marcinl-lewandowski Opublikowano 16 Czerwca 2020 #1 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Witam kupiłem piec na pelet i hydraulik który to montuje założył oczywiście zawór afriso 4d ale przeglądam forum i jest on podłączony inaczej chodzi o powrót z instalacji do zaworu ma podłączony powrót z wymiennika (bojlera)cwu,czy tak może być ? Pozdrawiam Cytuj
Outsider Opublikowano 16 Czerwca 2020 #2 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Narysuj poglądowo jak to jest podłączone. Cytuj
marcinl-lewandowski Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor #3 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Tak jak mam zawór przed sobą ze skalą u góry to wyjście z pieca - prawa strona .wyjście na kaloryfery -góra.lewa strona i tu właśnie jest podłączone wyjście z bojlera cwu, a dół jest podłączony do powrotu pieca Cytuj
eliks Opublikowano 16 Czerwca 2020 #4 Opublikowano 16 Czerwca 2020 No a w takim razie gdzie masz powrót grzejników? Cytuj
marcinl-lewandowski Opublikowano 16 Czerwca 2020 Autor #5 Opublikowano 16 Czerwca 2020 Powrót jest dołączony do tej rurki co idzie z zaworu do powrotu pieca, Cytuj
Gość robin60 Opublikowano 17 Czerwca 2020 #6 Opublikowano 17 Czerwca 2020 (edytowane) @marcinl-lewandowski źle jest podłączony. Jeżeli Twój hydraulik nie potrafi tak podstawowej żeczy zainstalować to zmień fachowca. W załączeniu zdjęcie poglądowe mojej starej instalacji. Z prawej zasilanie z kotła Gora zasilanie obiegu CO Z lewej powrót z instalacji CO Doł powrót do kotla Edytowane 17 Czerwca 2020 przez robin60 Cytuj
eliks Opublikowano 17 Czerwca 2020 #7 Opublikowano 17 Czerwca 2020 Jak ma powrót bojlera wpięty w powrót kotła to jest ok, ale nie jestem pewny w którym dokładnie miejscu jest to zrobione. Przydało by się zdjęcie, ale teraz @marcinl-lewandowski masz przynajmniej podgląd jak to powinno wyglądać. Cytuj
marcinl-lewandowski Opublikowano 21 Czerwca 2020 Autor #8 Opublikowano 21 Czerwca 2020 Witam teraz chyba ma dobrze zrobione Pierwsze foto pomyłka ,mój piesio śpi Tylko mam pytanko uruchomiłem piec wszystko cacy ale nie ma żadnej reakcji zaworu 4d ,dodam że mam włączoną funkcje lato więc obieg tylko cwu Cytuj
Gość Opublikowano 22 Czerwca 2020 #9 Opublikowano 22 Czerwca 2020 23 godziny temu, marcinl-lewandowski napisał: dodam że mam włączoną funkcje lato więc obieg tylko cwu Sam sobie odpowiedziałeś. Cytuj
marcinl-lewandowski Opublikowano 24 Czerwca 2020 Autor #10 Opublikowano 24 Czerwca 2020 Jeszcze jedno mam sterownik pieca Argos PID black obsługuje on właśnie ten zawór 4d w funkcjach jest nastawienie temperatury zaworu no i właśnie na jaką temperaturę go ustawić bo oryginalnie na wyświetlaczu jest 20. Cytuj