MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #126 Opublikowano 14 Marca 2019 Rura bezpieczeństwa ?Proszę jaśniej...
Gość Trener40 Opublikowano 14 Marca 2019 #127 Opublikowano 14 Marca 2019 1 minutę temu, MRfoto napisał: Panowie jeszcze raz bo widzę że troszkę demonizujemy... nagram jeszcze raz filmik z bulgotem .... bez dotykania zaworu kulowego, tylko otworzę sam zawór 3d. I nie będziemy rozmawiać o nawigacji i samozapowietrzaniu sobie instalacji. Otwarcie zaworu 3d na max przy rozgrzanym kotle ( nagłe zalanie kotla zimną wodą) może powodować bulgotanie, czyli tak jak pisałem...sam sobie wiecznie zapowietrzasz już zapowietrzoną instalacje. A może się mylę...
Gość Trener40 Opublikowano 14 Marca 2019 #128 Opublikowano 14 Marca 2019 1 minutę temu, MRfoto napisał: Rura bezpieczeństwa ?Proszę jaśniej... Ta co idzie do zbiornika wyrównawczego... Kolega może nie spojrzał....
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #129 Opublikowano 14 Marca 2019 2 minuty temu, MRfoto napisał: Rura bezpieczeństwa ?Proszę jaśniej... http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=841.0;attach=6298 Masz normę jak powinna być zabezpieczona instalacja, jak masz rurę wzbiorczą to tam powinien być trójnik i wyżej w naczynie powinna być wpięta rura bezpieczeństwa inaczej ta instalacja nie jest zabezpieczona.
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #130 Opublikowano 14 Marca 2019 2 minuty temu, Trener40 napisał: Ta co idzie do zbiornika wyrównawczego... Kolega może nie spojrzał.... Do zbiornika ma tylko podłączoną rurę wzbiorczą bo ta druga to przelew jest.
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #131 Opublikowano 14 Marca 2019 3 minuty temu, Trener40 napisał: Otwarcie zaworu 3d na max przy rozgrzanym kotle ( nagłe zalanie kotla zimną wodą) może powodować bulgotanie, czyli tak jak pisałem...sam sobie wiecznie zapowietrzasz już zapowietrzoną instalacje. A może się mylę... Nie do końca mi to pasuje do zaistniałej sytuacji..... czyli woda w kotle która ma powiedzmy 55 stopni nagle się miesza z woda powrotną z grzejników która ma 40 stopni powoduje nagły bulgot w kotle? To myślę co by się działo w samochodzie gdzie termostat się otwiera przy....chociazby 90st i puszcza na gorący blok zimna ciecz z chłodnicy..., poza tym myślałem że zaworem 3d można dowolnie sterować instalacją, być może tu jest moje błędne myślenie.
Gość Trener40 Opublikowano 14 Marca 2019 #132 Opublikowano 14 Marca 2019 4 minuty temu, user2018 napisał: http://forum.bolecki.pl/index.php?action=dlattach;topic=841.0;attach=6298 Masz normę jak powinna być zabezpieczona instalacja, jak masz rurę wzbiorczą to tam powinien być trójnik i wyżej w naczynie powinna być wpięta rura bezpieczeństwa inaczej ta instalacja nie jest zabezpieczona. Ale czy to ma coś wspólnego z powietrzem w układzie? Raczej nie, ale sugestia na OK
Gość Trener40 Opublikowano 14 Marca 2019 #133 Opublikowano 14 Marca 2019 8 minut temu, MRfoto napisał: Nie do końca mi to pasuje do zaistniałej sytuacji..... czyli woda w kotle która ma powiedzmy 55 stopni nagle się miesza z woda powrotną z grzejników która ma 40 Powrót 40 st masz dlatego, że zawór 3d masz otwarty na 3do 5 i woda się miesza , ale jak go otworzysz na max, to powrot ma ok 20 st., albo i mniej.... No chyba, że mi się coś miesza :)
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #134 Opublikowano 14 Marca 2019 6 minut temu, Trener40 napisał: Ale czy to ma coś wspólnego z powietrzem w układzie? Raczej nie, ale sugestia na OK To jest dużo większy problem niż zapowietrzony układ, bo instalacja jest źle zabezpieczona i niebezpieczna. @MRfoto a na podstawie jakich przesłanek dolewasz wodę? piszesz o dopuszczaniu po 2-3 litry, jakie przesłanki są kiedy dopuszczasz wodę do instalacji?
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #135 Opublikowano 14 Marca 2019 Panowie zrozumcie, jeśli nie dotykam pieca przez powiedzmy miesiąc dochodzi do załączenia się alarmu i konkretnego zapowietrzenia, tak że pompy non stop mielą powietrze a grzejniki są zimne , domyślam sie że dzieje się tak gdy w piecu nazbiera się tyle powietrza że dochodzi do zagotowania wody , zbiera się para bo ma gdzie i gotowe. Przecież nie wysłałem sobie tego z palca. Z tego co mi wiadomo do takich akcji dochodziło każdej zimy co najmniej dwa razy.
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #136 Opublikowano 14 Marca 2019 1 godzinę temu, user2018 napisał: To jest dużo większy problem niż zapowietrzony układ, bo instalacja jest źle zabezpieczona i niebezpieczna. @MRfoto a na podstawie jakich przesłanek dolewasz wodę? piszesz o dopuszczaniu po 2-3 litry, jakie przesłanki są kiedy dopuszczasz wodę do instalacji? Przy ostatnim "duzym" zapowietrzeniu był fachowiec który między innymi montował kocioł, powiedział że w tej instalacji mamy dopuszczać wode raz w tygodniu, ja mu na to że dopuszczalem ostatnio miesiąc temu , stwierdził że przez to się wszystko zapowietrzylo,jak dla mnie jest tam coś ostro ***
Gość Trener40 Opublikowano 14 Marca 2019 #137 Opublikowano 14 Marca 2019 Wiecej nie wpuszczaj tego fachowca... Mogłeś się go zapytać jaki jest powód,że masz dopuszczać raz na tydzień wodę... Albo strzelić go w mordę i od razu pytać " mów co wiesz" Odniosę się do tego co pisałeś... Skoro uzupełnię płyn chłodniczy w aucie i układ jest odpowietrzony, oraz temp trzyma się na poziomie ( chłodzi i grzeje budę), to też mam coś dolewac?
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #138 Opublikowano 14 Marca 2019 10 minut temu, MRfoto napisał: Przy ostatnim "duzym" zapowietrzeniu był fachowiec który między innymi montował kocioł, powiedział że w tej instalacji mamy dopuszczać wode raz w tygodniu, ja mu na to że dopuszczalem ostatnio miesiąc temu , stwierdził że przez to się wszystko zapowietrzylo,jak dla mnie jest tam coś ostro spier... Ten kocioł to smok, że on tyle pije? xD Sprawdzałeś ten kocioł poziomnicą jak on stoi? Narysuj jeszcze schemat tej instalacji w całości, jak masz grzejniki też podłączone.
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #139 Opublikowano 14 Marca 2019 2 minuty temu, Trener40 napisał: Wiecej nie wpuszczaj tego fachowca... Mogłeś się go zapytać jaki jest powód,że masz dopuszczać raz na tydzień wodę... Albo strzelić go w mordę i od razu pytać " mów co wiesz" Odniosę się do tego co pisałeś... Skoro uzupełnię płyn chłodniczy w aucie i układ jest odpowietrzony, oraz temp trzyma się na poziomie ( chłodzi i grzeje budę), to też mam coś dolewac? Oczywiście że nie i doskonale to rozumiem , jestem wręcz świetnie zorientowany jak działa układ chłodniczy w samochodzie i domyślam się że w instalacji co jest podobnie choć to nie moja dziedzina i dlatego tu szukam pomocy.
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #140 Opublikowano 14 Marca 2019 7 minut temu, user2018 napisał: Ten kocioł to smok, że on tyle pije? xD Sprawdzałeś ten kocioł poziomnicą jak on stoi? Narysuj jeszcze schemat tej instalacji w całości, jak masz grzejniki też podłączone. Nie wiem na ile wierzchnie blachy odpowiadają temu co jest w środku. ..
Gość Trener40 Opublikowano 14 Marca 2019 #141 Opublikowano 14 Marca 2019 Dramatu w poziomach nie ma... Napiszę tak : Skończy się sezon o ogarnij możliwość całkowitego odpowietrzania instalacji, która znajduje się poza kotłowną ( o czym już pisałem). Grzejniki, rury. Twoje zabiegi ( kombinacje), które wykonujesz mogą być kolejną dawką aby zapowietrzyć ponownie instalacje. I robisz to w kółko... Ja innego wytłumaczenia nie widzę, no chyba, że podasz mi namiar do tego co to montował, to coś z niego wydusze :)
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #142 Opublikowano 14 Marca 2019 W drugą stronę też trzyma poziom? Nie jest przechylony do tyłu albo do przodu?
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #143 Opublikowano 14 Marca 2019 I czy latem gdy grzane jest same CWU problem z zapowietrzaniem też istnieje?
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #144 Opublikowano 14 Marca 2019 Godzinę temu, user2018 napisał: W drugą stronę też trzyma poziom? Nie jest przechylony do tyłu albo do przodu? W drugą stronę poziom jest ok , wcześniej latem cwu chodziło na prądzie, między innymi dociekam wszystkiego dlatego że chciałbym grzać wodę kotłem i nie mieć z tego tytułu problemu. Jest to mój pierwszy sezon grzewczy w tym domu więc powoli wszystko poznaję, każdy mankament, wcześniej niestety nie miał kto tego dopilnować. Panowie nie pozostaje mi nic innego jak zaprosić kogoś naprawdę obeznanego w temacie co to wszystko poprawi jak się należy. Dziękuję Wam wszystkim za pomoc i cenne uwagi. Oczywiście nie omieszkam się podzielić wiadomością jak tylko uporam się z tematem . W razie ktoś z Was będzie miał jeszcze jakieś uwagi to bardzo proszę....
user2018 Opublikowano 14 Marca 2019 #145 Opublikowano 14 Marca 2019 Na pierwszym miejscu zacząłbym od prawidłowego zabezpieczenia tej instalacji, czyli dorobić rurę bezpieczeństwa tak jak w normie którą wyżej wrzuciłem, do tego to naczynie wzbiorcze podłączyłbym bezpośrednio przy kotle, jak masz wyjście z kotła to dać tam trójnik i u góry zrobić podłączenie do tego naczynia wzbiorczego, wtedy wydaje mi się instalacja będzie miała lepsze szanse na odpowietrzenie. Do tego zamontować odpowietrzniki na grzejnikach.
MRfoto Opublikowano 14 Marca 2019 Autor #146 Opublikowano 14 Marca 2019 Lada moment zakończy się sezon grzewczy i biorę się do roboty, jeszcze raz Wszytkim dziękuję i pozdrawiam.
konopka Opublikowano 15 Marca 2019 #147 Opublikowano 15 Marca 2019 Sprawdź jeszcze czy grzejniki,na których niema odpowietrzników ,mają zasilanie dolne czy górne.Jak górne to odpowietrzniki powinny być gdzieś na pionach.