dziedzictom Opublikowano 31 Stycznia 2019 #1 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Witam szanowne grono. Jak w temacie. Planuję wymienić stare grzejniki stalowe "robione przez p. Romka". W 2018 roku został założony kocioł na pellet do instalacji grawitacyjnej o dużej pojemności. Została ona przerobiona z otwartej na zamknięta. Instalacja z grubuch rur zostaje. Jest dobrze docieplona i będzie zabudowana. Według moich doswiadczeń stare grzejniki dobrze pracują przy ok 80st co dla mnie mija się to z celem. Największe mają ok 60l pojemności. Proszę o wasze porady co w danym przypadku byłoby lepsze. Grzejniki aluminiowe czy panelowe. Jakich producentów polecacie. Czy Termoteknik to duże badziewie? Jakich polecacie producentów. Niestety mam ograniczony budżet.
gmaj22 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #2 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Kolego, w innym wątku już to było poruszane, choć nie było wspomniane o jednym. Skoro te grzejniki funkcjonowały przy ogrzewaniu grawitacyjnym, tym bardziej będą funkcjonować przy pompowym. Dlaczego? W grawitacyjnym masz wyższą temperaturę ale mały przepływ. W pompowym przepływ jest większy, więc możesz obniżyc temperaturę. Ot cała filozofia ;)
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #3 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Moc grzejników jest w funkcji temp zasilania i powrotu , jak temp zasilania jest niższa niż dotychczasowa to to moc grzejnika spadnie, średnio o 1/2 na 20C obniżenia temp zasilania. czyli krótko mówiąc jak grzejniki były na 80C to przy 60C będą o ok 1/2 za małe. Grzejników pewnie nie trzeba wymieniać wszystkich , ew te mniejsze zastąpić zdemontowanymi większymi + obowiązkowo zawory termostatyczne na grzejniki.
dziedzictom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor #4 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Do jakiej temperatury dokładnie są przystowane to nie wiem... Nawet chyba sam p. Romek nie wiedział a tymbardzie o mocy jaką mają. Wcześniej na smieciuchu też była pompa z tym że palone było na ok 80st. Teraz jak palę na ok 60/65 (wyższa temp.to spalanie duże) wydaje mi się że grzejniki nie oddają tyle ciepła ile budynek potrzebuje. Gabarytowo wyglądają na duże ale może ich powierzchnia grzania jest mała i stąd tak trudno dogrzać nie które pomieszczenia. Termostaty mam na kilku ale nie mam na trzech nawet zaworów do przykrecsnia i tu chyba też jest błąd. Dajcie poradę. 1. Wymieniać nie wymieniać? 2. Jak tak to aluminium czy panelowe stalowe? 3. Jakieś plusy minusy oprócz walorów estetycznych?
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #5 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Wymiana grzejników na dobrane do temp 60C na pewno pozwoli na zmniejszenie spalania Przez te grzejniki na których brak zaworów idzie pewnie większość mocy grzejnej kotła Materiał grzejnika to już sprawa drugorzędna - ważny jest ich prawidłowy dobór. Ja jednak do starszych inst proponuję aluminiowe.
zaworek Opublikowano 31 Stycznia 2019 #6 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Przy aluminiowych masz możliwość dokręcania kolejnych żeberek natomiast przy stalowych jak za mały to już tylko wymiana na większy lub dołożenie kolejnego grzejnika.Ot taki mały "plus" dla alu
dziedzictom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor #7 Opublikowano 31 Stycznia 2019 @sambor takiej odpowiedzi oczekiwałem. Jak z doświadczenia dobrać grzejniki? 100-120w na m2 tak jak w innym wątku dostałem odpowiedź? Dom z półtora pustaka z szczeliną plus 6cm styropianu okna plastiki dwuszybowe. Strop docieplona 10cm styropian Polecisz jakiś dobrych producentów tak żeby nie zrojnowalo budżetu?
zaworek Opublikowano 31 Stycznia 2019 #8 Opublikowano 31 Stycznia 2019 KFA Alice są OK no ale cena 26-27zł/1zeberko .Produkowane są w Polsce
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #9 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Dobierz na 100W/m2, tylko to trzeba przeliczyć dla odpowiedniej temp zasilania. Na stronie producenta powinny być dane do przeliczenia
dziedzictom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor #10 Opublikowano 31 Stycznia 2019 @Sambor czy dobrze liczę? Przy temp. 60st jest 141w? Czyli 10 żeberek na ok 14m2? Foto z specyfikacją poniżej.
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #11 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Tak dobrze liczysz, wg tej specyfikacji tobie potrzeba na 14m2 1,4kW mocy grzewczej = 10 żeberek
dziedzictom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor #12 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Dzięki. Mam nadzieję że wiarygodne parametry. Ala KFA dziadowstwem nie jest.
Jozefg1 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #13 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Panowie, chyba to nie tak się liczy Tu jest skan z danych grzejnika alu
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #14 Opublikowano 31 Stycznia 2019 To są inne grzejniki, a kolega podał już przeliczoną moc dla zasilania 60C, a nie dla 75C!
user2018 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #15 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Właśnie nie podał przeliczonej, podał deltę, delta 60 to przy temperaturach 90/70/20 Z resztą w Leroy Merlin dokładnie tak jest https://www.leroymerlin.pl/ogrzewanie/grzejniki-i-akcesoria/grzejniki-aluminiowe/grzejnik-aluminiowy-g500f-armatura-krakow,p209071,l2774.html
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #16 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Też prawda. Na 4" ekranu, mało co widać z takich rysunków, powinno być ok 90W/żeberko a nie 141W/ żeberko, czyli na 14m2 wyjdzie ok 15 żeberek Przepraszam za pomyłkę.
dziedzictom Opublikowano 31 Stycznia 2019 Autor #17 Opublikowano 31 Stycznia 2019 O masakra to w pokoju 25m2 wyjdzie mi grzejnik ponad 2 m. To jak to przeliczać? Zrzut dałem z strony producenta. To może panelowe wyjdą taniej? A co powiecie o takich grzejnikach. https://www.tanie-ogrzewanie.pl/grzejniki-termoteknik/eq-cechaw2,1800,eq-cechaw6,boczne 550mm.html Jak przeliczać i ilu płytowe?
sambor Opublikowano 31 Stycznia 2019 #18 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Jak chcesz porządnie to zrobić to wyślij na priv rys domu + wysokości pomieszczeń z jeszcze raz podaniem materiałów ścian i izolacji, a postaram ci się w wolnej chwili dobrać moce tych grzejników Dodatkowo warto zaznaczyć ile przeznaczasz miejsca na grzejniki w danym pom.
o6483256 Opublikowano 31 Stycznia 2019 #19 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Mam takie grzejniki G500F Armatury, ale nie z marketu. Ciekawy jestem, czy jest jakaś różnica między wersją marketową, a "zwykłą" ? Ktoś jest w stanie potwierdzić/zaprzeczyć ?
zaworek Opublikowano 31 Stycznia 2019 #20 Opublikowano 31 Stycznia 2019 Dla parametrów 60/50/20 dla tych grzejników GF500 przy zapotrzebowaniu pomieszczenia 1400W to i 20 żeber mało)