Proszę o poradę w takiej sprawie.

Instalator właśnie wymienia kocioł na gazowy (kondensacyjny),  wszystkie grzejniki na nowe aluminiowe i montuje zawór termostatyczny przy każdym grzejniku ale nie montuje

zaworu odcinającego na powrocie z grzejnika mówiąc, że nie jest on potrzebny - proszę o poradę:

- czy instalator dobrze robi nie montując ich czy jednak nalegać aby zamontował?

- czy w pokoju w którym będzie sterownik kotła gazowego montować zawór termostatyczny na grzejniku?

- czy przy grzejnikach gdzie jest 7 żeberek lepsze będzie podłączenie krzyżowe czy z jednej strony - chodzi o max. wykorzystanie mocy grzejnika - instalator upiera się na podłączenie z jednej strony.

Opublikowano (edytowane)

Upierać się aby zamontował powrotny W pomieszczeniu gdzie sterownik zawór termostatyczny bez głowicy termostat.Przy 7 żeberkach podłaczenie boczne ,podłączenie krzyżowe ma sens przy dużej ilości zeber

Edytowane przez Grundfos
  • Lubię to 1
Opublikowano (edytowane)

Jeśli chodzi o dodatkowe zawory na wylocie z grzejnika, to według mnie są niezbędne. Bez tych zaworów nie jest się w stanie zdemontować grzejnika na przykład podczas remontu pomieszczenia lub (najważniejsze) przy awarii grzejnika. Ja zawsze przy tapetowaniu ściągam grzejniki i nie wyobrażam sobie innej sytuacji. W blokach nie montuje się tych zaworów, ale tylko po to, żeby ludzie nie podmieniali grzejników, gdyż tam płaci się według podzielnika lub według wskazania czujnika zużytego ciepła i niektórzy by kombinowali.

A poza tym, co to znaczy, że instalator "upiera się"?  On może jedynie doradzać...

Edytowane przez rodi667
  • Zgadzam się 1
Opublikowano

dzięki bardzo

- będę nalegał na montaż (raczej instalator nie będzie zadowolony) - choć już kilka grzejników jest zamontowanych bez tych zaworów.

 

Opublikowano

Na Twoim miejscu domagał bym się, aby "pan instalator" łaskawie wykonał swoją usługę należycie tym bardziej, że teraz masz rozkopaną instalację. Później możesz tego żałować, ale poprawienie tego już nie będzie takie proste. To przykre, że są "fachowcy", którzy odwalają takie fuchy.

Opublikowano

Gdzie tu sens i logika jak i tak aby zamontować grzejnik potrzebny jest przynajmniej śrubunek.Różnica w cenie pomiędzy zaworem powrotnym a śrubunkiem jest niewielka.Zawór umożliwia nie tylko montaż grzejnika ale również jego odcięcie więc tu nie ma nad czym się zastanawiać

Opublikowano

Popieram kolegów, którzy wypowiadali się wyżej. Koniecznie zamontowałbym zawory na powrocie. Tak mam zrobione u siebie i nawet nie było dyskusji! Nie wiem jaką masz sytuację z grzejnikami, ale u mnie było wszystko zmieniane, w jednym pomieszczeniu mniej żeberek, w innym dokładane więcej itd. Niektóre grzejniki były dokładane nowe, inne rozmontowane i dzielone na kilka innych, taka zabawa. Seria grzejników była cały czas dostępna u producenta, nie chciałem mieć w każdym pokoju innego stylu więc zamawiałem to samo. Okazało się że co rok-dwa grzejniki troszkę się zmieniały. Nieznacznie, ale widać różnicę, troszkę ciężko je dopasować i nie było łatwo poskręcać wszystko tak jak chciałem, chodziło o ilość żeberek w poszczególnych pomieszczeniach. Zrobiliśmy to wszystko, grzejniki zamontowane, pora na napełnienie instalacji. Co się okazało? Trzy grzejniki trzeba było ściągać i poprawiać łączenia bo woda z nich kapała, bo nie były idealnie proste, uszczelki też kupiłem g*wniane i się przy lekkim dokręcaniu rozwalały i przeciekało. Wyobraź sobie przez to spuszczać wodę z całej instalacji, poprawiać i jeszcze raz napełniać całe piony wodą. Nie mówię już nawet o kosztach ale i o czasie. Na koniec okazało się że jeden grzejnik dalej przeciekał i znowu do ściągnięcia i ponownego skręcenia. Gdyby nie zawór na powrocie musiałbym znów spuszczać całą wodę i trzeci raz napełniać instalację wodą... Długi opis, ale mam nadzieję że wyjaśnił z jakiego powodu to takie ważne. Dołożysz trochę kasy do zaworów a może to oszczędzić pieniądze, czas i nerwy na przyszłość.

Opublikowano (edytowane)

Dzięki za porady jeszcze raz.

Wyjaśniam dokładniej:

- usunięte WSZYSTKIE stare grzejniki

- grzejniki nowe - ile tylko wchodziło w każdą wnękę - np. pokój ~12m2 - 15 żeberek

- rurki go grzejników niektóre wykorzystane stare a niektóre przerobione/nowe

Z instalatorem uzgodniono, że usunie stary kocioł i "statki" koło niego, zamontuje kocioł gazowy i co trzeba do niego, wymieni  WSZYSTKIE grzejniki na nowe + dostawi 3 grzejniki + parę innych spraw.

Widziałem, że ma te zawory i myślałem, ze będą zamontowane - dlatego taki niesmak.

Sądziłem, ze normalnym jest danie zaworów odcinających grzejniki i nie trza tego przypominać fachowcowi.

Jak widzicie myliłem się ( przy jednym grzejniku DAŁ! zawór od  razu a już przy następnych nie, mówiąc mi, że nie potrzeba.

Przy następnych grzejnikach już dał zawory (jak uparłem się) ale pozostało 7 podłączonych bez zaworów.

Myślałem nawet, ze jak potem będę coś robił to sam zamontuję te zawory - ale teraz raczej to odpuszczę i będę nalegał aby zrobił to instalator.

Tak to w skrócie wygląda

 

 

Edytowane przez kaz
Opublikowano

Ja bym nalegał aby to zrobił instalator. Po co Ty masz się za to brać? Po to brałeś fachowca, aby zrobił tak jak trzeba.

Opublikowano

A ja poprosił bym ''fachowca '' żeby przyszedł mi pomalować mieszkanie - za grzejnikami również ,to jak by miał spuścić całą wodę i ponownie  uzupełnić i wszystko odpowietrzyć to by już nikomu nie odpuścił zaworków na powrotach .

  • Lubię to 1

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.