Mariuszs87 Opublikowano 15 Października 2019 #1 Opublikowano 15 Października 2019 Witam!!, Mam problem z piecem Stallmark Duo Pid 21 kat 4. Pracuje na Pidzie ustawienia serwisowe Pida: Praca Minimalny czas podawania 4 s Maksymalny czas podawania 9 s Minimalna przerwa podawania 30 s Maksymalna przerwa podawania 90 s Minimalny wentylator roboczy 30 Maksymalny wentylator roboczy 40 Minimalne obróty 910 Maks obroty 1850 Nadzór Czas podawania 8 s Przerwa podawania 10 min Czas pracy wentylatora 30 s Czas przerwy wentylatora 13 min Siła nadmuchu 35 bieg. Hallotron wyłączony. Mój problem to wysoka temperatura podajnika potrafi osiągnąć około 60 st w nadzorze a w pracy wacha się około 45. Kopiec źle nie wygląda. Jak dopracować te ustawienia. Proszę o pomoc Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Mariuszs87 Opublikowano 15 Października 2019 Autor #2 Opublikowano 15 Października 2019 Sterownik st 750Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Zbyszko125 Opublikowano 15 Października 2019 #3 Opublikowano 15 Października 2019 Kocioł pracuje w PIDzie i się odstawia? PID słuzy po to aby kocioł sie nie dostawiał, fakt że za oknem ponad 10 stopni, ale to nie powinien być problem. Prawidłowe nastawy mają byc takie aby kocioł modulował a nie odstawiał się. A kopiec? czy to nie są spieki?
Mariuszs87 Opublikowano 15 Października 2019 Autor #4 Opublikowano 15 Października 2019 Może są spieki ale wypalone bo się krusza w palcach. Czyli jak to ustawić żeby pracował w pidzie bez nadzoruWysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Zbyszko125 Opublikowano 17 Października 2019 #5 Opublikowano 17 Października 2019 Kocioł się odstawia bo: jest słaby odbiór ciepła z niego, czy jest prawidłowy przepływ przez kocioł? A jaka jest delta między zasileniem i powrotem? Ma być max 5° CWysłane z mojego Redmi Note 4 przy użyciu Tapatalka
Rekomendowane odpowiedzi
Zarchiwizowany