Witam Szanowne grono i z góry dziękuję za ewentualne zainteresowanie. Prosiłbym o ewentualne zerknięcie na poprawność schematu, pod który chciałbym nanieść poprawki w obecnej kotłowni. Niestety ostatnio przekonałem się, że to co mam wykonane do tej pory nie jest zbyt dobre ponieważ mam zrobione to w układzie zamkniętym z naczyniem przeponowym 120 litrów i parę dni temu doświadczyłem wyłączenia energii elektrycznej przy załadowanym kotle. Co prawdy układ sobie poradził, zawór bezpieczeństwa zadziałał, trochę wody wypłynęło. Stało się to pierwszy raz od dwóch lat ale jednak się stało i nie chcę kusić losu ku drugiemu razu. Nie powiem, układ działa bardzo fajnie, bufor szybko się ładuje, powrót mam dogrzewany zaworem termostatycznym 55st.... TYLKO I WYŁĄCZNIE dla spełnienia bezpieczeństwa muszę to przerobić.

Przejdę do rzeczy.  Pewnie  niektórych troszeczkę podirrytuję że znowu  zaśmiecam forum tematami które były nieraz wałkowane, ale proszę mi uwierzyć że mój jest troszeczkę specyficzny i chcę dostosować go tylko pod siebie. Specyficzny o tyle że palę w piecu tylko i wyłącznie w sezonie zimowym (pozostała część roku  CWU grzana przez grzałkę a w okresach przejściowych dom dogrzewany niewielką, powietrzną pompą ciepła-jestem posiadaczem fotowoltaiki). Mój pomysł jest taki że chcę grzać bufor wedle poniższego schematu, czyli między kocioł a bufor pompa. W razie braku zasilania co w zimie jest u nas w górach bardzo prawdopodobne byłby bypass z zaworem różnicowym. Powrót byłby dogrzewany przez jeden grzejnik typu "Fafir" który jest w jednej z piwnic i dodatkowo przez wężownicę bojlera. Przy okazji zostałoby trochę energii elektrycznej w zapasie bo grzałka przez te kilka godzin dziennie nie musiałaby grzać.  Normalnie piwnice nie są ogrzewane ale w sumie co mi zależy żeby codziennie grzejnik ten nagrzał conieco pomieszczenia piwniczne...? Czy taki układ ma sens? Normalnie piwnice .

Dodam że bufor nagrzewałby się się również przy pomocy układu z zaworem 4D bo do tej pory mam tak że automatyka która steruje mi zaworem 4D w momencie gdy zbiornik jest zagrzany to na dom idzie maksymalnie 37 stopni a reszta "gorącej wody" wraca do dołu zbiornika....

Pozdrawiam

SCHEMAT.png

Edytowane przez Robertb
Opublikowano

A dlaczego CWU i fawier nie pod bufor?


Wysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka

Gość Digitrax
Opublikowano

Skorzystaj z gotowych poprawnych schematów na tym forum. Ten układ nie będzie działać poprawnie. Nie zadawaj pytania dlaczego, znajdź odpowiedni temat i tam masz na tacy podane dlaczego.

Opublikowano

Szanuję powyższe odpowiedzi, lecz celowo podjąłem ten temat bo potrzebuję trochę innowacyjne rozwiązanie,  Do tej pory piwnice nie były grzane bo nie mam potrzeby jako takiej. Ale jeżeli już tam ten grzejnik wisi to potraktuję go jako krótki obieg przy rozpalaniu kotła i przez to dogrzania powrotu podczas dwugodzinnego dziennie palenia. Bojlerek też byłby krótkim obiegiem bo również nie mam potrzeby stale go grzać wężownicą (przypomnę że cały czas jest w nim grzałka). Czyli reasumując: "palę w kotle żeby zagrzać bufor, pompa na pełnych obrotach zasila bufor, grzejnik i bojler....powrót napewno nie będzie wracał zimny bo szybciutko zamyka się przez fafir i wężownicę bojlera..." W razie zaniku napięcia wszystko przejdzie na grawitację. Czy naprawdę źle kombinuję??

Opublikowano

Rób jak chcesz, najwyżej będziesz przerabiał.

Sam schemat na papierze będzie działał , a reszta to kwestia dopracowania i regulacji hydraulicznej.

Może być trochę problemu z buforem, który też musi być wpięty do naczynia przelewowego, inaczej może powstać małe buuum.

Opublikowano (edytowane)
W dniu 11.06.2020 o 00:26, sambor napisał:

Rób jak chcesz, najwyżej będziesz przerabiał.

Sam schemat na papierze będzie działał , a reszta to kwestia dopracowania i regulacji hydraulicznej.

Może być trochę problemu z buforem, który też musi być wpięty do naczynia przelewowego, inaczej może powstać małe buuum.

Panie sambor a czy jeżeli w połowie wysokości bufora mam naczynie przeponowe Reflexa 100 l  to czy to zastąpi mi potrzebę wpinania bufora do przelewu? Przeponę miałem do tej pory bo układ miałem zamknięty i myślałem pomimo przeróbki ją zostawić bo w niczym mi nie przeszkadza...Pozdrawiam

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.