Ciągła praca piec Sas bio efekt 17 kw

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Tylko zawór i to ten do którego jest aktualnie podpięty twój siłownik, bo ten ster może obsługiwać ich więcej, kaskada to kilka kotłów spiętych razem, nic tam klikać nie trzeba.

  • Odpowiedzi 146
  • Wyświetleń 36.6 tys.
  • Dodano
  • Ostatnia odpowiedź

Najlepsi użytkownicy w tym temacie

Opublikowane grafiki

Opublikowano
  • Autor

Ja wczoraj włączyłem też w kaskadzie. 

Wrócę z pracy to wyłączę tam i zostawię włączona pogodowke tylko przy ustawieniach zaworu. A może jak te wszystkie ustawienia włączyłem to spróbujemy wrócić do włączenia obcji tryb wygaszania na włączony? 

A powiedz mi proszę jeżeli krzywa grzewcza pokojówki przy 10c ustawiona jest temp wody 36c to jaka temp wody będzie podawal na dom jeżeli przykładowo będzie na zewnątrz +15C? Zamknie zawór i tylko będzie grzał CWU? 

Opublikowano

Jak będzie 15 stopni to temperatura będzie podawana zgodnie z nachyleniem krzywej czyli około 33-32 co przy znikomym odbiorze może spowodować zamknięcie zaworu. Lecz kocioł sam w tryb letni nie przejdzie. Ale w sumie to na to samo wyjdzie.

Możesz spróbować ale jeśli kocioł nie będzie stał bez peacy co najmniej 5-6 godzin to przy tym kotle jest to bez sensu, ponieważ w nadzorze podaje on pelet 12 sekund w ciągu godziny a samo rozpalenie kotła kosztuje około 45 sekund podawania, do tego dochodzi jeszcze zwiększone zużycie podczas pracy na starcie aby dogrzać wychłodzony kociołek. 

Więc rachunek masz prosty.

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano
  • Autor

To napewno tyle godzin nie wytrzyma. 

U mnie jest też taki problem ze nie mogę odkręcić wszystkich termostatów na max w domu tak jak pisałeś ponieważ nie każdy potrzebuje ciepłe pomieszczenie. U mnie jest też problem ze ciepło na parterze bardzo długo się utrzymuje natomiast piętro się szybko wychladza. Dla tego termostaty założyłem aby parter był przykręcony przykładowo na pozycję 3 a piętro 3, 4lub5...

Opublikowano

To musisz ustawić tak... 

Dobrać temperaturę zaworu w taki sposób aby pomieszczenie które potrzebuje najwięcej energii było dogrzane przy termostacie otwartym na max i nie było przegrzewane, wtedy resztę pomieszczeń możesz ograniczać termostatem.

Szkoda że nie masz na każde piętro oddzielnego zaworu. A jak masz wykonane rozprowadzenie na każde pomieszczenie, rozdzielacze czy coś innego?

Opublikowano
  • Autor

Główne zasilanie idzie przez cały dom, grubsza średnica rury i od niej są podłączenia miedziane na każde pomieszczenie. 

Opublikowano

Ok, więc termostaty to jedyna możliwość zróżnicowania temperatur na piętrach czy pomieszczeniach.

Dobierz temperaturę zaworu tak jak pisałem wyżej aby zbędnie nie pompować w instalację. 

 

Opublikowano
  • Autor

A może warto zainwestować jeszcze w sterownik pokojowy? Zamontował bym go na piętrze ustawił tam także wszystkie termostaty na max a na sterowniku przykładowo 23C Parter natomiast przykręcił bym termostaty wszystkie na pozycję 3 tylko łazienkę zostawił na pozycji 5 

Zmieniłem w kaskadzie na modulacja wyłączyłem pogodowke. Widać już rezultaty spalanie się zmniejszyło o 5%

Opublikowano

Kaskadę zostaw w spokoju wyłącz tam wszystko bo to inna bajka, dla ciebie w ogóle to jest niepotrzebne bo nie masz kaskady.

Pokojówkę możesz kupić nie zaszkodzi.

5%to jeszcze niewiele.

Jak możesz to wypisz tu dokładnie z przecinkami co i jak masz w tej chwili ustawione bo trochę się gubię już.

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano
  • Autor

3Zadana CO 60C CWU 45c

Histereza CO 10 CWU 5 

Czas podawania 10

Tryb wykaszania wyłączony 

Moc kotła 70 

Włączona pogodynka

 

Opublikowano

Czas podawania miało być 2s

A czas przerwy podawania 10s

Jak ustawiłeś krzywą grzewczą

I czy skorygował ś wskazania czujnika zewnętrznego tak aby pokrywał się z aktualną temperaturę na zewnątrz

Możesz wstawić aktualne zdjęcie parametrów pracy kotła chodzi o te główny ekranik gdzie widać kocioł

Opublikowano
  • Autor

Czas podawania jest 2s

Przerwa podawania jest 10min

Krzywa grzewcza jest ustawiona jak pisałeś - 20 to 51c - 10 to 47C 0 to 42C 10 to 36C 

Czujnik skorygowałem obecnie wskazuję 6C

 

Temperatura zaworu 36C 

16028746675748007395737586285364.jpg

Mamy wyłączony tryb rozpalania ale i tak piec co jakiś czas po nadzorze wchodzi w funkcje czyszczenie i rozpalanie. To jaki sens ma wyłączanie tej funkcji? 

Opublikowano

Parametry na zdjęciu wyglądają ok.

Możesz podać jeszcze jak jest ustawiona dmuchawa  w nadzorze.

Zmniejsz przerwę podawania na 8 minut, a podawanie zwiększ na 3 sekundy. Jeśli to nie pomoże to trzeba będzie pogrzebać głębiej w ustawieniach rozpalania i nadzoru płomienia aby kociołek dłużej czekał na pojawienie się płomienia oraz obniżyć próg wykrywania płomienia.

Funkcja rozpalania działa tylko od pokojówki.

 

Edytowane przez Darekgra

Opublikowano
  • Autor

Funkcja rozpalania działa tylko od pokojówki?? 

Nie rozumiem 

Z tym 5% zmniejszenia spalania źle mnie chyba zrozumiałeś. Spalił przez dobę o 1/4 mnie pelletu niż wcześniej 

Opublikowano

Jeśli masz pokojówkę to funkcja rozpalania działa na zasadzie takiej iż pokojówka mierzy aktualną temperaturę w pomieszczeniu, jeśli temperatura w pomieszczeniu uzyska ustawioną wcześniej temperaturę graniczną daje sygnał do kotła aby ten się wygasił po spadku temperatury w pomieszczeniu o ustawioną histerezę na pokojówce kocioł odpali się i dogrzeję ponownie do żądanej temperatury pomieszczenia.

Jeśli tak to już jest chyba dobry rezultat? Jak na poczatek.

 

Opublikowano
  • Autor

Ok ale ja nie mam pokojówki wyłączyliśmy rozpalanie a zauważyłem że piec co jakiś czas po nadzorze wchodzi w funkcje czyszczenie i rozpalanie. To jaki sens ma wyłączanie tej funkcji?

 

Zauważyłem także że parametry grzewczej są jeszcze chyba za wysokie na pogodowce może każda wartość zmniejszyć jeszcze o 2 C.?? 

I zmienię jak pisałeś powyżej przerwę podawania na 8 minut, a podawanie zwiększ na 3 sekundy.

Opublikowano

Tak jeśli jeszcze przegrzewa dom to zmniejsza na przykład o 2 stopnie i metodą prób i błędów dojdziesz do właściwej temperatury.

Jeśli nie masz pokojówki to tym bardziej funkcja rozpalania powinna być wyłączona bo i tak nie bierze udziału.

Rozpala się czasami po nadzorze ponieważ palnik nie może lub zbyt szybko chcę osiągnąć parametry prawidłowego płomienia i przechodzi w rozpalanie standardowe.

Dlatego zaproponowałem lekką korektę podawania i przerwy w nadzorze. Oraz poprosiłem o ustawienia dmuchawy w nadzorze.

Opublikowano
  • Autor

Czas wentylatora 5s

Czas przerwy wentylatora 6min

Obroty wentylatora 30%

Pogodowka mniejszona oraz przerwy i czas podawania 

Opublikowano

Jeśli nadal będzie się czyścił i odpalał to spróbujemy tego

Czas wentylatora 8sek

Przerwa wentylatora 5 min

Obroty wentyl 35%

Jeśli nadal będzie problem z odpaleniem od peletu to pójdziemy w serwisowe ustawienia.

Opublikowano
  • Autor

Zajrzałem przed chwilą w popielnik i coś poszło nie tak nigdy nie było nie spalonego pelletu teraz jest tam sporo go. Wcześniej był sam popiół idealnie spalony 

Opublikowano

Chyba coś za dużo tego wiatru dajesz . Ja bym spróbował wstępnie dać na 22%

Opublikowano

To jest możliwe, a przyczyną to właśnie te czyszczenie i rozpalanie.

Da się to wyeliminować w dalszych krokach.

Opublikowano

@Kazio321 tylko to jest 17 kw palnik a dmuchawa ta sama co u Ciebie więc raczej może potrzebować więcej wiatru.

Ale zobaczymy.

 

Opublikowano

Wejdź w menu serwis - kontrola pracy - czas kontroli płomienia, daj wstępnie na 2m 40sek. @Darekgra ale w nadzorze raczej wątpię, to już wszystko zależy od jakości pelletu i czy jest suchy 

Edytowane przez Kazio321

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.