Opublikowano

To nie ma znaczenia, źródło ciepła musi być podłączone pod 1 długi i 1 krótki koniec w buforze.

Natomiast problematyczne mogą być średnice rur z i do PC, ale w samej PC jest zawsze mocna pompa i ona przepchnie bez problemu to co trzeba.

Opublikowano

@sambor

Czyli nie ma znaczenia, czy zasilanie czy powrót z pompy ciepła jest podpiete pod krótki i długi króciec ? U mnie wygląda to tak, że zasilanie z PC jest wpiete w krótki a powrót z PC w długi.

Tak Średnice rur są wszystkie skopane. Dla pompy 12kW powinny być rury PP40 a zrobili mi 32. Także tak wyglądają niektórzy specjaliści, że muszę sam to przerobić.

Opublikowano

Ma znaczenie wg klasycznego bufora ciepły koniec jest na górze ( długi) z zimny nisko ( krótki)

Jak na rys poniżej, tylko że w tym przypadku nie mia znaczenia pod który ciepły (długi ) koniec podłączymy zasilanie z PC i wyjście na odbiór instalacji 

895375902_bufordoPC.jpg.1bc28e8e0c667594a06a2aa2075e73d8.jpg

Co to za PC?

  • 2 lata później...

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.