Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #1 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Witam, Posiadam piec kamen multi k5 15kw, sterownik bruli 1.1.30.c sposób spalania retortowy-grupowy, regulator pogodowy wyłączony. Jestem na etapie wygrzewania posadzki temperatura zadana 60 piec podlogowka 55. Kocioł nie potrafi osiągną tej temperatury zawór 4d otwarty na 100% wentylator cały czas chodzi. Stanęło na 52 stopnie na piecu podlogowka 46. Tryb grzania między 8kw -16kw ustawione. Na zdjęciach jak wygląda aktualnie sytuacja, proszę o pomoc. Cytuj
sebekoo Opublikowano 7 Czerwca 2020 #2 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Nie spalony opał może świadczyć o małej kaloryczności opału - zła jakość opału.Nie znam tego sterownika.Są jakieś ustawienia czasu podawania i czasu przerwy?Wysłane z mojego Mi Note 3 przy użyciu Tapatalka Cytuj
shaft7 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #3 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Nie spalony opał to za mało powietrza a nie niska kaloryczność 1 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 7 Czerwca 2020 #4 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Lub zaniska kaloryczność ustawiona (jeśli sterownik ma taka opcje) I sypie tym weglem bo myśli że ma z trocinami do czynienia . Powietrze w górę lub kaloryczność też w górę. 1 Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #5 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Bruli nie ma parametru kaloryczność, jeśli nie osiąga temp. to zwiększyć moc z 16 na 20kw. w spalaniu grupowym trzeba dobrze dobrać wiatr dla danej mocy. Wygrzanie podłogówki jest dużym obciążeniem dla kotła po wygrzaniu pewnie mocy można będzie ująć. Cytuj
shaft7 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #6 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Podniesienie mocy zwiększy nawęglanie palnika i będzie jeszcze więcej niespalonego węgla , trzeba podnieść powietrze i to sporo , a tak po za tym 55 na podłogę to za dużo , 30-35 stopni w zupełności wystarczy , przy paleniu w PID chodzi właśnie o to żeby piec modulował mocą i jak najrzadziej się odstawiał Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 7 Czerwca 2020 #7 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Czemu tak jest dla 12 ? dla 8 jest 38% to dla 12 nie może być 25 % . Powinno być odpowiednio więcej , nie wiem ile to już musisz sam ustawic . Jeśli przy 8 jest ok to przy 12kw powinno być więcej powietrza . Czy to będzie połowa z 38 czy ile musisz już samemu dobrać. Jaka tam jest dmuchawa jakiej mocy ? Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #8 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Bo w spalaniu grupowym biorą udział dwie moce lub jedna np.8/8kw lub12/12kw, kolega ustawione ma 8-16 nie ma mocy pośredniej. To nie jest pid tylko coś pośredniego między dwustanem a pidem. Powietrze z mojego doświadczenia powinno wzrastać o ok. 2 oczka na mocy dla dmuchawy 40 wat. Jeśli dla 8kw jest 38% i zakładając że jest poprawne to dla 12kw40% i dla 16kw powinno być 42% itd. na początek zwiększyć dmuchawę na 42-43% dla 16kw i obserwować. Edytowane 7 Czerwca 2020 przez janklos12 1 Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 7 Czerwca 2020 #9 Opublikowano 7 Czerwca 2020 @janklos12 dokładnie o to mi chodziło :) nie może wzrastać moc w sensie naweglanie a spadać nadmuch . To ma być w równomiernie dobrane . Więcej mocy więcej powietrza . I to już trzeba samemu dopasowac do każdego stopnia . Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #10 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Dokładnie tak jest. mam na jednym kotle ogniwo10kw sterownik ecoal starszej wersji który ma między innymi spalanie grupowe i używałem go kilka lat. By to fajnie działało trzeba dobrze dobrać wiatr dla danej mocy. Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #11 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Zdjęcie dmuchawy wrzucam. W kwestii wygrzewania wrzucam protokół który dostałem od wykonawcy jastrychu. Jak doprowadzić do tego aby kocioł mi wskoczył na ustawia temp 60 piec i 55 podlogowka? Ustawienie które widzieliście dla poszczególnych mocy już sam zmieniałem i nie mam już pomysłu. Wrzucam jeszcze zdjęcia z reszty ustawień może coś jest nie tak. Edytowane 7 Czerwca 2020 przez Thomas13 Opcje zaawansowane Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Daj 5 podań dla 16kw i wiatr 43-45% i popatrz na palnik jak by było mało to ustaw 20 kw i 5podań i dobierz wiatr. płomień ma być jasno -żółty nie czerwony ale i nie świecocy jak w palniku gazowym. to jest dla mocy max, minimalna może zostać na 8kw ta fotka to jest z silnika motoreduktora. Edytowane 7 Czerwca 2020 przez janklos12 Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 @janklos12 Zmieniłem ustawienia Min 8kw max 16 Reszta w zdjęciach Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #14 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Wpa 06 jest mocną dmuchawą i te ustawienia wiatru które podałem są dla mojej wpa 07 która ma 34wat i dla palnika Burner-s a twoja dmuchawa ma pewnie z 80wat. trzeba obserwować ale za wiele wiatru też nie dobrze. Jaki tam jest palnik? daj foto płomienia Edytowane 7 Czerwca 2020 przez janklos12 Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #15 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Daje dla 16 kw 55% i 4 powtórzenia Narazie bardzo powoli ale rośnie temp 0,1 stopnia na około 20s. Zobaczymy jak będzie za 1h. Edytowane 7 Czerwca 2020 przez Thomas13 Płomień Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #16 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Co to za palnik? jak miałem jeszcze ecoal na drugim kotle 25kw , teraz jest skzp02 to dla palnika żeliwnego brucer-p przy dmuchawie wpa06 80wat spalanie grupowe 8kw miałem 5 podań i 32%wiatru a dla 12kw 5podań i 34% wiatru. 55% to u mnie by węgiel wyrzucało z palnika, nie wiem ile ta wpa06 ma u ciebie wat? słabo widać na foto. Jedno jest pewne, powietrzem domu nie ogrzejesz , jeśli nie ogarniesz tego grupowego to można przejść na retorowy ręczny i ustawić podawanie 10s. przerwa 50 lub 60s i dobrać wiatr. Trzeba też wiedzieć że nie wszystkie podajniki podają taką samą ilość węgla w jednostce czasu. Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #17 Opublikowano 7 Czerwca 2020 83 W ma wentylator Palnik retortowy, Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 7 Czerwca 2020 #18 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Czy może poświecić trochę po palniku jakimś światłem i zrobić foto . Kiepsko trochę wyglada ten płomień / tak nie równy . Czy czasem tam nie ucieka powietrze bokiem ? Na taka ilość powietrza powinna tam być rakieta :) Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #19 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Dokładnie powinna być rakieta przy tej dmuchawie i 55% wiatr. Znalazłem stary filmik jak wygląda płomień przy spalaniu grupowym 12kw, 6 podań i 34% moc dmuchawy wpa06, płomień jasno żółty nie kopcący, popiół dobrze przepalony i kruchy Edytowane 7 Czerwca 2020 przez janklos12 Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #20 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Godzina minęła 55 stopni i tyle. Aktualnie 8-16kw 55 % powietrze i 4 powtorzenia. Wyczyściłem trochę do około palnika i tak wygląda płomień. Edytowane 7 Czerwca 2020 przez Thomas13 Plomien Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #21 Opublikowano 7 Czerwca 2020 płomień ok, ale palnik to raczej nie uszczelniony Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #22 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Pytanie co dalej, bo temp stoi. Jest to powód do reklamacji kotła ? VID_20200607_201722.mp4 Edytowane 7 Czerwca 2020 przez Thomas13 Plomien Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 7 Czerwca 2020 #23 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Widać tam przedmuchy , bez uszczelnienia można by powiedzieć że to maks jaki da się zrobić teraz . Powietrze które leci bokiem a moim zdaniem leci go stanowczo za dużo , chłodzi kocioł I koniec kropka z osiągami . Trzeba uszczelnic palnik . I jak na tak wielka dmuchawe to zjechać z powietrzem O polowe . Tylko to są plany na późnej . Teraz na szybko trzeba się brać za palnik i później stroic go . Cytuj
janklos12 Opublikowano 7 Czerwca 2020 #24 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Nie to nie powód do reklamacji, dodać 1-2 podania do 16kw lub przejść na 20kw 5 podań a po wygrzaniu tej podłogówki uszczelnić palnik i dobrać jeszcze raz powietrze Cytuj
Thomas13 Opublikowano 7 Czerwca 2020 Autor #25 Opublikowano 7 Czerwca 2020 (edytowane) Wchodzę na 20kw 5 podań zobaczymy czy temperatura będzie rosnąć. Jak nie będzie dalej rosnąć to chyba tylko zostało spróbować inny groszek ? Macie może dla mnie jakiś dobry filmik/instruktaż jak uszczelnić palnik ? A jakbym przejść na retortowy ręczny będziemy mieli wtedy większe pole manewru ? Zmiana aktualnie nic nie dała groszek jest podawany częściej a temp nie rośnie.... Edytowane 7 Czerwca 2020 przez Thomas13 Spalanie Cytuj