Witam, 

Po krótce przedstawię swój problem. Ogrzewanie CO w bloku, nie grzeje pół kaloryfera w pokoju. Rura dopływowa gorąca odpływowa zima (zawór na imbus odkręcony). przy spuszczaniu wody przez odpowietrznik obie rury robią się ciepłe. w czym problem? proszę o pomoc

Opublikowano

Leci przy zamkniętym zasilaniu , masz odpowietrznik na rurze zasilającej pion ,może jest zamknięty i nie odpowietrza pionu i sąsiada grzejnik zapowietrza twój

Opublikowano

Jesli polowa grzejnika zimna pionowo w bok to zapowietrzony jesli polowa grzejnika zimna w poziomie w dół to zbyt mały przepływ czynnika przez grzejnik. Z tego co piszesz masz sytuacje drugą. Wyglada na brak kryzowania albo ktorys z sąsiadów cos u siebie poprzerabial w instalacji i zaburzył prawidlowe przeplywy.

Opublikowano

Najlepiej zadzwoń do spółdzielni  serwis jest 24h jak masz zawór termostatyczny to mógł się zawiesić , lepiej sam się nim nie baw bo jak zalejesz sąsiada to będzie pech , a i za naprawę cię skasują

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.