Jockey Opublikowano 13 Listopada 2019 #26 Opublikowano 13 Listopada 2019 Ja to bym się jeszcze wstrzymał, obserwował przez zimę i decyzję o ewentualnym dociepleniu sufitu w piwnicy podjąłbym po sezonie, ale nie dałbym 15 cm styro na sufit, ale to tylko taka moja luźna refleksja.
aikon91 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #27 Opublikowano 13 Listopada 2019 Ten sezon się wstrzymam i będę obserwował ale... Wydaje mi się, że dom dobrze docieplony a w piwnicy w miarę ciepło mimo że kaloryfery zakręcone. Podzielisz się swoją luźna refleksją dlaczego nie dałbys 15cm? Gdzieś wyczytałem że min izolacja podłogi to 15cm a ja niby 5cm już mam. Tylko czy przykładowo te moje 5cm styro +strop+10cm styro będzie spełniało podobna funkcje jak jednolite 15cm styro?
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #28 Opublikowano 13 Listopada 2019 Obliczeniowo opór cieplny będzie taki sam.
PioBin Opublikowano 13 Listopada 2019 #29 Opublikowano 13 Listopada 2019 Ale rozklad temperatur oraz oporu dyfuzyjnego w przegrodzie inny. A co za tym idzie zmieniaja sie warunki cieplno-wilgotnosciowe i przesuwa sie punkt rosy (w tym przypadku moze nie miec to znaczenia)
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #30 Opublikowano 13 Listopada 2019 To nie jest przegroda zewnętrzna z niską temperaturą po przeciwnej stronie. Ogrzewana piwnica też nie jest przecież wilgotna. Stąd punkt rosy, jak słusznie zauważyłeś, nie ma tu większego znaczenia.
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #31 Opublikowano 13 Listopada 2019 39 minut temu, aikon91 napisał: min izolacja podłogi to 15cm Na gruncie a nie nad piwnicą
aikon91 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #32 Opublikowano 13 Listopada 2019 Waszym zdaniem nad piwnica ile powinno być?
sambor Opublikowano 13 Listopada 2019 #33 Opublikowano 13 Listopada 2019 Jak w miarę ciepła to 8-10cm max Tam masz różnicę 5C, no nawet jak będzie zimno to 10C
aikon91 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #34 Opublikowano 13 Listopada 2019 Całośc piwnicy ocieplona po samą łąwe. Jest ciepło bo 17*, zima również poniżej 15 raczej nie spada być może dlatego że częśc ciepła z podłogi przenika. Chciałbym jak najwięcej ciepła przeznaczyć na częśc mieszkalna bo to wiąże się z ekonomia ;) Obecnie podłoga zasilana 26* w domu temp podłogi 24* zas temp w pomieszczeniu 22-22,5* Rotametry wyskalowane do 2,0 przepływ ustawiony 1,5-1,7 Jeżeli bym kleił styro to myślę nad 10cm
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #35 Opublikowano 13 Listopada 2019 Nieuzasadnione ekonomicznie.
aikon91 Opublikowano 13 Listopada 2019 Autor #36 Opublikowano 13 Listopada 2019 Tzn ?? Co nieuzasadnione i dlaczego ?
gmaj22 Opublikowano 13 Listopada 2019 #37 Opublikowano 13 Listopada 2019 Doklejanie 10 cm styro przy różnicy temperatur zaledwie 5-10 C. Z czego masz ten strop? Monolit? Gęstożebrowy?
aikon91 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #38 Opublikowano 14 Listopada 2019 Najprawdopodobniej to płyta żelbeton monolityczna, z szynami. Różnice badałem teraz jak się grzeje w domu, natomiast latem nie prowadziłem pomiarów
Gość Opublikowano 14 Listopada 2019 #39 Opublikowano 14 Listopada 2019 9 godzin temu, gmaj22 napisał: Doklejanie 10 cm styro przy różnicy temperatur zaledwie 5-10 C Ale zwróć uwagę z czego ta różnica wynika. To tak jakby pisać,że nie opłaca się ocieplać sufitu pomieszczeń bo na strychu jest 15°C,które de facto są bo sufit jest nieocieplony.
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2019 #40 Opublikowano 14 Listopada 2019 Ale na strychu przy (-20) na zewnątrz będzie (-17) a w piwnicy (+10) :) Pisząc "strych" mam na myśli pomieszczenie pod "gołym" dachem krytym dachówką, blachą etc. a nie zaizolowane i nieogrzewane poddasze.
Gość Opublikowano 14 Listopada 2019 #41 Opublikowano 14 Listopada 2019 @gmaj22 Chciałbym mieć +10 zimą w piwnicy :)
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2019 #42 Opublikowano 14 Listopada 2019 A to już zależy, jaka piwnica. Czy całkowicie poniżej poziomu terenu, czy ponad ziemią (przyziemie) i czy zaizolowana z zewnątrz.
aikon91 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #43 Opublikowano 14 Listopada 2019 Piwnica jest w połowie pod ziemią a druga połowa nad ziemią. Izolowana od ławy styro 12. Rozumiem że może mieć to wpływ na temp panującą tam
Gość Opublikowano 14 Listopada 2019 #44 Opublikowano 14 Listopada 2019 Ma,ale nie na tyle by było tak ciepło. Temp gruntu na głębokości 2m wynosi około 8-10°C,więc resztę dogrzewa Ci podłogówka oraz kocioł/rury. Nie jest to duża strata jak koledzy wyżej zauważyli-coś w granicach 1-2kg węgla/doba.
aikon91 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #45 Opublikowano 14 Listopada 2019 2kg/24h to już zadowalający by było ;) Już nie chodzi o kwestie finansową tylko psychiczną. Robię przymiarki pod gaz i tak sie nad tym wszystkim zastanawiam ile będzie drożej a może taniej??? Może palę ze złą sprawnością ...itp
Gość Opublikowano 14 Listopada 2019 #46 Opublikowano 14 Listopada 2019 Ale wiesz,to takie gdybanie:) Bardziej skłaniam się w kierunku 1kg/dzień,więc około 0.5m3 gazu i to tylko przy minusowych temp,więc gra nie warta świeczki tak jak już koledzy wyżej wspomnieli. A i mój wynik może być obarczony błędem i wyjdzie mniej:)
aikon91 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #47 Opublikowano 14 Listopada 2019 To może zamiast piwnica zajmę się stropem ;) w końcu tam tylko 10cm styro. Człowiek musi mieć ciągle jakieś zajęcie. Może szukam dziury w całym ale jak przeglądam statystyki z esterownik lub ekotłownia to mnie czasem to spalanie mocno zastanawia.
gmaj22 Opublikowano 14 Listopada 2019 #48 Opublikowano 14 Listopada 2019 To jest dobry kierunek ...zgodny z kierunkiem uciekającego ciepła :) Nawet jak dołożysz kolejne 20 cm, nie będą to pieniądze wyrzucone w błoto.
aikon91 Opublikowano 14 Listopada 2019 Autor #49 Opublikowano 14 Listopada 2019 Gdyby to wszystko było takie łatwe i pewne... Cyknął bym ze 20cm wełny na strych gdyby była pewność, że coś ucieka i wpłynie to na ekonomię. Jak się nie spróbuje to nie posmakuje
Gość Opublikowano 14 Listopada 2019 #50 Opublikowano 14 Listopada 2019 No tutaj 2kg węgla byś zyskał (w mrozy):)