedy naczynie spełni swoją funkcję czyli odbierze nadmiar wody po nagrzaniu lub uzupełni ewentualne braki kiedy takie się pojawią.

55 minut temu, Kamil699 napisał:

Dlaczego to cisniecisnienie  tak szybko rośnie.

Naczynie może być za małe do instalacji, wtedy też ciśnienie szybko rośnie.

Edytowane przez maniek83
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Ale zaraz mówimy o instalacji CO, czy o zabezpieczeniu bojlera i naczyniu zamontowanym na instalacji ciepłej wody?

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Czyli rozumiem, że naczynie jest na rurze zasilającej bojler w wodę użytkową, wtedy ciśnienie w naczyniu powinno być o 0,2 bar-a niższe od ciśnienia w instalacji jeżeli jest ona wyposażona w reduktor, jeśli niema reduktora lub instalacja jest zasilana z hydroforu wtedy ciśnienie wstępne powinno być niższe o 0,5 bar-a.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dobra mój błąd naczyni3 mam do 5 barów 18 l czerwone. Na mamo metrze mam dwie wskazówki czerwona która jest ustawiona na 1.5 bar i czarna która zmienia się gdy dopuszczam wody do instalacji i tu właśnie rośnie ciśnienie moje pytanie brzmi ile tej wody powinno być jeśli ciśnienie naczynia to rzeczywisci3 1.5 bara tak żeby nie wywalić wody zaworem bezpieczeństwa

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

No więc panowie próbowałem do pompować powietrza do naczynia ale niestety sikalo mi wodą także wymieniłem naczynie wybiórcze na nowe 25 litrów do 6 bar poskrecalem wsszystko przy okazji wymieniłem zaworem kulowy bo z niego kapało. Pełen nadzieji na puściłem wody do 1 bara poodpowietrzalem grzejniki. Pompek  co mam ustawiona na dwójkę i załączam się przy 40 stopniach a niestety sterowniki i kocioł mają dwie różne temperatury. Ustawiłem ogółem pięć na 51 stopni w momencie gdy sterowniki miał 45 na kotle było już 56 stopni i ciśnienie rzędu 2.2 bar. W momencie gdy sterowniki doszedł do 50 temperatura na kotle to 62 i wtedy magicznie temperatura na sterowniki znowu urosła tym razem do 70 stopni a na kotle było 62 ktoś może powiedzieć co tu jest grane wogole 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 1 miesiąc temu...

Panowie takie pytanko do tematu jeśli mam pompe leszno napelniam instalacje do 1 bara nieiwem czy tak powinno być.to po rozpaleniu i zalczeniu pompy gdy na piecu mam dajmy na to 50 stopni grzejniki u góry 2 pokoje a także na dole pod sobą  również 2 pokoje słabo grzeja na ostatnich zeberkach można powiedzieć że są zimne ale gdy temperatura pod skoczy to delikatnie robią się cieple moje pytanie brzmi czy mam za mało wody w instalcji czy wszystko jest okej ciśnienie przy 50 stopniach to 1.8 bar

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.