mazur-dsf Opublikowano 2 Lutego 2020 #1 Opublikowano 2 Lutego 2020 Dzień dobry, przeszukując forum nie znalazłem odpowiedzi na pytanie - Czy VITODENS od Viessmana potrzebuje stałej fazy? I jak to wygląda. Chciałbym kupić jakiś ups + akumulator agm ale nie wiem czy warto inwestować w stałą faze czy zwykłe za 350 złotych zasilacze dzadzą radę? Akumulator jakiś agm 50 Ah do tego. Pozdrawiam Serdedcznie! Cytuj
LordFalcon Opublikowano 2 Lutego 2020 #2 Opublikowano 2 Lutego 2020 Stałą fazę? Co masz na myśli? Do zasilania kotłów i pomp potrzebujesz zasilacza awaryjnego z pełnym sinusem, najlepiej typu online. Zasilacze z aproksymowaną sinusoidą będą powodować większe zużycie prądu przez silniki oraz ich hałasowanie i mocniejsze nagrzewanie, czułe zasilacze sterowników itp. też mogą robić różne fochy. Zasilacze line interactive mogą mieć zbyt długi czas przełączania aby urządzenie działało bezprzerwowo, czyli podczas przełączania może się restartować... Cytuj
mazur-dsf Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #3 Opublikowano 2 Lutego 2020 Oczywiście rozważam tylko czystą sinusoidę ale chodzi mi o to, że niektóre piece są wrażliwe na zmianę fazy i sypią błędem. Jest wiele opinii w necie że ludziom piece nie działały na jakichś zasilaczach (z czystym sinusem). I dopiero po kupieniu takiego ze stałą fazą lub z adapterem przestały wyskakiwac bledy w piecach. Stad moje pytanie. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 2 Lutego 2020 #4 Opublikowano 2 Lutego 2020 Ja mam na awaryjnym UPS gdańskiej firmy VOLT czysty sinus, ładuje akumulator. Jak dotąd sprawuje się bardzo dobrze Cytuj
mazur-dsf Opublikowano 2 Lutego 2020 Autor #5 Opublikowano 2 Lutego 2020 (edytowane) Na Vidodensie od Viessmana? Edytowane 3 Lutego 2020 przez Ryszard Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 2 Lutego 2020 #6 Opublikowano 2 Lutego 2020 Nie. U mnie zasila kocioł podajnikowy z pompamia latem telewizor Cytuj
wit21 Opublikowano 5 Lutego 2020 #7 Opublikowano 5 Lutego 2020 (edytowane) Adapter do zasilania pieca gazowego DE DIETRICH, BERETTA, JUNKERS , VIESSMANN. Rolą adaptera jest uporządkowanie miejsc występowania FAZY i ZERA zarówno na pracy sieciowej jak i akumulatorowej oraz podanie potencjału na przewód ochronny podczas pracy akumulatorowej. Zasilacze awaryjne mogą zamieniać podczas pracy akumulatorowej fazę z zerem na wyjściu przez co piece gazowe nie chcą pracować poprawnie. Edytowane 5 Lutego 2020 przez wit21 Cytuj
mazur-dsf Opublikowano 6 Lutego 2020 Autor #8 Opublikowano 6 Lutego 2020 Dziekuje za odpowiedz. Widziałem ten adapter - czytając o nim różne komentarze - ludzie piszą, ze czasami piece nie działają nawet z tym i trzeba kupić właśnie stała fazę. Cytuj
bimber94 Opublikowano 18 Lutego 2021 #9 Opublikowano 18 Lutego 2021 Mam ten sam dylemat. Kupiłem UPS online, dokładnie: https://www.google.com/search?q=ups+17+online&client=ms-android-dt-pl-revc&prmd=nsmiv&sxsrf=ALeKk03ISZ2b_bePsgKFYZ06ejzJQ6ebXQ:1613669627065&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiOqZ_n-_PuAhUaCRAIHbsEB0MQ_AUoBHoECAMQBA&biw=360&bih=654#imgrc=7eQdE1n4hSMtLM Gdy pracuje na zasilaniu z sieci, faza jest z jednej strony, lewa strona, ale gdy już przełącza się na tryb bateryjny- sprawdzając probówka wyjscie- dioda świeci się w dwóch "dziurach", dzwoniłem na producenta odpowiedź niejednoznaczna, ponieważ jeden konsulatant odpowiedział, że będzie działał ale drugi już stwierdził, że może być problem. Piec mam podłączony, testowałem czy działa na trybie bateryjnym, nie było błędu ale boję się, żeby z czasem UPS nie szkodził, zamiast pomagać. Proszę o pomoc w temacie. Cytuj
wit21 Opublikowano 19 Lutego 2021 #10 Opublikowano 19 Lutego 2021 sprawdzając probówka wyjscie- dioda świeci się w dwóch "dziurach" - to dlatego, że wytwornica napięcia z akumulatora nie ma "odniesienia" do zera fizycznego czyli "ziemi". Wytworzone napięcie pomiędzy dwoma biegunami wynosi 230v, ale nie względem "ziemi". tzw zero jest wtedy najczęściej na poziomie ok. 70V względem "ziemi". Zaletą jest fakt, że dotkniecie przypadkowe przewodu pod takim napięciem nie powinno skończyć się porażeniem bo nie dokonuje się "zwarcia" do "ziemi". Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi
Dołącz do dyskusji
Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.