Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Problem ze spadkiem temperatury kotła Tekla drago D bio 15


Sławek998

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam. Mój piec po uzyskaniu zadanej temperatury 60 stopni i wygaszeniu spada do temperatury zadanej do ponownego uruchomiena to jest u mnie 58 stopni i wtedy sie uruchamia ponownie ale proces tego uruchamiania trwa tak długo że temperatura spada do ok 40 stopni i bardzo powoli się podnosi do temperatury zadanej. To jest mój pierwszy sezon na tym piecu ale wydaje mi się że tak nie powinno być tym bardziej że bardzo dużo przy tym spala ok 40 kg na dobę.

Opublikowano

40kg? Jak masz 400 m chatę to nie dużo.
Zadana 60? Mało.
Ważna jest instalacja jej wykonanie i sposób prowadzenia kotła.
Bez takich informacji to nikt nie pomoże.


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano
2 minuty temu, pastor napisał:

40kg? Jak masz 400 m chatę to nie dużo.
 

Jakie 400m2?! Sławek ma 100 m2 chaty i 40 kg/ dobę to mega duzo!!!! Ja mam 98 m2 i w zimie . przy srogich mrozach palił 13-15kg/dobę

 

Opublikowano

Jakie powinny być nastawy żeby temperatura przy rozpalaniu Tak nie spadala

 

Opublikowano
W dniu 7.12.2019 o 18:40, pastor napisał:

Skąd mam wiedzieć jaka chata?


 

Ze stopki! :)

 

W dniu 7.12.2019 o 18:41, Sławek998 napisał:

Jakie powinny być nastawy żeby temperatura przy rozpalaniu Tak nie spadala

 

Wydłuzony czas rozpalania to złe nastawy podawania peletu i siły nadmuchu wentylatora podczas rozpalania. Mam zupełnie inny kocioł, może ktoś z jego uzytkowników podpowie

Gość Visitor1230
Opublikowano

Wystarczy zajrzec na palnik w trakcie rozpalania. Tzn gdy podajnik zakonczy podawac dawke startowa i przekonac sie naocznie czy jest tam jakikolwiek pellet do rozpalenia. Jezeli wczesniej rozpalalo sie prawidlowo a teraz nie nalezy sprawdzic czy na dnie zbiornika pelletowego nie ma juz zbyt wiele pylu, ktory wydatnie ogranicza podawanie.

Rura podajnika ma z reguly na samym dole jakas inspekcje. Jezeli zbiornik jest pelny nalezy ostroznie odsunac, odchylic, otworzyc te inspekcje i spuscic lekko tego pylu. Tylko uwaga. Jezeli zbiornik jest pusty np. to nie za wiele bo pellet z rury  zleci i bedzie ambaras:)

Opublikowano
W dniu 7.12.2019 o 18:45, szczerba napisał:
Ze stopki! :)


Na tel nie widzę stopki.


 

W dniu 7.12.2019 o 18:43, Sławek998 napisał:
Dom 100m nowa instalacja zawór 4 drogowy 


Daj schemat. Pompa kotlowa jest?


Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk

Opublikowano

Instalacja jest dobrze zrobiona pompa też jest to jest moim zdaniem wina ustawień pieca

Opublikowano

Fajnie ze twoim zdaniem instalacja jest dobrze zrobiona. Znasz się na tym czy tak ci się tylko wydaje?

Podaj schemat instalacji to na pewno się ktoś wypowie, bo w innym przypdku to tylko szklana kula.

Już kol @pastor pytał się niezbędne dane i co ? Ale jak chcesz to ja ci powróże ze szklanej kuli a nuż się uda....

Opublikowano

Hej. Tez walcze ze zmniejszeniem spalania w mojej tekli.Mam podlogowke 200m choc teraz grzeje w 160 m kw. Dom ocieplony w 30 proc. Teraz mi spala 30 kg/doba.

Na razie doszedlem do takich ustawien.

Temp zadana 65 histerezy wyl. 7 st hist zał 5 st. Odstep w podawaniu 22 sek. Reszta ponizej.

20191208_182037.jpg

20191208_182017.jpg

20191208_182037.jpg

Opublikowano
W dniu 8.12.2019 o 12:35, Sławek998 napisał:

20191208_121424.jpg

20191208_121556.jpg

20191208_121656.jpg

20191208_121524.jpg

20191208_121702.jpg

20191208_121443.jpg

20191208_121509.jpg

20191208_121434.jpg

Podnieś sobie temperature zadana kotła na 67 

Histereza zał. 15

Histereze wył. 5

Start pomp 52

Ja mam podobnie ustawione i jestem zadowolony metraż 110m2 w tym 65m2 podłogówka

 

Widzę że masz takie same zawory zwrotne za pompą te z mosiądzu. Nie dzwonią ci one jak pompa chodzi?

Opublikowano

No i co pewne jest ze instalacja jest poprawnie wykonana bo z tego co wiem to ona moze i była dobra ale do kotła na ekogroszek jaka tem. jest powrotu a jaka kotła.

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano

Panowie, instalacje z samą 4d też da się w jakimś stopniu ogarnąć na początek kilka pytań ode mnie dla tego pana

1.czujnik pokojowy jest ?
2.czujnik zewnętrzny ? 
3.regulator ciągu? albo dane z pomiaru ciągu kominowego?


Przede wszystkim, ustaw kocioł tak aby grzał się do tych 80C, i względnie dużą histerezę, natomiast w przypadku pełnego oczunikowania ustaw kocioł w automat i ustaw odpowiednie zwiększenia na źródła.

Histereza nigdy nie 2, bo grzałkę będziesz wymieniał zaraz, kocioł ledwo co się wygasi już musi się znowu rozpalać. 

Zarchiwizowany

Ten temat przebywa obecnie w archiwum. Dodawanie nowych odpowiedzi zostało zablokowane.

×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.