zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #26 Opublikowano 11 Lutego 2019 Gdybym zamontował zawór RTL zaraz za bojlerem ustawił go na załóżmy 50 stopni zatrzymałoby to gorącą wodę ale tylko na chwile po prysznicu jednej osoby do bojlera wpłynęłaby zimna woda wymieszała się z gorącą spadła poniżej 50 stopni i cała gorąca woda by uciekła na kaloryfery. Identyczna sytuacja miałaby miejsce gdyby na kocioł wygasał. RTL jest tu zbędny potrzebny byłby zawór który działa odwrotnie wpuszcza wodę na bojler tylko od 45 czy 50C. Na przykład takie coś https://allegro.pl/oferta/wychladzanie-bojlera-zasobnika-cwu-zawor-sterownik-7785359823 ustawiam na 45C jeśli temperatura spada poniżej zamyka się i zatrzymuje cyrkulacje. Tak to działa?
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #27 Opublikowano 11 Lutego 2019 A po co te zawory YORK? żeby woda się nie cofała jak pompka się wyłączy? Czyli tak ma to wyglądać? A co do powrotu z nowego bojlera to chciałem się podłączyć tak jak na zdjeciu. Powrót ma 22mm
KubaSko Opublikowano 11 Lutego 2019 #28 Opublikowano 11 Lutego 2019 Mozesz sie podlaczyc pod ten powrot. York po to: 1) nie wystudzal sie bojler 2) jak pompa bojlera sie wylaczy zeby pompa co nie podbierala wody z bojlera. Jak bedziesz uzywal trybu w sterowniku pomp rownoleglych to za pompa c.o. nie musisz dawac zadnego zaworu zwrotnego. Jest on wymagany tylko w priorytecie bojlera
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #29 Opublikowano 11 Lutego 2019 No faktycznie za pompa do bojlera York jest wymagany. A muszę go dawać za Pompą CO skoro temperatura załączania pompki na bojler będzie wyższa niż temperatura załączania pompki na grzejniki? tak czy siak pierwsza zawsze będzie się wyłączać pompa od bojlerów.. A co do tego linku który wstawiłem? https://allegro.pl/oferta/wychladzanie-bojlera-zasobnika-cwu-zawor-sterownik-7785359823 co myślisz o takim zaworze? mógłbym go wpiąć teraz przed bojler i nie wypłukiwałoby mi już wody? Jak on działa? Cytat
darek69 Opublikowano 11 Lutego 2019 #30 Opublikowano 11 Lutego 2019 Albo podłącz termostat różnicowy, który załączy pompę lub zawór tylko wtedy gdy temperatura na piecu będzie wyższa od temperatury bojlera. Np. taki: https://allegro.pl/oferta/termostat-roznicowy-pompa-solarny-sterownik-modul-6645733977?reco_id=7d10a8b2-2e17-11e9-939a-246e96321b20&sid=041047f9c36843e364ecb91b45c568a2755aa386fe7e14ee7421a14291fbf951
gmaj22 Opublikowano 11 Lutego 2019 #31 Opublikowano 11 Lutego 2019 57 minut temu, zeglenmk napisał: po prysznicu jednej osoby do bojlera wpłynęłaby zimna woda wymieszała się z gorącą spadła poniżej 50 stopni i cała gorąca woda by uciekła na kaloryfery. Chyba czegoś tu nie rozumiem... W jaki sposób woda gorąca wewnątrz bojlera miałaby "uciec na kaloryfery" ? Ucieknie tylko krążąca w obiegu kocioł-wężownica bojlera w momencie zamknięcia RTL, czyli po już dogrzaniu bojlera.
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #32 Opublikowano 11 Lutego 2019 Już wyjaśniam, po prysznicu do bojlera wpłynie zimna woda która ma wpływ na wodę znajdującą się w wężownicy, zimna zaczyna spływać w dół wężownicy poza bojler aż do samego RTL zawór się otwiera i po wodzie. Rurki też się wychładzają. Jak pisałem wcześniej domowników jest 5-6 na zaworze RTL na pewno wszyscy nie będą mieć ciepłej wody. A przy wygasaniu w piecu CO już nie wspomnę...
darek69 Opublikowano 11 Lutego 2019 #33 Opublikowano 11 Lutego 2019 Koledze chyba chodzi o to że jak w piecu będzie wygasało i temperatura na piecu będzie niższa niż w bojlerze to z chwilą otwarcia zaworu RTL woda z CO zacznie mu jeszcze bardziej schładzać bojler. Ja bym podłączył termostat różnicowy i pompę z zaworem zwrotnym. Jeżeli woda w bojlerze będzie zimniejsza niż w piecu to pompa się włączy i będzie dogrzewała CWU a jeżeli woda w bojlerze będzie cieplejsza to pompa się nie włączy i nie będzie schładzać CWU
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #34 Opublikowano 11 Lutego 2019 I tak też uczynię, pompka i termostat roznicowy. Jak w okresie przejściowym nagrzeje wodę śmieciuchem to przy przepalaniu w CO mi nie wypluka z bojlera
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #35 Opublikowano 11 Lutego 2019 to już lepiej taki plus pompa i będzie na zaś jak będziesz tworzył nową instalacje https://allegro.pl/oferta/regulator-temperatury-termostat-50-110-c-230v-ac-6919576463
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #36 Opublikowano 11 Lutego 2019 2 godziny temu, KubaSko napisał: Mozesz sie podlaczyc pod ten powrot. York po to: 1) nie wystudzal sie bojler 2) jak pompa bojlera sie wylaczy zeby pompa co nie podbierala wody z bojlera. Jak bedziesz uzywal trybu w sterowniku pomp rownoleglych to za pompa c.o. nie musisz dawac zadnego zaworu zwrotnego. Jest on wymagany tylko w priorytecie bojlera Kolega nie ma w sterze pompy CWU a co dopiero mówić o pompach równoległych
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #37 Opublikowano 11 Lutego 2019 A co to za pompa( teraz wpadła mi w oko) na zdjęciu powyżej
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #38 Opublikowano 11 Lutego 2019 @zeglenmk zrób wyraźne zdjęcie przy bojlerze bez twoich linii bo coś tam mi nie pasuje
KubaSko Opublikowano 11 Lutego 2019 #39 Opublikowano 11 Lutego 2019 Zeby to mialo rece i nogi bez kombinacji alpejskich typu rtl na bojlerze itp. to autor musi zainwestowac w sterownik ktory raptem kosztuje mniej niz 200 zl. Zwlaszcza ze planuje solary.
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #40 Opublikowano 11 Lutego 2019 Kolega ma chęć wielkiego remontu ,wymiana całej instalacji
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #41 Opublikowano 11 Lutego 2019 Tak kolega chce najpierw zrobić porządek z ciepła wodą. Zamontuje pompkę do CWU z czujnikami i jak na piecu będzie więcej niż w bojlerze to się włączy. Poleci ktoś coś takiego równoległego z kilkoma czujnikami i wpięciami na więcej pomp czy nie ma takich na rynku? A co do tej pompki to zdemontuję ją po tym jak na bojlery puszcze osobną pętle bo wtedy wzrośnie ciśnienie i przepcha mi wodę na kaloryfery
KubaSko Opublikowano 11 Lutego 2019 #42 Opublikowano 11 Lutego 2019 dołożenie jednej pompy to nie wielki remont :) widziałem większe :) ja po prostu jestem zdania ze jak robić to raz a dobrze. Sterowniki - do wyboru do koloru https://www.euroster.pl/produkty/sterowniki lub też dobre http://pwkey.eu/?s=oferta i tu też ok http://www.frisko24.pl/Obwody_CO_i_CWU-k33-0--default.html
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #43 Opublikowano 11 Lutego 2019 no i takie zdjęcie było wstawić w#1 1-ta pompa jest cały czae w gniazdku czy od sterownika 2-zz czy przedłużki 3- jaka temperatura załączenia pompy co obecnie 4- co to za zawór zamknięty na rurze zasilania bojlera(u góry)
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #44 Opublikowano 11 Lutego 2019 Problem z tym że sam na pewno tego nie ogarnę. Myślę że takie sterowniki zostawię na wymianę pieca za trzy cztery lata, na razie wyposażę się w termostat różnicowy jakiś z tańszych, pompkę jedną mam już w domu, pozostanie puszczenie peksa i kupienie zaworów złączek kolanek itp. W następnej kolejności rozejrzę się za nowym bojlerem prawdopodobnie z dwoma wężownicami żebym mógł zamontować w przyszłości solary. A jak przyjdzie firma do wymiany pieca to zleci się podłączenie pomp i systemów pod jeden sterownik. Dzięki za pomoc
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #45 Opublikowano 11 Lutego 2019 1.2.jak rozpalamy w piecu to się nią włącza tyle że ona jest od tej zimy a w związku z tym że góra jest ocieplona to parę godzin przed wygasaniem kotła CO wyciąga się wtyczkę. Chciałem kupić sterownik ale najpierw przerobie instalacje na bojler i myślę że ta pompka będzie zbędna. 3. 45C 4. ten zawór to odpowietrznik :D 5. to przed pompką to raczej przedłużki
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #46 Opublikowano 11 Lutego 2019 może ten będzie lepszy do CWU https://sterownikitech.pl/sterownik-do-pompy-cwu-st-21-cwu,id78.html
zeglenmk Opublikowano 11 Lutego 2019 Autor #47 Opublikowano 11 Lutego 2019 sterownik mi odpowiada tylko czy mógłbym przedłużyć czujnik temperatury na 15 metrów? to odległość od pieca do bojlera
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #48 Opublikowano 11 Lutego 2019 zadzwoń do sprzedającego i pogadaj bo często montują co się chce
mironw Opublikowano 11 Lutego 2019 #50 Opublikowano 11 Lutego 2019 te rury z pieca to Cu22 czy Cu28 a ten pex powrót grzejników to jaki