VanShooter Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #1 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Cześć, to mój pierwszy post na forum. Mam nadzieję, że wybrałem dobry dział. Kończę budowę domu. Posiadam ogrzewanie gazowe, podłogowe. Kocioł Junkers Cerapur Smart + zasobnik na wodę. Instalacja składa się z zestawu do ogrzewania podłogowego: rozdzielacz 6. i 8. obwodów. Nie są jeszcze zainstalowane regulatory temperatury. Sprawa wygląda w ten sposób, że gaz został uruchomiony 5 grudnia. Za grudzień oraz styczeń zużycie było 30 m3. W tym okresie było wygrzewanie - przez 1,5 tygodnia podłogówka chodziła na maxa, a w domu była sauna. Od lutego do kwietnia ogrzewanie chodziło cały czas jedynie na minimum i zużycie to uwaga - ponad 400 m3 (4678 kWh za 2 miesiące!) i b. wysoki rachunek. Jak to możliwe? Gdzie jest błąd? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manx Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #2 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Jak temp idzie na podłogówkę? jak sterowane są obwody? masz regulatory? jaka temp w pomieszczeniach? wychodzi na to że mimo ciepła piec nadal działał tak jak by nie miał sygnału że nie potrzebuje grzać, to tak na logike Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor #3 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Cześć, każdy pokój jest na osobnej pętli. Regulatory pokojowe nie są jeszcze zainstalowane. W zestawie do ogrzewania podłogowego mamy taki ręczny "regulator" i tam było ustawione na minimum. Na każdym piętrze jest rozdzielacz, a z nim ten ręczny, fizyczny, regulator. Muszę sprawdzić jaka temp. szła na podłogówkę, bo tego niestety nie pamiętam. Oczywiście jeszcze nie mieszkamy. Ocieplenie jest zakończone. Co do konkluzji - to mógłbym prosić szerzej? Jak to mogę wyeliminować? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
manx Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #4 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Moim zdaniem masz źle wyregulowaną instalację, pozakładaj regulatory bo tak pisalem ale mogę się mylić on grzeje mimo że nie musi ja tu widzę problem i to trzeba by było zdiagnozować pytanie czy budynek ocieplony? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor #5 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Budynek jest cały ocieplony. Przez regulatory chodzi Tobie o regulatory pokojowe, prawda? Mam jeszcze do dwóch rozdzielaczy takie urządzanie (domyślam się, że to również jest regulator - tylko czym się on różni od regulatorów pokojowych?), które również jeszcze instalator nie zainstalował. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #6 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Regulatorów w pokojach nie potrzeba, ani mieszaczy na piętrach, trzeba tylko to prawidłowo policzyć i dobrze wykonać podłogówkę w pokojach Poniżej schemat ogrzewania kotłem gazowym, zrobiony dla jednego z forumowiczów. To przykład, nie należy z niego kopiować, gdyż może w innym domu nie działać prawidłowo. Tu kocioł sam napędza podłogówkę. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor #7 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 @sambor, bardzo dziękuję. Ja już mam wykonaną instalację. Podłóg zrywać nie będę ;-) Zachodzę w głowie jak to jest możliwe, że na ogrzewaniu minimum poszło 400 m3, a jak było wygrzewanie i była sauna to raptem 30m3 ? To ustawienie na minimum było ustawione na zaworze termostatycznym, na każdym rozdzielaczu. Swoją droga jak się ma temperatura na kotle, stopień ogrzewania na zaworze i ostatecznie temperatura na regulatorach pokojowych? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #8 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Ja wiem że masz, pisałeś o tym, ale ten przyklad podałem jako instalację która powinna być wykonana - w Twoim przypadku są zbędne te pompy i zaw 3-D. Temp wody powinno się ustawić na kotle, teraz za kotłem powinieneś wstawić sprzęgło i z niego zasilić oba rozdzielacze, najlepiej bez zaw 3-D, Najwięcej energii idzie jak grzejesz wodę do wysokiej temp, a następnie ją mieszasz do zadanej, niższej temp. Powinieneś dorobić do kotła automatykę pogodową ( czujnik temp zewnętrznej) i na kotle ustawiać temp wody na podłogę. Następnie tak ustawić przepływy aby temp w pomieszczeniach była odpowiednia - i to wszystko, nie potrzeba sterowników pokojowych, siłowników i wszelakich podobnych bzdetów, które kosztują i ew "pudrują " źle wykonaną instalację. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #9 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 I ostatni akapit powinien być mottem forum. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor #10 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Na razie to za bardzo nie wiem co zrobić ;) Wygląda na to, że muszę dokupić kolejną część... ;-) Eh dobrze, że jest ciepło. Mogę wyłączyć kocioł :) Tylko jak to się stało, że na minimum rachunek wyszedł większy, jak na wygrzewaniu? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
HarryH Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #11 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Od 1 lutego do 22 kwietnia jest 1968h, czyli piec idzie na mocy średniej (zakładając dla uproszczenia sprawność 100%) 2.38kW. Przecież to bardzo mało. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor #12 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Okres to 3 lutego do 2 kwietnia. Zużycie w tym czasie 407 m3 i 4678 kWh. Na zaworze termostatycznym było ustawione minimum. Strach się bać co by było, gdybym było np. na 3 :) Jak się ma temperatura na kotle, stopień ogrzewania na zaworze (regulacja od 1 do 5, co 0,5) i ostatecznie temperatura na regulatorach pokojowych? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 #13 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 5 minut temu, VanShooter napisał: Jak się ma temperatura na kotle, stopień ogrzewania na zaworze (regulacja od 1 do 5, co 0,5) i ostatecznie temperatura na regulatorach pokojowych? To nie jest prosta zależność, tego nie określisz jednoznacznie. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 21 Kwietnia 2020 Autor #14 Udostępnij Opublikowano 21 Kwietnia 2020 12 godzin temu, sambor napisał: To nie jest prosta zależność, tego nie określisz jednoznacznie. No dobrze, ale chociaż jakie powinny być zalecane ustawienia? Czy np. zawór termostatyczny mam ustawić na 1 i resztę sobie regulować przez regulatory pokojowe? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor #15 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Kocioł chodził na takich ustawieniach (oczywiście teraz jest wyłączony) Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #16 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 9 godzin temu, VanShooter napisał: ale chociaż jakie powinny być zalecane ustawienia? Nie rozumiesz tematu! Tam ma być tylko temp ustawiana na kotle a zaw 3-D ma nie być lub ma być otwarty ma full! Temp wody ma być regulowana na kotle wg krzywej grzewczej i ma być zależna od temp na zewnątrz - pisałem Ci o tym w poście #8. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor #17 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Zgadzam się, że nie rozumiem tematu ;-) Na kotle jaka powinna być ustawiona temperatura? Tak jak jest pokrętło to czy jest OK? Mój instalator powiedział, że czujnik zewnętrzny nie spełnia swojej funkcji. Rozumiem, że teraz już go raczej nie zainstaluje? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #18 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 2 minuty temu, VanShooter napisał: Mój instalator powiedział, że czujnik zewnętrzny nie spełnia swojej funkcji. Rozumiem, że teraz już go raczej nie zainstaluje? To brednie! Czujnik temp zewnętrznej w kotle gazowym to podstawa grzania domu. Możesz go zainstalować w każdej chwili. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor #19 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 2 godziny temu, sambor napisał: To brednie! Czujnik temp zewnętrznej w kotle gazowym to podstawa grzania domu. Możesz go zainstalować w każdej chwili. Ok, a czy potrzebuje jakiegoś przewodu na zewnątrz? Czy one są bardziej SMART i pobierają temp z internetu? Jaki model polecasz do kotła Cerapur Smart ZSB24-5C23 Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #20 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Musi być czujnik dedykowany do twojego kotła, taki czujnik powinien być podany w dokumentacji kotła. Czujnik mierzy temp na zewnątrz budynku, zasady montażu są podane w inst kotła. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor #21 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Czyli reasumując rozumiem, że gdybym ustawił zawór na 5 to byłoby cieplej, a rachunek byłby niższy ? :) Jak teraz miałem cały czas na 0,5 to piec zwariował, tak? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #22 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Ale musisz mieć czujnik pogodowy lub na kotle ustawić około 30C, dodatkowo trzeba wyregulować przepływy w pętlach - to czynność, której większość pseudohydraulików nie rozumie i ją pomija. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Autor #23 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 39 minut temu, sambor napisał: Ale musisz mieć czujnik pogodowy lub na kotle ustawić około 30C, dodatkowo trzeba wyregulować przepływy w pętlach - to czynność, której większość pseudohydraulików nie rozumie i ją pomija. Dzisiaj jak włączyłem testowo szybko kocioł, to po ok ~ 40 sekundach już było 40 stopni. Rozumiem, że przez temperaturę 30C chodzi o to lewe pokrętło? Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sambor Opublikowano 22 Kwietnia 2020 #24 Udostępnij Opublikowano 22 Kwietnia 2020 Poczytaj instrukcję ! Dowiesz się ciekawych rzeczy na temat związany z kotłem - np do czego służą pokrętła i jak wejść do menu nastaw. Po za tym podaj czy chodzą pompy w rozdzielaczach i jakie są obecnie przepływy na rotametrach poszczególnych pomp, Bez tego nie dalszej pisaniny. Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VanShooter Autor Opublikowano 26 Maja 2020 Autor #25 Udostępnij Opublikowano 26 Maja 2020 Chciałbym delikatnie wrócić z tematem ;-) Mam już podłączone regulatory pokojowe i siłowniki. Wygląda to u mnie następująco: 1. Regulatory pokojowe SIMON 54 są podłączone do elektrozaworów 2. W dwóch miejscach mam regulatory AQUEN model -AQ.01.GOLD. One są podłączone do listwy sterującej siłownikami ogrzewania podłogowego AQUEN model AQ.4D.GOLD. Regulatory pokojowe SIMON 54 również miały być podłączone do ww. listwy sterującej, ale nie mogą być ponieważ lista by się mogła spalić. Mam teraz pytanie: Kiedy kocioł będzie wiedział, że ma się wyłączyć jak temperatura będzie osiągnięta we wszystkich pokojach w domu? Elektrozawory się zamkną, a następnie kocioł się wyłączy? Podobno teraz jeszcze muszę dokupić regulator "matkę". Mam wrażenie, że jest bałagan przez to, że jest kupiona nieodpowiednia listwa Odnośnik do odpowiedzi Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...