Skocz do zawartości

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Dzień dobry,

mam pytanie, wróciłam wczoraj do domu po dłuższej nieobecności, rozpaliłam w piecu i połowa kaloryferów nie grzała. Próbowałam odpowietrzyć, ale chyba nie ma na tyle wody w obiegu. Naczynie zbiorcze mam w domu (mieszkam na parterze). Czy dobrze myślę i należy podłączyć węża z wodą do tego otwartego zaworu na dole (zdj. 4)  i zacząć napełniać?

 

Dziękuję za pomoc i  szczęścia, zdrówka i ciepłych domków życzę :)

81737522_514137399217498_5140437977654099968_n.jpg

81911467_627045831454858_4947316624320364544_n.jpg

81612541_2431146970468299_5453616547517956096_n.jpg

81746116_787290948415892_3075098907789754368_n.jpg

81957732_558081168080495_1613459028006928384_n.jpg

Opublikowano (edytowane)

Prawdopodobnie tym zaworem należy dopełnić,jak ma końcówkę na węża to powinien być ten.Możesz jeszcze sprawdzić czy rura na której jest zamontowany ma połączenie z kotłem,pewnie będzie na powrocie do kotła.Tylko uzupełniaj wodę małym strumieniem na zimnej instalacji.Powinna się woda przelać przez rurę przelewową naczynia

Edytowane przez Grundfos
Opublikowano

Dziękuję Grundfos

tak myślałam, że to ten. Wróciłam po 3 latach i nieco zapomniałam jak się to obsługuje i z czym to się je :)

Kaloryfery muszę być poodkręcane i zaworki od odpowietrzania też? I małym strumieniem czekać, aż się przeleje?

Piszę tego posta w czapce i rękawiczkach - muszę to dziś naprawi, bo zamarznę :D

Opublikowano (edytowane)

Póki co zakręć odpowietrzniki na grzejnikach.Poczekaj aż się przeleje woda przez naczynie.Odpowietrz grzejniki.Po odpowietrzeniu grzejników dopełnij znów wody do instalacji aż się przeleje przez naczynie. Należy dążyć do sytuacji że wszystkie grzejniki odpowietrzone i instalacja całkowicie napełniona=musi być woda w naczyniu

 

Edytowane przez Ryszard
Nie ma potrzeby cytowania ostatniego postu
Opublikowano

Pierwszy etap za mną, wody dolewam, leci do obiegu, kiedy wybija mi węża idę na górę i odpowietrzam, z dwóch już poleciała woda, ale nie mogę odpowietrzyć grzejników w łazience i przedpokoju, nie słyszę charakterystycznego świstu powietrza ani przesuwania się wody po obiegu jak wcześniej.

Opublikowano

Tzn że wody brakowało dużo- po odpowietrzeniu znów w naczyniu nie ma wody. Trzeba znów dolać wody i dalej odpowietrzać. Powtarzać do momentu aż z wszystkich grzejników będzie lecieć tylko woda- tak jak opisał Ci to kolega wyżej

Opublikowano

Jest wszystko w porządku, powoli dolałam wodę do obiegu, odpowietrzyłam wszystkie kaloryfery - parokrotnie - działa, jest cieplutko, grzejniki pracują mega dobrze.

Dziękuję jak zawsze za pomoc, rady i komentarze.

Dziękuję Grundfos jeszcze raz

Miłego wieczoru wszystkim :)

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.