rem2108 Opublikowano 5 Lutego 2019 #1 Opublikowano 5 Lutego 2019 Witam, Po krótce przedstawię swój problem. Ogrzewanie CO w bloku, nie grzeje pół kaloryfera w pokoju. Rura dopływowa gorąca odpływowa zima (zawór na imbus odkręcony). przy spuszczaniu wody przez odpowietrznik obie rury robią się ciepłe. w czym problem? proszę o pomoc
mironw Opublikowano 5 Lutego 2019 #2 Opublikowano 5 Lutego 2019 odpowietrzając zakręć zasilanie i to pewnie ostatnie piętro
rem2108 Opublikowano 5 Lutego 2019 Autor #3 Opublikowano 5 Lutego 2019 wydaje się być odpowietrzony bo cały czas leci woda, w pozostałych pomieszczeniach grzeją bez zarzutu. tak ostatnie piętro
mironw Opublikowano 5 Lutego 2019 #4 Opublikowano 5 Lutego 2019 Leci przy zamkniętym zasilaniu , masz odpowietrznik na rurze zasilającej pion ,może jest zamknięty i nie odpowietrza pionu i sąsiada grzejnik zapowietrza twój
KubaSko Opublikowano 6 Lutego 2019 #5 Opublikowano 6 Lutego 2019 Jesli polowa grzejnika zimna pionowo w bok to zapowietrzony jesli polowa grzejnika zimna w poziomie w dół to zbyt mały przepływ czynnika przez grzejnik. Z tego co piszesz masz sytuacje drugą. Wyglada na brak kryzowania albo ktorys z sąsiadów cos u siebie poprzerabial w instalacji i zaburzył prawidlowe przeplywy.
mironw Opublikowano 6 Lutego 2019 #6 Opublikowano 6 Lutego 2019 Najlepiej zadzwoń do spółdzielni serwis jest 24h jak masz zawór termostatyczny to mógł się zawiesić , lepiej sam się nim nie baw bo jak zalejesz sąsiada to będzie pech , a i za naprawę cię skasują