rmj Opublikowano 13 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Witam Posiadam pompę CO IBO OHI 25-60/180 od jakiegoś czasu pompa na 1 biegu wydaje dziwny dźwięk jakby włączony odkurzacz . Pomagało przełączenie na 2 bieg i praca na tym biegu niestety teraz ten sam dźwięk występuje na 1 jak i 2 biegu. Pompa odpowietrzona. Czy ktoś wie co może być nie tak .
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Jak to co? Te pompy to wytrzymują 1- max 2 sezony i do wymiany, jak każda skośnooka. Przyczyn może być dużo - coś z łożyskami, coś z wirnikiem silnika i wyważeniem , coś z wirnikiem pompy - to trzeba sprawdzić , ale lepiej kupić nową. Jak pompa była głośna na 1 biegu a na drugim nie to znaczy że wibracje przechodziły w zakres wyższych częstotliwości i nie były słyszalne ale jak się mocniej wyrobiło, to są słyszalne na obu biegach.
rmj Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #3 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Dzięki za info. U mnie wytrzymała 2 miesiące. A co polecasz z nowych pomp GRUNDFOS ALPHA 1L 25-60 180 czy Ferro 25-60 180 lub jakaś inna propozycja ?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Ferro to też skośnooki produkt, poszukaj starszego grundfosa Alpha 2L lub coś z LFP, w ostateczności może być wilo. Alpha1L to wg mnie porażka.
rmj Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #5 Opublikowano 13 Stycznia 2020 LFP EXPERIA 25-60/180 czy zwykła LFP 25-60/180 ?
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2020 #6 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Elektroniczna lepsza, ale dlaczego taka mocna, chyba że to duża podłogówka, w grzejnikach bez problemu wystarczy 25/40
rmj Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #7 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Dom jednorodzinny Powierzchnia do grzania około 150m kw. Nie posiadam ogrzewania podłogowego. Grzejników posiadam 14 sztuk. Na piętrze mam problem z jednym grzejnikiem przy pompce IBO 1 i 2 bieg nie radzi sobie ( grzejnik grzeje do połowy) muszę przełączyć na 3 bieg wtedy grzejnik od góry do dołu grzeje jednakowo.
Hermogenes Opublikowano 13 Stycznia 2020 #8 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Latem zamów Hydraulika który będzie potrafił zrównoważyć przepływy w instalacji. Jeśli nie masz zaworów na powrotach grzejników trzeba je zamontować. Pozdrawiam Hermogenes Np. taki lub innej firmy https://onninen.pl/pl-PL/regutec-dn15-1-2-grzejnikowy-zawor-odcinajacy-katowy-nikiel-0355-02-000-imi-heimeier,HAV188
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2020 #9 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Może są te zawory, kolego @rmj pokaż jakie masz podłączenie grzejnika - głównie o zawory idzie.
eliks Opublikowano 13 Stycznia 2020 #10 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Godzinę temu, rmj napisał: Dom jednorodzinny Powierzchnia do grzania około 150m kw. Nie posiadam ogrzewania podłogowego. Grzejników posiadam 14 sztuk. Na piętrze mam problem z jednym grzejnikiem przy pompce IBO 1 i 2 bieg nie radzi sobie ( grzejnik grzeje do połowy) muszę przełączyć na 3 bieg wtedy grzejnik od góry do dołu grzeje jednakowo. Kolego, metrów mamy tyle samo, do tego grube, stalowe rury, 103 żebra alu i 2 spore grzejniki C22 + 2 drabinki. Pompa Wilo mniejsza od Twojej obrabia obie kondygnacje na połowie mocy. Brak Ci tego o czym pisze @Hermogenes.
rmj Opublikowano 13 Stycznia 2020 Autor #11 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Tak prezentuje się grzejnik na przedpokoju . Rury mam 1/2 cala piony.
awiator Opublikowano 13 Stycznia 2020 #12 Opublikowano 13 Stycznia 2020 Jak to co? Te pompy to wytrzymują 1- max 2 sezony i do wymiany, jak każda skośnooka.Ja jestem wyjątkiem potwierdzającym regułę bo u mnie taka pompa.zamontowana przez dewelopera wytrzymała 4 sezony. W tym roku wymieniłem na taką z autoadaptacją bo miałem problem z gwizdaniem w grzejniku łazienkowym po zamknięciu głowic termostatycznych. Stara poszła do pudełka i na półkę na wszelki wypadek.Wysłane z mojego TA-1021 przy użyciu Tapatalka
sambor Opublikowano 13 Stycznia 2020 #13 Opublikowano 13 Stycznia 2020 29 minut temu, rmj napisał: Tak prezentuje się grzejnik na przedpokoju . Rury mam 1/2 cala piony. Tym dolnym zaworem przydław grzejniki na parterze, szczególnie te mniejsze np ten na co masz na zdjęciu. Jak to wykonasz to ten co nie grzeje będzie grzał jak trzeba z pompą 25/40. Co do pomp ibo to kiedyś były trochę lepsze, wiem to gdyż ibo miała siedzibę w tej samej wiosce co moja firma i kilka razy miałem namawianie na towar od nich. Teraz ibo jest dużo dalej , więc mam spokój. Ja takich pomp nie uznaję tylko - grundfoss forever!
gmaj22 Opublikowano 13 Stycznia 2020 #14 Opublikowano 13 Stycznia 2020 I nie montuj w ten sposób głowic, bo będą zawyżać. Tzn. ustawione np. na 20 C, będą zamykać już przy 17-18 C. Głowica pokazana na zdjęciu to bodajże jedyny niedopuszczalny sposób montażu. Jeśli głowica za bardzo wystaje, np. w wąskim przejściu, można dać grzejnik typu VK lub tzw. zawór termostatyczny kątowy trójosiowy- figura specjalna, gdzie głowica jest w osi grzejnika (na przedłużeniu śrubunka). Na grafice to zawór w lewym dolnym rogu.
o6483256 Opublikowano 14 Stycznia 2020 #15 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Miałem 8 lat skośnookiego "global trade", działał niezawodnie (teraz leży jako rezerwa). Teraz od 1,5 roku mam energooszczędną IBO. Poczekam czy potwierdzą się opinie forumowych ekspertów co do trwałości.
mironw Opublikowano 14 Stycznia 2020 #16 Opublikowano 14 Stycznia 2020 To jak z samochodem , jak trafisz w egzemplarz to długo działa bez zarzutów
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2020 #17 Opublikowano 14 Stycznia 2020 To prawda. Ja jestem fanem elektronarzędzi z Lidla. Wyrzynarka i wkrętarka jeszcze żyją, a robotę zrobiło to niesamowitą.
mironw Opublikowano 14 Stycznia 2020 #18 Opublikowano 14 Stycznia 2020 a przy tym małe poręczne nawet do gęstego stelaża aku tię przydało , gdzie mało miejsca , a zabudowaźć trzeba , cena do jakości to i 10+ w skali 1-10
o6483256 Opublikowano 14 Stycznia 2020 #19 Opublikowano 14 Stycznia 2020 W internetach piszą, że tylko niebieski bosch i metabo, bo lidl to szajs.
rmj Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #20 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Wracając do tematu ;-) moja instalacja jest do wymiany. Część tej instalacji pamięta lata 80 :-) a wiadomo budowało się z tego co było czyli raz 3/4 cala rurka kawałek dalej 1/2 cala i spawane łączenia itp. przykład na zdjęciu wyjście z pionu na grzejniki
mironw Opublikowano 14 Stycznia 2020 #21 Opublikowano 14 Stycznia 2020 To się nazywa stopniowanie średnic , a znajdź teraz taką stal na rurki jak kiedyś ? A czy do wymiany to sam osądż może trzeba by częściej jak raz na 30 lat ją wypłukać . 48 minut temu, o6483256 napisał: W internetach piszą, że tylko niebieski bosch i metabo, bo lidl to szajs. Ja też nie wierzyłem dopóki nie zacząłem używać już parę lat , a może to konkurencja sieje zamęt .
rmj Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #22 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Rozmawiałem z instalatorem który podłączał mi piec i mówił mi, że nie może być tak jak Ja mam czyli zasilanie od pieca 3/4 kawałek dalej 1/2 cala i łączenia spawane. Główne piony mam już 1/2 cala ale w piwnicy przeplatanka. Instalacja nigdy nie była płukana. Nie wiem jak wykonać i jaki środek użyć
eliks Opublikowano 14 Stycznia 2020 #23 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Ostatnio płukalem 28 letnią instalację wodą i pompą od hydroforu :-) Wyszło idealnie.
rmj Opublikowano 14 Stycznia 2020 Autor #24 Opublikowano 14 Stycznia 2020 Tak prezentuje się moja instalacja z wadliwą pompą IBO https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30746-palnik-sv200/?do=findComment&comment=493707