Zerahat Opublikowano 9 Stycznia 2020 #1 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Dzien dobry wszystkim, Zwracam się do was o pomoc aby troche uspokoic myśli. Przechodząc do rzeczy, problem zaczął się w momencie pojawienia się mokrych plam od podłogi. Okazało się, że jeden z przenoszonych karolyferów był "błędnie" podpięty. Tzn osoby to robiące nie miały pojęcia jak prawidłowo połączyć dwie rurki PEX. W dniu wczorajszym pojawił się u mnie Hydraulik, ogarnął temat zaciskarką i zrobił próbe szczelności całego układu, który wykazał nieszczelność. I tutaj pojawia się moje pytanie czy ta próba jest wystarczająco wiarygodna ?(niechce rozwalac kolejnych podłóg i szukac) Jeżeli chodzi o sama próbe to podłączył nanometr do jednego z kaloryferów, zamknął zawór powrotowy i zasilający a cisnienie spadlo w ciągu kilku godzin z wartości 2.6 do 1.5. Czy to przypadkiem nie jest tak, że woda w całym układzie wystygła i dlatego spadło cisnienie ? On twierdzi ze na 100% jest brak szczelności.
Kazio321 Opublikowano 9 Stycznia 2020 #2 Opublikowano 9 Stycznia 2020 W ciągu ilu godzin spadło ciśnienie. Raczej prawdopodobnie są nie szczelności.
gmaj22 Opublikowano 9 Stycznia 2020 #3 Opublikowano 9 Stycznia 2020 57 minut temu, Zerahat napisał: czy ta próba jest wystarczająco wiarygodna ?(niechce rozwalac kolejnych podłóg i szukac) Jeżeli chodzi o sama próbe to podłączył nanometr do jednego z kaloryferów, zamknął zawór powrotowy i zasilający a cisnienie spadlo w ciągu kilku godzin z wartości 2.6 do 1.5. Nie jest wiarygodna, ponieważ sprawdzał szczelność samego grzejnika a nie całej instalacji.
Bencio Opublikowano 9 Stycznia 2020 #4 Opublikowano 9 Stycznia 2020 Najlepiej sprawdzic szczelnosc calego ukladu robiac probe z manometrem umieszczonym w ukladzie CO w samej kotlowni. Najlepiej zeby zamontowac manometr w uklad i odciac (jezeli to mozliwe, albo wstawic nowe jezeli bedzie potrzeba) kociol i naczynie przeponowe lub zbiornik wyrownawczy zaworami i napuscic ciśnienia do ukladu. Moze byc powietrze lub woda z wodociagu. Odpowietrzyc (jeżeli bedzie to woda) i poczekac najlepiej kilka dni. Jezeli cisnienie nie bedzie malec jest oki. A jak maleje to kicha. Sam tak robilem zeby znaleźć wyciek u znajomego. Wstawiłem wtedy dwa manometry ( jeden na obwodzie na parter i jeden na piętro,plus zaqory zeby odciac obiegi). Jak wiadomo bylo ktory obieg puszcza, wtedy kamera termowizyjna i szukanie. Roboty sporo ale sie znalazlo wyciek. A Tobie zycze zeby go nie bylo. Moglo byc ze woda wystygla. Ale kilka godzin to malo żeby cos powiedzieć. Z drugiej strony z 2.6 do 1.5 to dosc duzo i moze wskazywac na wyciek. A uklad masz otwarty czy zamkniety?
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany
Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.