bongo Opublikowano 13 Marca 2020 Autor #26 Opublikowano 13 Marca 2020 Przeciez vr71 jest do sterowania mieszaczami a ja takowych nie posiadam. Nawet wedlug schematów vallianta przy sprzegle pokazuje termometr przylgowy i vr40 ktory i tak wlaściwie sluży tylko do zasilania pompki cyrkulacyjnej bo pompa obiegowa jest podlaczona do pieca . Wiec nadal nie rozumiem po co ten vr71
teres Opublikowano 13 Marca 2020 #27 Opublikowano 13 Marca 2020 Sorry, moja pomyłka. Jest tak jak mówisz, dajesz termometr do sprzęgła i kocioł już wie jak ma grzać :)
bongo Opublikowano 13 Marca 2020 Autor #28 Opublikowano 13 Marca 2020 Pytanie z innej beczki ,mianowicie za sprzeglem mam temperature zasilania niższa niz przed . Dlaczego ? Woda w sprzegle miesza się zasilanie z powrotem i sie obniża ?
bongo Opublikowano 13 Marca 2020 Autor #29 Opublikowano 13 Marca 2020 Tak to wyglada po zmianie rurek i dolozeniu sprzęgla. Tylko dlaczego za sprzeglem mam chlodniejszą wode niz na wyjsciu z pieca :(
teres Opublikowano 13 Marca 2020 #30 Opublikowano 13 Marca 2020 31 minut temu, bongo napisał: Pytanie z innej beczki ,mianowicie za sprzeglem mam temperature zasilania niższa niz przed . Dlaczego ? Woda w sprzegle miesza się zasilanie z powrotem i sie obniża ? Bo masz znacznie większy przepływ od strony instalacji niż od strony kotła. Właśnie tak ma to działać. A kocioł dzięki czujnikowi temperatury będzie wiedział jaka idzie temperatura na instalację i jak ma sterować palnikiem
Uzytkownik2 Opublikowano 13 Marca 2020 #31 Opublikowano 13 Marca 2020 Nie powinno się montować filtrów sitkiem do góry.Brak śrubunków=będzie cięcie instalacji jak coś będzie do wymiany. Kolega Teres ma rację.Są trzy rodzaje pracy sprzęgła patrz załączniki.Pierwszy można powiedzieć że nie występuje w "przyrodzie";) drugi jest wskazany dla kotła na paliwo stałe gdzie zależy nam na podniesieniu temperatury powrotu aby zabezpieczyć nasz kociołek przed korozją niskotemperaturową.Trzeci,to twój przypadek,aby obniżyć temperaturę wody powracającej do kotła co polepsza efekt kondensacji dzięki czemu mamy oszczędności
sambor Opublikowano 13 Marca 2020 #32 Opublikowano 13 Marca 2020 Nie miał chłop problemów - założył sprzęgło i zrobiła się "mózgoburza" Pompa z kotła nie powinna na auto pracować, powinna na stałej delcie lub manualu z 20-30 % większym przepływie niż cała instalacja odbiorcza!
sambor Opublikowano 13 Marca 2020 #34 Opublikowano 13 Marca 2020 Jak automatyka kotła nie ma opcji współpracy ze sprzęgłem np w termetach to tak, Jak jest czujnik kontroli temp sprzęgła to decyduje automatyka kotła, pod warunkiem że jest prawidłowo podpięta i ustawiona.
teres Opublikowano 13 Marca 2020 #35 Opublikowano 13 Marca 2020 2 godziny temu, sambor napisał: Pompa z kotła nie powinna na auto pracować, powinna na stałej delcie lub manualu z 20-30 % większym przepływie niż cała instalacja odbiorcza! Nie zgadzam się z Tobą. Uzasadnij to jakoś, zwłaszcza jestem ciekaw czemu piszesz, że ma mieć większą wydajność niż odbiory?
sambor Opublikowano 13 Marca 2020 #36 Opublikowano 13 Marca 2020 Przecież tu idzie aby na odbiory szła taka sama temp jak ustawiłeś na kotle wg krzywej grzewczej, jak przepływ na obiegu kotłowym będzie za mały to będzie przypadek 3 z postu #31 i totalny brak kontroli na temp wychodzącą na obiegi grzewcze Przeczytaj też co napisałem w poście #34
teres Opublikowano 14 Marca 2020 #37 Opublikowano 14 Marca 2020 Na odbiory ma iść taka temperatura jaka wynika z krzywej grzewcze. Jak masz np. 20 pętli i na każdej 2L/min o temperaturze przykładowo 30 stopni - przepływ 40 L/min 2,4m3/h. Nigdy w kotle takiej pompy nie masz. Dajesz sprzęgło i z kotła woda ma 45 stopni, ale po zmieszaniu w sprzęgle ma wymagane 30 stopni, a pompa za sprzęgłem zapewnia odpowiedni przepływ. 14 godzin temu, sambor napisał: i totalny brak kontroli na temp wychodzącą na obiegi grzewcze Od tego kocioł ma czujnik w sprzęgle, albo nawet na poszczególne obiegi, jeśli potrzeba. Sterownik wszystko ogarnia.
sambor Opublikowano 14 Marca 2020 #38 Opublikowano 14 Marca 2020 Godzinę temu, teres napisał: Od tego kocioł ma czujnik w sprzęgle, albo nawet na poszczególne obiegi, jeśli potrzeba. Sterownik wszystko ogarnia. Taaa szczególnie np w immegasach, berretach lub w termetach! 17 godzin temu, sambor napisał: Jak jest czujnik kontroli temp sprzęgła to decyduje automatyka kotła, pod warunkiem że jest prawidłowo podpięta i ustawiona. O tym już pisałem kilka postów wstecz. Godzinę temu, teres napisał: Nigdy w kotle takiej pompy nie masz. Dajesz sprzęgło i z kotła woda ma 45 stopni, ale po zmieszaniu w sprzęgle ma wymagane 30 stopni, a pompa za sprzęgłem zapewnia odpowiedni przepływ. Tak możesz zrobić ale masz zero możliwości kontroli temperatury na odbiorach. Przy dużych przepływach robi się za sprzęgłem zaw 3-D i on miesza tak jak potrzeba. Z resztą aby pompa za sprzęgłem zapewniała taki przepływ to musi być duża pompa i instalacja z Cu42 lub Cu35, z resztą pompa musiałaby być duża - tak rzędu 32/60 może być za mała.
Uzytkownik2 Opublikowano 14 Marca 2020 #39 Opublikowano 14 Marca 2020 Albo jak samo OP to dwie pompy i sprawa dużego przepływu i średnic rur załatwiona.Co najwyżej można wspólny odcinek do obu pomp dać większą średnicą
teres Opublikowano 14 Marca 2020 #40 Opublikowano 14 Marca 2020 3 godziny temu, sambor napisał: Taaa szczególnie np w immegasach, berretach lub w termetach! Immergas ma swoje moduły DIM, które mają w środku sprzęgło i pompy. Beretta też ma moduły do takich instalacji. Jedynie Termet słabo wygląda. 3 godziny temu, sambor napisał: Tak możesz zrobić ale masz zero możliwości kontroli temperatury na odbiorach. Przy dużych przepływach robi się za sprzęgłem zaw 3-D i on miesza tak jak potrzeba. Dokładnie tak, jeśli jest kilka (2 i więcej) odbiorów i każdy ma mieć sterowanie, to wtedy zawory 3D, siłowniki i czujniki temperatur. 3 godziny temu, sambor napisał: Z resztą aby pompa za sprzęgłem zapewniała taki przepływ to musi być duża pompa i instalacja z Cu42 lub Cu35, z resztą pompa musiałaby być duża - tak rzędu 32/60 może być za mała. 25/80 daje radę :)
sambor Opublikowano 14 Marca 2020 #41 Opublikowano 14 Marca 2020 Moduł immergasa jest taki sam jak termeta - sprzęgło i pompa lub dod zaw 3-D, jego automatyka , nawet ze sterownikiem CAR nie obsługuje temp w sprzęgle. Większość berret też ma podobnie - sprzęgło i coś za nim, ale automatyka nie obsługuje temp w sprzęgle. Pompa 25/80 da radę, ale będzie słyszalna w całym domu. Na takie instalacje są inne rozwiązania. Przecież naprawdę te 2,4m3//h z deltą =5C niby nie jest dużo - to okolo 14kW mocy grzewczej, ale dla nowego budynku to ponad 300m2 a tam już jakieś podziały czy sterowania powinny być. Jak jest sama podłogówka to dobry projekt dąży do zasilania wprost z kotła gazowego kondensacyjnego. PS Ciekawe skąd jest założenie o tej zalecanej delcie zasilania i powrotu = 5C
teres Opublikowano 15 Marca 2020 #42 Opublikowano 15 Marca 2020 13 godzin temu, sambor napisał: Moduł immergasa jest taki sam jak termeta - sprzęgło i pompa lub dod zaw 3-D, jego automatyka , nawet ze sterownikiem CAR nie obsługuje temp w sprzęgle. W Termecie masz to o tyle kiepsko rozwiązane, że jest zupełnie osobny sterownik nie mający wpływu na pracę kotła. Czyli jak ustawisz źle krzywą na kotle, to albo będziesz miał zimno, albo kocioł nie będzie pracował ekonomicznie. 13 godzin temu, sambor napisał: Większość berret też ma podobnie - sprzęgło i coś za nim, ale automatyka nie obsługuje temp w sprzęgle. Immergas, Ariston i Beretta mają wspólne sterowanie podpięte pod kocioł i ten przynajmniej wie jaka jest żądana temperatura na zasilaniu z kotła. 13 godzin temu, sambor napisał: Pompa 25/80 da radę, ale będzie słyszalna w całym domu. Na takie instalacje są inne rozwiązania. Przecież naprawdę te 2,4m3//h z deltą =5C niby nie jest dużo - to okolo 14kW mocy grzewczej, ale dla nowego budynku to ponad 300m2 a tam już jakieś podziały czy sterowania powinny być. Nawet jak podzielisz to na 2 czy 3 obiegi, to przepływ przez sprzęgło Ci nie spadnie. A te nowe pompy w kotłach często ledwo 1m3/h osiągają przy podłogówkach. 13 godzin temu, sambor napisał: Jak jest sama podłogówka to dobry projekt dąży do zasilania wprost z kotła gazowego kondensacyjnego. Nie dasz rady przy większym metrażu, małe domki zgoda. 13 godzin temu, sambor napisał: PS Ciekawe skąd jest założenie o tej zalecanej delcie zasilania i powrotu = 5C 7 czy nawet 10°K jest ok.
sambor Opublikowano 15 Marca 2020 #43 Opublikowano 15 Marca 2020 43 minuty temu, teres napisał: małe domki zgoda. Największy jaki mi na termecie poszedł to ponad 200m2, czy to taki mały? Np wolf podaje że z ich kotła można wprost zasilić podłogę o mocy max 12-14kW - to sporo przy nowoczesnych domach. a termeta to dużo więcej pociągniesz. Ze względu na gwarancje, często 5-7 letnie, trwałość podzespołów i poziom hałasu większość firm ogranicza przepływy pomp elektronicznie Termet tego nie robi, ma to w nosie. Po gwarancji można następny kocioł kupić a nie naprawiać!
sambor Opublikowano 15 Marca 2020 #44 Opublikowano 15 Marca 2020 3 godziny temu, teres napisał: Immergas, Ariston i Beretta mają wspólne sterowanie podpięte pod kocioł i ten przynajmniej wie jaka jest żądana temperatura na zasilaniu z kotła. To fakt, nowe moduły DIM mają komunikację im-bus czy jakoś podobnie, ale na rynku są jeszcze stare rozwiązania z termostatem wyłączającym jak u termeta.
bongo Opublikowano 24 Marca 2020 Autor #45 Opublikowano 24 Marca 2020 Ok majstry. Troche zboczyliśmy z tematu. Tak wiec calosc przerobiona ,czujnik sprzegla i pompa podlaczona do pieca. Pytanie jak ustawic calosc zeby spalanie bylo oszczedne. Teraz mam w piecu: moc w trybie co - auto wybieg pompy 5 min Maks czas blokady ogrzewanie 20 min Obroty pompy wartosc zadana 100% Sposob regulacji - zasilanie Tryb pracy pompy - komfort. To chyba wazniejsze z tych co sa w piecu i teraz multimatic : Temp zadana grzania 20 stopni Temp min zasilania 27 Temp max zasilania 45 Krzywa 0.65 Korekta temp. Pokoj - termostat. Multimatic wskazuje temp sprzegla prawidlowo. Cos zmienic ? Calosc podlogowka bez termostatow pokojowych i innych sterownikow. Tylko multimatic 700 i czujnik temp zewnetrznej.
sambor Opublikowano 24 Marca 2020 #46 Opublikowano 24 Marca 2020 Nie wiem o jakim kotle pisałem , ale termet nie obsługuje sprzęgła, ani dwóch obiegów grzewczych, potrzebne są "protezy zewnętrzne" aby to działało na 2 obiegach.