Mam taki sam zawór i męczę się z ustawieniami jak osioł. Dopiero dzięki temu tematowi doszedłem, że chyba jest źle podłączony.

Mój schemat:

schematco.png

Czy przy takim układzie (wyjście na układ grzewczy na "kółeczku") jest w ogóle sens kombinować z ustawieniami, czy nie ma on szans zadziałać?

Opublikowano

obie się łączą tuż przed powrotem do kotła. Ta po prawej miała w zamierzeniu instalatora stanowić bezpośredni powrót do kotła, niestety nie za bardzo chce to działać. Jakkolwiek bym nie ustawił zaworu (koncentrując się na ograniczeniu przekroju górnej rury) to albo mam na grzejnikach full albo wcale, nic pośredniego. Podejrzewam, że ma to związek z umiejscowieniem pompki, bo teoretycznie układ zaworu chyba nie powinien mieć znaczenia.

Opublikowano

Witam

Łacza się ,ale prawa z lewa.A zasilaniem jest środkowa?Bo układ zaworu -podłączenie rur ma znaczenie ze względu na budowe w srodku i obracajacy sie grzyb który zamyka i otwiera dopływ wody z odpowiedniej rury mieszając je ze sobą.Jeżeli zasilanie jest poziomo połączone z powrotem ,tak jak na rysunku ,to nie zadziała.

Opublikowano
Jeżeli zasilanie jest poziomo połączone z powrotem ,tak jak na rysunku ,to nie zadziała.

I tak właśnie jest. I faktycznie nie działa jakkolwiek bym nie ustawił. Wyczułem już gdzie jest pozycja całkowicie zamykająca górną rurę (tą z pompką), ale przesunięcie zaworu chociażby o 1 mm powoduje od razu puszczenie wody na full i temperatura na grzejnikach jest taka jak na kotle. Nie wiem, może pompka wyciąga mimo małej średnicy otworu pozostawionej na zaworze?

Chociaż w schematach zaworu jest i taki układ - z tym że pompka jest przed zaworem od razu na wyjściu zasilania z pieca. O tak (wyciąg z instrukcji zaworu):

zaw3dmieszanierozdziela.jpg

Czyżby umiejscowienie pompki miało w tym wypadku tak duże znaczenie?

Opublikowano

Witam

Przerób tak ja na rysunku 1 i będziesz mógł sterować temperaturą zasilania grzejników.A jak zrobisz jak na 2 to będziesz sterował temperaturą powrotu.A umieszczenie pompy jest b. ważne!

  • 9 miesięcy temu...
Opublikowano

a co zrobic w przypadku, gdy wejście z kotła (czyli kwadrat) jest zamieniony z wyjściem na grzejniki (czyli trójkąt)?

 

po prostu tam gdzie wejście jest wyjście.

 

pompa znajduje się za zaworem, czyli ciągnie od zaworu w stronę podłogówki.

 

Czy można to jakoś ustawic czy trzeba przełoży zawór w poprawne położenie?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.