Kocioł na pellet - układ zamknięty


ponczo87

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich, chcę wykonać instalacje CO, dla domku o pow. około 180m2. Kocioł to Defro Sigma Ekopell 20kw, cały dom ogrzewany podłogówką + 2 grzejniki łazienkowe. Zdecydowałem się na układ zamknięty, a jako zabezpieczenie chcę zainstalować zawór schładzający dwufunkcyjny, oczywiście dodatkowo grupa bezpieczeństwa z naczyniem przeponowym. Kocioł będzie zabezpieczony zaworem 4D. Do tej pory wykonywałem instalacje w układzie otwartym, tu jednak jest spory problem z naczyniem wzbiorczym, miejscem jego montażu, oraz bardzo daleka, ewentualna droga do niego. Stąd pomysł z zamkniętym układem. Czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi na co zwrócić szczególną uwagę przy takiej instalacji? Czy zawory schładzające to na pewno dobry pomysł? Może lepsze rozwiązanie to wężownica schładzająca? Albo w ogóle układ mieszany z wymiennikiem na podłogówkę?

Opublikowano

Bez bufora kocioł będzie pracował niestabilnie,będzie duża liczba uruchomień palnika.Wystarczyłby mały bufor powiedzmy ok.600l Problemem też mogą być tylko dwa grzejniki drabinkowe,dawać specjalnie dodatkową pompę tylko na dwa małe grzejniki?Zwykła 40ka będzie przewymiarowana,chyba że pompa od CWU

Nie robiłbym kotła na pellet na zaworze 4D

Prędzej sprzęgło i zawór temperaturowy typu VTC np55/60st zresztą przy buforze ten zawór też jest konieczny

Opublikowano
55 minut temu, zaworek napisał:

Nie robiłbym kotła na pellet na zaworze 4D

Ale 4D tylko jako temperatura CO,  bez ochrony powrotu , bo będzie na pewno nie stabilnie działał , chociaż dwa grzejniki pewnie drabinki to rzeczywiście bezsensu  takie koszty

A garaż nie ma grzejników?

U kolegi kocioł na pellet był układ otwarty ,ale serwisant przy pierwszym uruchomieniu zasugerował że stabilniej będzie układ pracował przy zamkniętym układzie no i tak teraz działa

Opublikowano
Godzinę temu, ponczo87 napisał:

Kocioł będzie zabezpieczony zaworem 4D.

wielki błąd, w razie czego od razu dołącz do tematów z problemem regulacji instalacji, możesz od razu zanim wykonasz.

Zawór 4D nie jest dla kotła na pellet.

Godzinę temu, ponczo87 napisał:

Czy ktoś mógłby podpowiedzieć mi na co zwrócić szczególną uwagę przy takiej instalacji?

zawór 3D na powrocie wraz z pompą, bufor 500-1000l dla podłogówki i dla schładzania kotła, wtedy

 

Godzinę temu, ponczo87 napisał:

zawory schładzające

i

Godzinę temu, ponczo87 napisał:

wężownica schładzająca?

jest całkowicie zbędna

Opublikowano

Też nad tym myślałem i mam obecnie uklad otwarty na kotle a zamkniety na CO. Jestem w trakcie rozbudowy i remontu domu. Na calosci bede mial podlogowke, obecnie w jednym pomieszczeniu jest na razie o pow. 16m.kw reszta grzejniki. Docelowo jakies 130m.kw do ogrzania podlogowka.

Do czasu samych grzejnikow bylo super, od momentu podlaczenia podlogowki spalanie znacznie wzroslo, wiec raczej ciemno widze bez bufora system zamkniety na ogrzewaniu wraz z piecem...

Opublikowano
22 minuty temu, PrzeMal napisał:

momentu podlaczenia podlogowki spalanie znacznie wzroslo,

A wygrzania podłogi nie liczysz , jak pracuje na czym ta podłogówka

Opublikowano

Rodzaj ukladu zamkniety czy otwarty nie wplywa na stabilnosc pracy kotla ten serwisant co tak poradzil powinien poniesc koszta przerobki. Co do pytania o schladzanie to zawor dbv1 wystarczy pod warunkiem ze producent dopuszcza kociol w ukladzie zamknietym. Powaznie bym potraktowal propozyje kolegow na temat buforu dla samej podlogowki. Jesli tego nie zrobisz bedziesz autorem wiekszej ilosci tematow na tym forum. Układ mieszany odpada bo po co komplikowac prosta instalacje, generowac koszta i straty ciepła.

Opublikowano
36 minut temu, KubaSko napisał:

Co do pytania o schladzanie to zawor dbv1 wystarczy pod warunkiem ze producent dopuszcza kociol w ukladzie zamknietym.

zgadza się, ale jak ma/będzie miał bufor, to wtedy DBV czy inna wężownica jest niepotrzebna, wystarczy sam bufor jako urządzenie schładzające/odbierające nadmiar ciepła.

Opublikowano

Bufor nie jest urzadzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepla !!!  tylko urzadzeniem magazynujacym cieplo. Tak samo jak zawor bezpieczenstwa i naczynie przeponowe kazde z nich sluzy do czego innego. Wczytaj sie w norme mowiaca jakie wiarunki maja byc spelnione przy ukladach zamknietych.

Opublikowano
11 minut temu, KubaSko napisał:

Bufor nie jest urzadzeniem do odprowadzania nadmiaru ciepla !!!  tylko urzadzeniem magazynujacym cieplo.

I muszę się z Tobą zgodzić  na 1000%

 

10 minut temu, Gonzo19 napisał:

Mylisz się, ale to już nie mój problem  

 

jak się na piecu pojawi95C to bufor chyba też już będzie Pełny GORĄCY 95C , nie prawda ?

Opublikowano

Dziekuje za slowa poparcia. O ile wogole ta gorąca woda trafi do bufora zanim nie wyleci razem z kołem przez dach ☺ jesli bedzie mozliwy obieg grawitacyjny na buforze to mamy opoznienie do punktu krytycznego a jesli nie ma grawitacji a w nowych instalacjach jej nie ma no to mamy bum a woda w ukl zamknietym bedzie wrzala przy ok 130 stopniach

Opublikowano

po pierwsze piszemy o:

23 godziny temu, ponczo87 napisał:

Defro Sigma Ekopell 20kw

 

po drugie:

3 godziny temu, KubaSko napisał:

prad wyłączą masz laddomat

proszę zapoznać się dokładnie z zasada działania laddomatu

 

1 godzinę temu, zaworek napisał:

Oryginalny schemat kotła Biawar

tak, właśnie producent zamieszcza to na schematach, aby nie musiał tłumaczyć dlaczego tak a nie inaczej. dlaczego nie zamieścił wężownicy schładzającej? odpowiem od razu, bo nie ma jej w swojej ofercie, zawór dbv tak. nie ma tez innych urządzeń schładzających.

 

3 godziny temu, KubaSko napisał:

lub zawor temperaturowy to i bufor 10tys litrow ci nie pomoze.

trzeba wiedzieć jak zrobić instalację, aby to zadziałało, a że mamy takich instalatorów jakich mamy, to dla świętego spokoju lepiej zaznaczyć na schemacie, sprzedać i dołożyć coś co jest przy danym kotle zbędne, ale przynajmniej nie ma potrzeby tłumaczyć dlaczego nie. Kumaty instalator będzie wiedział, kiedy należy zastosować zawór DBV, wężownice schładzającą lub inne urządzenie działające podobnie(ciekawe dlaczego nikt nie wspomina o nich).

To tyle z mojej strony. Nie mam najmniejszego zamiaru dyskutować dalej na ten temat, bo to nie ma sensu.

 

 

Opublikowano

Samozachowawczym? ;)

Opublikowano
11 godzin temu, KubaSko napisał:

Kumaty instalator kieruje się instynktem a nie wytycznymi i normami.

Widać że kolega mocno nie kumaty, a z instynktem ma szanse na przeżycie na bezludnej wyspie.

Opublikowano

Chodzi ci o norme 303-5. Tam jest podzial na urzadzenia zabezpieczajace kociol w ukladzie zamknietym. Sposob zabezpieczen kotla dzieli sie na szybko wyłączający, częściowo wyłącz., i niewyłączalny. Okresla stan zagrozenia czyli wzrost temp powyzej 110 stopni. Omowione sa tez urzadzenia do odprowadzania nadmiaru ciepla: sa nimi wyminniki(wezownice), zabezpieczenia termiczne (np.dbv1) i bufory. Z tym ze bufor sam w sobie nie odbierze nadwyzki z kotla jesli nie bedzie w nim obiegu grawitacyjnego. W kotlach z automatycznym podawaniem paliwa zabezpieczeniem jest tez urzadzenie gaszace i wyrzut paliwa z podajnika. Widac ze kolega mocno kumaty ale instynktu do przezycia na bezludnej wyspie brak ☺ to tak jak w filmie "Znachor" wiedzy Kosiba nie miał a przynajmniej jej nie pamietal ale instynkt okazal sie ważniejszy ☺

Opublikowano
W dniu 12.02.2019 o 14:14, mironw napisał:

A wygrzania podłogi nie liczysz , jak pracuje na czym ta podłogówka

Po miesiacu od uruchomienia, spalanie co najmniej o 25 do 30% wyższe, przy temp na zewnatrz wyzszych...

Byc moze ze pomoze silownik i sterownik w pomieszczeniu.

 

Opublikowano
W dniu 11.02.2019 o 20:56, mironw napisał:

U kolegi kocioł na pellet był układ otwarty ,ale serwisant przy pierwszym uruchomieniu zasugerował że stabilniej będzie układ pracował przy zamkniętym układzie no i tak teraz działa

Dziś właśnie rozmawiałem z kumplem , temp stabilna parter piętro a pali około 13-15 kg pelletu na dobę z cwu 250litrów