Darekgra Opublikowano 18 Stycznia 2020 #26 Opublikowano 18 Stycznia 2020 @PioBin Będę wdzięczny za rozszerzenie tematu, bo instalatorzy robią jak im wyjdzie a wolał bym wiedzieć jak ma być poprawnie. To co napisałem najczęściej się przewija w poradnikach.
PioBin Opublikowano 18 Stycznia 2020 #27 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Odszukaj @darekgra tematow na tym forum o doborze wielkosci naczynia, oraz wstepnym ustawieniu cisnienia po stronie gazowej i instalacji. W internecie sa przykladowe kalkulatory doboru naczyn. Jest na stronie reflexa jest i tutaj zrobiony niekomercyjny: http://kalkulatorprojektanta.pl/kalkulatory
gregoriusr Opublikowano 18 Stycznia 2020 #28 Opublikowano 18 Stycznia 2020 a czy nie lepiej aby ZB dać na zasilaniu a nie powrocie.(chyba na zasilaniu powinien być)
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #29 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Ciśnienie wstępne 0,2 bara powyżej ciśnienia statycznego instalacji.
Uzytkownik2 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #30 Opublikowano 18 Stycznia 2020 31 minut temu, gregoriusr napisał: a czy nie lepiej aby ZB dać na zasilaniu a nie powrocie.(chyba na zasilaniu powinien być) Musi być na zasilaniu
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #31 Opublikowano 18 Stycznia 2020 ZB ma w razie zagotowania wody odprowadzić parę, dlatego musi być na zasilaniu.
tommyp2 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Autor #32 Opublikowano 18 Stycznia 2020 12 godzin temu, gmaj22 napisał: Ciśnienie wstępne 0,2 bara powyżej ciśnienia statycznego instalacji. Zapytam : ciśnienie statyczne to ciśnienie po napełnienia inst. i odpowietrzeniu? Czyli nabijam np. do 0.8 bara, a NP 1.0? Jeżeli chce, aby inst. pracowała na 1.0 bara? Panowie poszukuję jeszcze takiego jakby trójnik mosiężnego, który wkręcamy na zasilaniu i do niego można wykręcić ZB, odpowietrznik, manometr - ktoś wystawiał na forum ale nie mogę znaleźć.
gmaj22 Opublikowano 18 Stycznia 2020 #33 Opublikowano 18 Stycznia 2020 Owszem wstawiałem. Czwórnik. Zapytaj wujka Gugla o grupę bezpieczeństwa KSG
tommyp2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #34 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Dzięki za info właśnie tego szukałem, zamówiłem i wstawiam :-) 9 godzin temu, tommyp2 napisał: Zapytam : ciśnienie statyczne to ciśnienie po napełnienia inst. i odpowietrzeniu? Czyli nabijam np. do 0.8 bara, a NP 1.0? Jeżeli chce, aby inst. pracowała na 1.0 bara? Panowie poszukuję jeszcze takiego jakby trójnik mosiężnego, który wkręcamy na zasilaniu i do niego można wykręcić ZB, odpowietrznik, manometr - ktoś wystawiał na forum ale nie mogę znaleźć. Czy o tym ciśnieniu NP dobrze myślę?
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #35 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Nie wiem jaką zamówiłeś, ale standardowo w tych grupach są ZB 3 bary. Co do ciśnienia statycznego jest to wartość ciśnienie jakie wywiera słup wody bez wpływu czynników zewnętrznych tj. pompy i właśnie ZP. W twoim przypadku jest to mniej więcej 0,1 bara na każdy metr wysokości instalacji w pionie.
tommyp2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #36 Opublikowano 19 Stycznia 2020 ZB - wymienię na 1.5 bara. A więc jeżeli grzejniki są na poziomie kotła, później dojdzie 1 piętro i zasobnik jest na wys. ok 2m.? Wziąć pod uwagę zasobnik i grzejniki w późniejszym czasie? To wyjdzie ok. 0,2+0,2=0,4 i tak nabić NP?
gregoriusr Opublikowano 19 Stycznia 2020 #37 Opublikowano 19 Stycznia 2020 https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/10933-jakie-ciśnienie-w-instalaci-co/page/2/#comments https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/16960-naczynie-wzbiorcze-w-domku-objętość-i-ciśnienie-instrukcja/ do poczytania
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #38 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Wysokość statycznego licz od najniższego do najwyższego punktu instalacji, (chociaż tu powinno się uwzględnić jeszcze miejsce wpięcia ZP w instalację ale zakładam że standardowo jest blisko krućca zasilającego kocioł) jeśli masz piętro to raczej jest to więcej niż 2 metry.
tommyp2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #39 Opublikowano 19 Stycznia 2020 ZP mam podpięty przy samym POWROCIE do kotła. Czyli wysokość statycznego mogę liczyć ok. 0,5 bo jeszcze drabinki na górze?
Darekgra Opublikowano 19 Stycznia 2020 #40 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Jeśli od dołu kotła do góry najwyższego punktu instalacji jest 5 metrów to tak możesz przyjąć 0,5 bara.
tommyp2 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Autor #41 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Jeszcze taki problem: - inst. zamknięta i za 4D rury idą w dół do rozdzielacza, czy zakładać tam odpowietrznik na powrocie do zaworu? Czy przy grzejnikach odpowietrzę to na nich ew. rozdzielaczu?
gmaj22 Opublikowano 19 Stycznia 2020 #42 Opublikowano 19 Stycznia 2020 Odpowietrznik ręczny na końcu belki zasilania i obowiązkowo na każdym grzejniku.
Rekomendowane odpowiedzi