plemie101 Opublikowano 13 Lutego 2019 #1 Opublikowano 13 Lutego 2019 Cześć wszystkim. Mam problem odnośnie ustawienie ogrzewania podłogowego, ogólnie nigdy nie grzalem na wszystkich obiegach ale obecnie jak mam odpalone 3 to rotametry gdy kręcę praktycznie się nie ruszają. Jak mam jeden obieg włączony to normalnie jak kręcę przepływ się zwiększa bądź zmniejsza... Co może być tego powodem? Martwię się, że gdy będę chciał otworzyć wszystkie obiegi nie będzie grzał żaden.. proszę o jakieś podpowiedzi,jutro podeślę zdjęcia instalacji, pozdrawiam Rafał ;)
zaworek Opublikowano 13 Lutego 2019 #2 Opublikowano 13 Lutego 2019 Przyczyn może być kilka np.: zbyt mała średnica rur do rozdzielacza,zbyt długie pętle,za mały zawór 3D mieszający zwłaszcza jak jest z ręczną regulacją
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #3 Opublikowano 14 Lutego 2019 Tak zawór jest ręczny, a jakie powinne być rury do rozdzielacza ? Pętle raczej nie są długie.. w załączniku zdjęcia .. może coś pomogą
mironw Opublikowano 14 Lutego 2019 #4 Opublikowano 14 Lutego 2019 A dolne zawory pootwierane , jak kręcisz rotametrami ? to mam nadzieje że sześciokątną nakrętką pod czerwoną blokadą a nie za szkło
mironw Opublikowano 14 Lutego 2019 #5 Opublikowano 14 Lutego 2019 Pętle były przelane ? , zakręć odpowietrzniki na belkach , żeby pompa nie zasysała powietrza .
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #6 Opublikowano 14 Lutego 2019 Aktualnie mam otwarte dolne 3, tak dokładnie nakrętka kręcę, lecz jak mam otwarte 3 obiegi to na rotamertach delikatnie tylko pokazuje obieg (0,5 L/min) jak jeden zakręcę i zostawię dwa otwarte podskakuje do 1. Krecenie nakrętka za wiele nie daje.. a pompka wlaczona na maxa... Myślałem że na rotamertach można sterować praktycznie w całej skali...
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #7 Opublikowano 14 Lutego 2019 Tak wszystko było sprawdzone, wody nie ubywa, ciśnienie ciągle takie same w zbiorniku wyrównawczym ... Zakrecilem odpowietrzniki ale od razu nic się nie zmieniło .. zawór ustawiony na 5,5 w skali do 6... Max 43 stopnie na zaworze ..
zaworek Opublikowano 14 Lutego 2019 #8 Opublikowano 14 Lutego 2019 Jaki jest Kvs tego zaworu 3D?Rury do rozdzielacza OP są za cienkie.Sprawdź jeszcze filtr osadnikowy przed zaw.3D
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #9 Opublikowano 14 Lutego 2019 Kvs ? Aż takim specem to nie jestem ;) i co sposób na poprawę to wymiana rur ? Czy jest jakiś inny ?
zaworek Opublikowano 14 Lutego 2019 #10 Opublikowano 14 Lutego 2019 Pisze na zaworze jego Kvs.Rury Cu są średnicy18?bo chyba nie 15?ze zdjęcia nie idzie wywnioskować
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #11 Opublikowano 14 Lutego 2019 Albo to piszę z drugiej strony i nie widzę albo nie ma... Rury to 18 .. zawór Kvs 1,6 m3/h( dane z internetu) więc pewnie tyle ma
zaworek Opublikowano 14 Lutego 2019 #12 Opublikowano 14 Lutego 2019 Dla 6ciu pętli zawór o Kvs=2,5 a rury Cu 22 to minimum
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #13 Opublikowano 14 Lutego 2019 Sama wymiana zaworu coś pomoże ? Czy słabo ? Wiadomo że łatwiej wymienic zawór niż praktycznie cała instalacje...
gmaj22 Opublikowano 14 Lutego 2019 #14 Opublikowano 14 Lutego 2019 Moim zdaniem za mała średnica rur i zaworu. Ta pompa z drugiego zdjęcia ciśnie tylko na rozdzielacz grzejników czy na obydwa?
plemie101 Opublikowano 14 Lutego 2019 Autor #15 Opublikowano 14 Lutego 2019 Ta przy rozdzielaczu na podłogowe tylko podłogowe a ta druga tylko grzejniki... Na grzejniki na automacie normalnie działa a ta na podlogowce na 3 biegu i średni efekt... Tylko przy grzejnikach są grubsze rury...
gmaj22 Opublikowano 14 Lutego 2019 #16 Opublikowano 14 Lutego 2019 Tak czy owak musisz zmienić mieszacz i zasilanie oraz powrót. Proponuję 3D z siłownikiem. Lepiej wysterujesz podłogówkę. Pion po lewej masz chyba Cu 28, więc do rozdzielaczy daleko nie jest. Jak zrobisz to z głową, zużyjesz o połowę mniej rur :) Pamiętać o zaworze zwrotnym we właściwym miejscu. Najwięcej problemu może być z pętlą pierwszą od lewej - jest powyżej rozdzielacza. I zlikwiduj ten zawór róznicowy koło pompy CO. Tak nisko za zaworem 4D i tak jest bez sensu.
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #17 Opublikowano 15 Lutego 2019 Ajjjjj... Jaki polecacie zawór 3D ? I sama wykiana tego zaworu nic nie da ? W ta zimę już nie będzie tragedii ale przed następną będę musiał to zrobić...
zaworek Opublikowano 15 Lutego 2019 #18 Opublikowano 15 Lutego 2019 Jak wymiana na zawór tego samego typu czyli z ręczną regulacją temp.to np.Afriso ATM 561 DN20 G1"
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #19 Opublikowano 15 Lutego 2019 Ale sama wymiana zaworu coś pomoże? Czy raczej nic ?
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #20 Opublikowano 15 Lutego 2019 ja bym spróbował najpierw wstawił zawór zwrotny , potem rury Cu22 I pierwsze co nie mieszaj (WYWAL) ten OCYNK , daj mosiądz a nawet od razu mufa /Cu22
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #21 Opublikowano 15 Lutego 2019 stosuj śrubunki bo ciężko wymienić choćby zawór
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #22 Opublikowano 15 Lutego 2019 Pytanie brzmi gdzie jest wpięte zasilanie podłogówki przed 4D czy za 4D , bo powrót wydaje mi się wpięty w powrót kotła z 4D
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #23 Opublikowano 15 Lutego 2019 Ja nie robiłem tej instalacji, bo się na tym nie znam... A przy was się tego uczę ;) dzięki ;) później cykne zdjęcie z boku może coś więcej pomogą bo roku komin przeszkadza... I spróbuję odczytać lub znaleźć pudełko od zaworu 3D bo teraz to trochę strzelam jaki on jest....
mironw Opublikowano 15 Lutego 2019 #24 Opublikowano 15 Lutego 2019 31 minut temu, plemie101 napisał: I spróbuję odczytać lub znaleźć pudełko od zaworu 3D bo teraz to trochę strzelam jaki on jest.... szukaj na zaworze , może z tyłu ,albo od góry symbol
plemie101 Opublikowano 15 Lutego 2019 Autor #25 Opublikowano 15 Lutego 2019 Zawór 1,6.. z tyłu rozszyfrowałem bo blisko ściany... Podłogowka ma powrót przed 4D, za chwilę dodam zdjęcie jak mi się uda bo coś zasięg ucieka...