wojpski Opublikowano 26 Lutego 2019 #1 Opublikowano 26 Lutego 2019 Dzień dobry, Czy ktoś byłby w stanie pomóc mi zidentyfikować problem (bądź stwierdzić iż to nie jest problem) z moim piecem Termet Gold Plus? Piec ma trochę ponad rok, zamontowany został w listopadzie 2017 roku. Po włączeniu ogrzewania w październiku 2018 roku co jakiś zaczęły nas dochodzić niepokojące dźwięki z kotłowni. (Wprowadziliśmy się w czerwcu 2018 i nie zauważyliśmy wcześniej niczego takiego) Piec nagle zaczyna "warczeć" a dla mnie to wygląda tak jakby wchodził w jakieś wibracje, po ok 30s się wycisza i słychać tylko płomień. Dzieje się to nieregularnie i nie mogę znaleźć żadnego wzorca tego zachowania, gdyż: - Czasem cały dzień ani razu nie hałasuje - Czasem hałasuje co x godzin - Czasem hałasuje w nocy gdy ogrzewanie jest wyłączone Znajomi i rodzina którzy mają piece gazowe stwierdzili że "To normalne że piec czasem hałasuje, zapytajcie się przy następnym przeglądzie", jak dla mnie to nie jest normalne i chciałbym ten temat ogarnąć, ale nawet nie wiem co mam powiedzieć serwisantowi... "Panie piec mi warczy"? Udało mi się nagrać film jak to mniej więcej wygląda, acz kompresja zniekształcila trochę dźwięk... https://streamable.com/hh1sq Cytuj
szakallo Opublikowano 10 Marca 2019 #2 Opublikowano 10 Marca 2019 Może to pompa zapowietrzona i przy starcie mieli powietrze. Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 10 Marca 2019 #3 Opublikowano 10 Marca 2019 Zacznij od oczyszczenia filtrów na instalacji, tych siatkowych.... Cytuj
teres Opublikowano 12 Marca 2019 #4 Opublikowano 12 Marca 2019 Może wymiennik nieodpowietrzony? Ja bym wzywał serwis albo instalatora. Cytuj
łukasz81 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 #5 Opublikowano 27 Kwietnia 2021 Ja mam to samo po odpaleniu. Myślę że to moduł gazu. Tak jakby nie potrafił ustalić punktu pracy i niewłaściwa dawka gazu powoduje nierównomierny płomień. Cytuj
swampshark Opublikowano 16 Maja 2021 #6 Opublikowano 16 Maja 2021 U mnie jest też hałas przy odpalaniu, ale brzmi jakby trąba. Taki rezonujący dźwięk. Przypomina hałas z wibrujących podczas hamowania tarcz hamulcowych w starej ciężarówce. Co to może być? Cytuj
sambor Opublikowano 16 Maja 2021 #7 Opublikowano 16 Maja 2021 Może wentylator ociera - sprawdzić pion / poziom kotła, ew stan wentylatora - ale to chyba już serwis. Cytuj
0degree Opublikowano 18 Maja 2021 #8 Opublikowano 18 Maja 2021 Ja bym się przyjrzał szczelności komina, ale tu już analizator. Czasem instalatorzy stosują wywiewki kominowe do kotłów turbo (z daszkiem) które w połączeniu z wiatrem potrafią zaciągnąć spaliny do szachtu co skutkuje takim właśnie hałasem. Cytuj
swampshark Opublikowano 19 Maja 2021 #9 Opublikowano 19 Maja 2021 U mnie wydech jest przez ścianę bez daszków itp. Cytuj
swampshark Opublikowano 4 Czerwca 2021 #10 Opublikowano 4 Czerwca 2021 Filmik termet Na tym filmiku nagrany jest ten dźwięk. Pojawia się tylko przy starcie palnika i chyba tylko przy grzaniu CW. W trybie zimowym gdy załączało się grzanie domu nie zauważyłem tego zjawiska, a teraz kiedy biorę prysznic dokładnie wiem kiedy kocioł zaczął dogrzewać wodę Cytuj