Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich. Kupiłem w zeszłym roku dom tzw. poniemiecki. Poprzedni właściciel docieplił go zewnątrz i wyremontował/odnowił instalację co. W kotłowni stoi piec Ogniwo 17 kW plus rozprowadzenie instalacji po pomieszczeniach w miedzi. W pomieszczeniach są grzejniki panelowe. Ciepła woda w pexie. Do kompletu terma (elektryczna + ogrzewana przepływem wody). Na powrocie koło pieca wisi jakiś czerwony zbiornik (wygląda ja mała butla z gazem).

W zeszłą zimę generalnie w domu było ciepło. Ale do szału doprowadzało mnie permanentne bieganie po węgiel i rozpalanie pieca rano na nowo. Czy jest możliwość wymiany pieca na jakiś z zasobnikiem (ekogroszek/pelet)? Jeśli tak to jaki? Dom ma ok. 130 m2. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Oczywiście zł

Opublikowano

No właśnie. Z pół roku temu pomyślałem o piecach Kostrzewy. Przyjechała ekipa i stwierdziła że "rurki za cienkie i trzeba wymienić", "ten czerwony zbiornik to bomba z opóźnionym zapłonem, trzeba wyrzucić". A w ogóle "to muszę mieć zaświadczenie od kominiarza że komin nadaje się pod piece retortowe". Z drugiej strony facet, który robił c.w. powiedział, że średnica rurek jest OK. A taki zbiornik to sam ma w domu 100 lat i w życiu nie słyszał żeby wybuchały. Kto ma rację? Jest jakaś norma na średnicę przewodów? Pozdrawiam

Opublikowano

"100 lat" w sensie że od dawna. To taka przenośnia była...

Ale poważnie : dziś wieczorem zamieszczę zdjęcia pieca i rozprowadzenie instalacji. Wraz z wymiarami rurek. Będę bardzo, bardzo wdzięczny za podanie kilku modeli pieców, które można by tam wstawić. Pozdrawiam.

Opublikowano

W zasadzie możesz zamontować każdy który rozsadnie da sie ustawić w kotłowni. Pierwszą sprawą jest takie ustawienie kotła aby można było swobodnie wyciągnąć ślimak. No i oczywiście wygodny dostęp do kotła i zbiornika.

Opublikowano

Kotłownia obecnie tak wygląda. Wszystko podzielone na dwa piony. Rozprowadzenie po budynku rurkami miedzianymi o średnicy 18 mm. W kotłowni to co widać. Kotłownia ma wymiary 1,8 na 3 m. Drzwi widoczne na zdjęciu to stare wejście do kotłowni. Teraz jest już zamurowane. Wejście jest od strony "robiącego zdjęcia". Pytanie: jaki piec tam wstawić i czy konieczna jest wymiana rurek w budynku na rurki o większej średnicy?

post-9491-1252165181_thumb.jpg

post-9491-1252165258_thumb.jpg

post-9491-1252165276_thumb.jpg

post-9491-1252165294_thumb.jpg

Opublikowano

Rurek to raczej bym nie zmieniał. Instalacja oczywiście wykonana poprawnie nie jest ( układ zamknięty) nawet przy obecnych przepisach jest to instalacja nie zgodna z prawem brak układu do odprowadzania nadmiaru ciepła. Instalacja do drobnych poprawek teraz tylko wybrać kocioł i można to spokojnie bez wiekszych problemów zamontować. Rurek napewno nie musisz przerabiać.

Opublikowano
Rozprowadzenie po budynku rurkami miedzianymi o średnicy 18 mm. Pytanie: jaki piec tam wstawić i czy konieczna jest wymiana rurek w budynku na rurki o większej średnicy?

 

Rurka półcalowa w miedzi nadaje się do max. 3-4kW przenoszonej mocy. Jeśli jest więcej to znak, że woda płynie w nich ze zbyt dużą prędkością. Układ będzie działał, grzejniki grzeją, ale kolanka zostaną szybko zniszczone przez przepływ. W efekcie po kilku latach instalacja przecieka i jest do naprawy. Skoro jednak taką "oszczędnościową" już ci zrobiono to nie ma też i sensu ekonomicznego od razu jej przerabiać, tylko poczekać aż się zużyje.

Opublikowano
Rurek to raczej bym nie zmieniał. Instalacja oczywiście wykonana poprawnie nie jest ( układ zamknięty) nawet przy obecnych przepisach jest to instalacja nie zgodna z prawem brak układu do odprowadzania nadmiaru ciepła. Instalacja do drobnych poprawek teraz tylko wybrać kocioł i można to spokojnie bez wiekszych problemów zamontować. Rurek napewno nie musisz przerabiać.

A co chodzi z tymi układami otwartymi/zamkniętymi? Próbowałem przeszukać forum, ale wyrzuca milion postów. Mógłby mi ktoś krótko wyjaśnić i jakich zmian musiałbym dokonać, aby układ ten był zgodny z prawem? A wracając jeszcze do "szybko zużywających się kolanek". W jednym z pomieszczeń rurki idą za ścianą z KG. Czy to oznacza za za kilka lat będę ją musiał ciąć, żeby powymieniać kolanka? Sorry za głupie pytania, ale całe życie mieszkałem w bloku z gazowym CO i nic przy nim nie robiłem poza okresowymi przeglądami. A takie palenie w piecu i te całe instalacje, to dla mnie czarna magia. Pozdrawiam

Opublikowano

W piecach/kotłach na paliwo stałe(miał,węgiel,drewno itp) OBOWIĄZUJE !!!! układ otwarty tzn.że naczynie wzbiorcze musi mieć przelew zagotowanej wody z inst. c.o., powinno być umieszczone w najwyższym punkcie inst. c.o a nie tak jak u ciebie koło pieca .To po raz ,a po dwa to Twoje naczynie wzbiorcze (czerwona butla) jest naczyniem wzbiorczym zamkniętym i grozi to w przypadku zagotowania wody w inst. co. wybuchem kotła !!!

 

A do bojlera dopływ zimnej wody jest poprzez inst. c.o. - czy źle widzę ???

Opublikowano

Kolego przepisy sie zmienily ! co do ukladu otwartego :D moze byc zamkniety ale sa pewnie wymagania! Ten temat jest juz gdzies na forum wiec nie bd sie powtarzal...

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Przy dużych przepływach (prędkościach czynnika) pojawiają się szumy które mogą być denerwujące nocą. W związku z tym należy tak dobrać prędkości przepływu czynnika aby się nie pojawiały. Nie powinno się przekraczać 0,5m/s max 1 m/s. Zbyt duża prędkość powoduje uszkodzenie nalotu wewnątrz rury (śniedź) i stąd awarie kolan.

Opublikowano

Czyli jak jest pompka w inst. co. to wystarczy ustawić na 1 biegu ??? Czy nadal to będzie za duża prędkość ??

Opublikowano
W piecach/kotłach na paliwo stałe(miał,węgiel,drewno itp) OBOWIĄZUJE !!!! układ otwarty tzn.że naczynie wzbiorcze musi mieć przelew zagotowanej wody z inst. c.o., powinno być umieszczone w najwyższym punkcie inst. c.o a nie tak jak u ciebie koło pieca .To po raz ,a po dwa to Twoje naczynie wzbiorcze (czerwona butla) jest naczyniem wzbiorczym zamkniętym i grozi to w przypadku zagotowania wody w inst. co. wybuchem kotła !!!

 

A do bojlera dopływ zimnej wody jest poprzez inst. c.o. - czy źle widzę ???

A te 2 zawory ze spustami w dół nie pomogą? Jeden jest na wyjściu z pieca, drugi na powrocie. Oba 3 bary.

Opublikowano
W piecach/kotłach na paliwo stałe(miał,węgiel,drewno itp) OBOWIĄZUJE !!!! układ otwarty tzn.że naczynie wzbiorcze musi mieć przelew zagotowanej wody z inst. c.o., powinno być umieszczone w najwyższym punkcie inst. c.o a nie tak jak u ciebie koło pieca .To po raz ,a po dwa to Twoje naczynie wzbiorcze (czerwona butla) jest naczyniem wzbiorczym zamkniętym i grozi to w przypadku zagotowania wody w inst. co. wybuchem kotła !!!

 

A do bojlera dopływ zimnej wody jest poprzez inst. c.o. - czy źle widzę ???

Ta rurka co idzie po suficie to jest jedynym zasileniem całej instalacji. I CO i wody. Schodzi w dół i pierwszym odejściem jest boiler. Na samym dole jest rozgałęzienie do pieca i na zimną wodę do łazienki i kuchni

Opublikowano

Tu nie chodzi o bieg tylko o zapotrzebowanie na ciepło a to wiąże się z ilością przepływającego czynnika grzewczego oraz delta temperatur powrotu i zasilania. Na podstawie tego wylicza się przepływ masowy w poszczególnych gałęziach i odbiornikach ciepła oraz wylicza się przekrój rur aby prędkość w nich nie przekraczała typowo 0,5 m/s mak 1 m/s (sporadycznie). Z diagramu pompy sprawdza się wydajność pompy (ciśnienie i przepływ) ustala się parametry pompy na podstawie wyliczonych oporów przepływu w instalacji (kocioł, wymiennik, instalacja,zawory grzejnikowe, grzejniki), i dobiera się odpowiednią pompę oraz na którym stopniu ma pracować (nowe pompy ze sterowaniem elektronicznym same dobierają sobie punkt pracy).

 

Czyli jak jest pompka w inst. co. to wystarczy ustawić na 1 biegu ??? Czy nadal to będzie za duża prędkość ??
Opublikowano
Witam wszystkich. Kupiłem w zeszłym roku dom tzw. poniemiecki. Poprzedni właściciel docieplił go zewnątrz i wyremontował/odnowił instalację co. W kotłowni stoi piec Ogniwo 17 kW plus rozprowadzenie instalacji po pomieszczeniach w miedzi. W pomieszczeniach są grzejniki panelowe. Ciepła woda w pexie. Do kompletu terma (elektryczna + ogrzewana przepływem wody). Na powrocie koło pieca wisi jakiś czerwony zbiornik (wygląda ja mała butla z gazem).

W zeszłą zimę generalnie w domu było ciepło. Ale do szału doprowadzało mnie permanentne bieganie po węgiel i rozpalanie pieca rano na nowo. Czy jest możliwość wymiany pieca na jakiś z zasobnikiem (ekogroszek/pelet)? Jeśli tak to jaki? Dom ma ok. 130 m2. Będę wdzięczny za podpowiedzi. Oczywiście zł

Witam. A czy brałeś pod uwagę montaż palnika na pelety w Twoim obecnym piecu? Takie rozwiązanie w zupełności zaspokoi Twoje potrzeby i ograniczy wydatki. Taki palnik jest całkowicie bez obsługowy kwestia tylko czyszczenia i uzupełnienia paliwa. Tu masz kilka przykładów;

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.